Deye Nachts ausschalten wenn Akku leer ist | HA&ESPHome& HA Automatisierungen

150 Beiträge
34 Benutzer
36 Reactions
8,747 Ansichten
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

Ich hab das jetzt anders gelöst, mit den negativ Werten bei Einspeisung hab ich das irgendwie nicht gerafft... Ich hab jetzt einen Summenzähler für meine 4 Hoymiles erstellt, fallen diese unter 300w Ertrag, schaltet der Deye auf Generator um, ab 200w Ertrag wird wieder auf MicroInv umgeschaltet. Hab dazu noch einen Zeitpuffer von 20sek. mit eingesetzt, damit nicht bei jeder Wolke und unterschreiten des Wertes hin und her geschaltet wird.

Bis jetzt funktioniert das, muss mal schauen ob ich die Überlappung "200w Mi an "/ "300w Mi aus" so lassen kann und ob die 20 sek. reichen.


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Ich verstehe deine Logik nicht. Wenn der Ertrag größer als 200 ist, schaltest du MI ein, aber die Bedingung zum Umschalten auf Gen (MI aus) ist auch erfüllt, der Ertrag ist doch kleiner als 300. Also zwei Bedienungen sind gleichzeitig erfüllt.

Ich würde auf die Einspeisung schauen und nicht auf die Erzeugung der Mikro-Wechselrichter. Das ist nicht das Gleiche. Du willst doch den Überschuss in die Batterie laden - oder? Die Hauslast muss auch noch ausgeglichen werden. Bei mir machen das die Mikro-Wechselrichter, weil die im Moment netzparallel laufen.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Warum @totti1001 so macht habe ich auch nicht verstanden, muss ich aber glaube auch nicht. Wenn man mehr als 5kWp am 12k PV dran hat, braucht man glaube im Sommer die µWR nicht mehr einsammeln, eher bei schlechtem Wetter, also Einspeisung und Akku <40% oder so. Blöd ist, wer Nulleinspeisung fährt, da gibt es ja keine Einspeisung die zu messen ist, außer von den µWR.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

Das war ja auch meine Frage, ob das so Sinn macht mit den Ertragswerten der 4 MicroWR, ich kann das auch für beide Vorgänge auf 300w setzten, da hast du wohl recht. 

Mit der Einspeisung hab ich das nicht wirklich hinbekommen. Und natürlich sollen die Akkus geladen und das Haus versorgt werden und das macht er ja jetzt auch. 

War heute der erste Versuch und hat eigentlich gut geklappt. Es wurde das Haus versorgt, die Akkus voll gemacht und dann eingespeist. Gegen Abend als die Leistung gesunken ist und bevor das schwingen anfängt, hat er auf generator umgeschaltet. So wie ich es bisher immer manuell gemacht habe.

Würde ich die Einspeisung als Auslöser nehmen, würde er ja je nach Last zb. beim Kochen mit Induktivherd ständig hin und her switchen. So bleibt der Miport bei ausreichend Ertrag an, speist problemlos ein bis der Ertrag sinkt und das schwingen anfängt. Im Sommer werde ich eh wieder offgrid fahren und das Netz nur bei Überschuss zum einspeisen dazu schalten. 

Deine Aussage versteh ich auch nicht wirklich @linuxdep, warum brauch ich ab 5kwp im Sommer die MicroWR nicht?? Die liefern bei mir den Hauptertrag und wenn Akku und Haus versorgt sind, will ich den Überschuss einspeisen. Du schaltet deine Mi also im Sommer aus und verzichtest auf die Einspeisung? 


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Veröffentlicht von: @totti1001

Im Sommer werde ich eh wieder offgrid fahren

Warum Offgrid? Ich würde nicht mehr offgrid fahren wollen. Meine Frau hat bereits 12K und meine Tochter 8K im Offgrid-Modus zum Absturz gebracht. Alles muss gleichzeitig laufen, die Waschmaschine, der Trockner, dazu der Elektroherd mit Backofen. Dann verdeckt die Wolke die Sonne und im Haus ist es dunkel.

Veröffentlicht von: @totti1001

warum brauch ich ab 5kwp im Sommer die MicroWR nicht??

Ich glaube, er meinte, dass deine Batterie auch ohne Mikro-Wechselrichter voll wird. Bei mir ist es auch so, ich schalte nicht mehr Gen-Port auf MI um. Die 4,3 kWp reichen aus, um die Batterie voll zu bekommen, ob die Batterie um 12 Uhr oder um 14 Uhr voll ist, spielt keine Rolle.


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

Ja hast du nicht ganz Unrecht @amiko, hatten wir letztes Jahr auch einmal , 3 Herdplatten und Backofen und dunkel wars 😉 Allerdings war da der Herd nur über 2 Phasen mit dem Backofen zusammen angeschlossen obwohl 3 dort liegen. Und wohlgemerkt : so von einem Elektriker angeschlossen. Hab ich jetzt geändert. 

Das müsste ich direkt mal ausprobieren, nur über die am Deye angeschlossenen Module zu laden, wobei ich nur 8x365 dran habe und das auch nicht optimal ausgerichtet . An den 4 Mi's 14 Module .Bei voller Sonne könnt es klappen aber heute war wieder so ein Nieseltag, ich denke nicht, dass ich an solchen Tage meine beide Akku damit voll bekomme, mit den Mi's wars kein Problem. Aber versuch ist es wert. 

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Ja, das meinte ich, die Module am Deye laden den Akku, hatte ich mit meinen 3,2kWp auch am Anfang, geht natürlich nur im Sommer, auch wenn das Wetter mal nicht so toll ist kam über die Zeit genug in den Akku. Den MI würde ich wirklich nur anschalten, wenn der Akku bis 12Uhr oder so nicht auf 50% oder so ist. Genaue Zahlen müsstest dir austesten, immer hin und her zu schalten ist auch nicht sonderlich gut für die Lebensdauer. Im Sommer willst doch einspeisen, da kannst eigentlich auch nicht OffGrid fahren.

Geht der WR im OffGrid aus, wenn mehr als 12kW abgefordert werden? Startet der dann alleine wieder?

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
Totti1001 reacted
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

Offgrid und einspeisen geht , mache das über einen WiFi LSS, trenne Grid darüber, Akku voll und Haus versorgt wird über den LSS Grid wieder zugeschaltet. Am Abend Grid wieder aus. Ich weiß, man kanns auch übertreiben 😉

Wenn ich das im deye Video richtig verstanden habe, kann der deye im offgrid nur 50% seiner Leistung pro Phase abgeben. Das deckt sich auch mit der Abschaltung bei uns letzten Sommer. Hab den 8er und als im offgrid eine Phase über 4kw belastet war, wars duster. Er ist aber wieder von selbst gestartet, Fehler war glaube ich 56,müsste aber nochmal schauen. 


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Geht der WR im OffGrid aus, wenn mehr als 12kW abgefordert werden? Startet der dann alleine wieder?

Mehr als 12 kW habe ich nicht geschafft, damals hatte ich noch kein Elektroauto.

Angeblich sollte es mit der Schieflast funktionieren, wenn man die anderen Phasen belastet, dann sollten mehr als 6 kW auf einer Phase möglich sein, aber ich habe das nicht getestet.

Es gibt einen weiteren Grund, warum der WR im OffGrid-Modus auf Störung geht, wenn PV und Batterie nicht genug Energie liefern können, um den Bedarf des Hauses zu decken. Bei mir war der Entladestrom auf 120A eingestellt, bei 55V sind das 6,6 kW. Wenn die Sonne plötzlich hinter den Wolken verschwindet, sinkt die PV-Leistung und es kommt zu lokalen Blackouts. Auch bei mir ist der WR nach ca. 1 Minute gestartet.

Im Herbst habe ich auch meinen WR über Nacht vom Netz getrennt, jetzt wo ich Zero-Export Power auf -20W eingestellt habe, brauche ich das nicht mehr. Im März hat mein 12 K WR nur 1 kWh aus dem Netz bezogen. 

 

 


   
Totti1001 reacted
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

1kwh im ganzen Monat? Keine Ahnung, wie du das machst. Durch die Minus Regelung und das Mi abschalten am Abend bin ich vom 4.3 bis heute bei 13kwh (Zähler neu am 4.3). Ich komm auf etwa 150-250wh pro Tag aber nur wenn wenig Induktiv Herd läuft. Allein wenn der Herd 30-45min läuft, zieht er in der Zeit 2-400wh aus dem Netz durch das regeln (je nachdem wie viel Kochfelder laufen) , sodass ich dann bei ca. 600wh/Tag Netzbezug lande. Immer bei ausreichend Akku. 


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Veröffentlicht von: @totti1001

Keine Ahnung, wie du das machst

Ich habe 2 Anlagen installiert, bei mir zu Hause 15,3 kWp mit 12 kW WR, mit -20W Zero-Export Power bin ich auf das beschriebene Ergebnis gekommen.

Bei meiner Tochter ist die Anlage kleiner mit dem 8 kW WR und mit den Mikro-Wechselrichtern, da ist der Netzbezug etwas größer. Im März wurden 8 kWh aus dem Netz bezogen. Ich hoffe, dass der Netzbezug im April-Mai zurückgehen wird.


   
Totti1001 reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

@amiko na ja, damit hast ja deinen WR auf die 6,6kW begrenzt... wird aber dann bei 12kW das selbe sein.

Wenn ich mit dem Akku über die Nacht komme, habe ich auch unmerklichen Netzbezug, leider kann ich nicht sagen wie viel wirklich, da ich die WP aktuell auch dran hängen habe, die hat an schlechten tagen schon mal den Akku über Nacht leer gemacht. Aber dazu ist sie ja da, will ja möglichst alles an Ertrag nutzen. Im März hatte ich so 46kWh Netzbezug damit. Einspeisung kommt durch das BKW, was ja ungeregelt dahin werkelt und der Deye der ja bei Überschuss auch noch mal 300W Einspeist um die Laständerungen gut abzufangen. Nullregelung auf erlaubter BKW Ebene und sicher auch mal ein test, wie viel ich eigentlich einspeisen könnte. Ach so Gas=WP habe ich noch keine zeit gefunden das zu ändern, weil in HA per default nicht drin.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

na ja, damit hast ja deinen WR auf die 6,6kW begrenzt... wird aber dann bei 12kW das selbe sein.

Ich habe Deye Batterien, Deye empfiehlt 60A, max. 100A, ich habe 2 Batterien. Ich habe den maximalen Entladestrom auf 140A eingestellt. Das sind ca. 7,8 kW. Das reicht in der Regel.


   
AntwortZitat
 EDom
(@edom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Ich verfolge dieses Thema mit Interesse schon seit einigen Monaten und bin mit meiner Anlage langsam soweit dass ich mich dem widmen kann

 

wenn ich am Display des deye auf no Batt stelle wird der Fehler F13 gemeldet und das Haus das an load hängt hat keinen Strom

 

Wie macht ihr das?

Habt ihr keine Verbraucher auf load?

 Freu mich über eure Rückmeldungen Smile


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Veröffentlicht von: @edom

Wie macht ihr das?

Habt ihr keine Verbraucher auf load?

Mein WR läuft derzeit netzparallel, aber ich habe einen 3P-Umschalter, mit dem ich das ganze Haus von Load auf Grid umschalten kann.


   
PetPetson reacted
AntwortZitat