Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye Nachts ausschalten wenn Akku leer ist | HA&ESPHome& HA Automatisierungen

127 Beiträge
28 Benutzer
33 Reactions
7,926 Ansichten
cksit
(@cksit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
 

Hallo zusammen,

kurze Frage zum Register 228. Auf der ersten Seite wurde von @jansy geschrieben, dass man hier eine 8 zum aus- und eine 13 zum wieder einschalten setzen muss.
Ich arbeiten nicht mit ESPHome, sondern direkt mit einem ModBus Adapter und dem ioBroker.

Bei mir ist jedoch aktuell eine komplett andere Zahl hinterlegt (3823).
Laut dem Modbus PDF von Deye sollte dort folgendes funktionieren:

Bit0-1 time school
Bit2-3 beep
Bit4-5 AM/PM

Allerdings habe ich hier keine BIT Maske, die ich nutzen könnte. Und in den Settings kann ich zwar den Zahlentyp anpassen, aber eben nicht so...

Da ich hier gerade komplett unsicher bin, hoffe ich, dass mir jemand auf die Sprünge helfen kann Smile

Vielen Dank!

Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben 😉


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 298
 

Veröffentlicht von: @cksit

Bei mir ist jedoch aktuell eine komplett andere Zahl hinterlegt (3823).

Da ich hier gerade komplett unsicher bin, hoffe ich, dass mir jemand auf die Sprünge helfen kann

Eigentlich arbeitet Modbus mit Hex-Zahlen, 3823 dez ist 0EEF hex, um den Piepton auszuschalten muss 0EEB hex gesendet werden, was 3819 dez entspricht.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3185
 

Stell doch den beep am Gerät ab für immer... das war mit das erste was ich gemacht habe.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
cksit
(@cksit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
 

@amiko Vielen Dank! Ich bringe die besagten 8 und 13 nur nicht damit in Zusammenhang. Ich teste es mal aus.

@linuxdep Gibt ja bestimmt auch mal Situationen in denen das Sinnvoll ist auf einen echten Fehler hingewiesen zu werden. Aber ja, bisher war es tatsächlich nur nervig. 
Ich frage die Error Register auch ab, aber keine Ahnung was der Chinese sich da gedacht hat und ob man damit alles abfängt.. 😋 

 

edit: Funktioniert perfekt! Vielen Dank nochmal für die Werte.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von cksit

Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben 😉


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3185
 

Veröffentlicht von: @cksit

Gibt ja bestimmt auch mal Situationen in denen das Sinnvoll ist auf einen echten Fehler hingewiesen zu werden.

sicher, aber wenn der bei mir im Keller beept, höre ich das meist eh nicht und da man eh per Modbus drauf schaut, kann man sich da sicher besser was bauen um informiert zu sein.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
cksit
(@cksit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
 

@linuxdep Auf jeden Fall. Bei mir ist er aber auf dem Dachboden und da bekomme ich das piepen mit Sweaty  
Bin da eh gerade in einem "Jugend forscht" Modus und spiele mit den Scripten und freue mich wenn sowas funktioniert.

Interessanterweise wird der Deye mit der alten Lüfterregelung der 1135 noch nichtmal wärmer als mit der vorherigen 1144. Das hätte ich nicht erwartet. (Habe die ganze Zeit schon die 3 großen Lüfter unten montiert).

Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben 😉


   
AntwortZitat
(@_martin_)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 5
 

über drm0 wird wr gestoppt (fehler f62)

inverter pv und akku sind aus

messwerte sind weiter vorhanden

ich habe keine unterbrechungen auf load beim schalten festgestellt

also haben wir durch das entfernen des widerstandes auch eine möglichkeit zum energiesparen

getestet mit firmware c037 oder c049 + 1147

 

 

 


   
AntwortZitat
Seite 9 / 9
Teilen: