Benachrichtigungen
Alles löschen

DEYE Hybrid WR - Standby / Wirkungsgrad... Womit muss man rechnen / Was kan ich erwarten?

128 Beiträge
33 Benutzer
30 Reactions
12.9 K Ansichten
(@mobilesinmobile)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 429
 

Dass ich mit 48V Akku einen schlechteren Wirkungsgrad habe ist mir bewusst. 48V wird es nur weil ich Kostelos an 18650 Zellen komme die Neuwertig sind.
Der ges. Akku entsteht nur weil ich Notstrom bzw. Netzunabhängig sein möchte bzw. mich nicht der eigentliche Arbeitspreis sondern die ganzen zusätzlichen Abgaben und Steuern anzipfen.

2021 habe ich 7,1cent Arbeitspreis gezahlt, der Gesamtpreis waren 26cent.
Aktuell bezahle ich 14,3cent Arbeitspreis und ich vermute stark dass der mit 1.4 steigen wird. Neukunden zahlen bei meinem Anbieter aktuell 34cent. Mittelfristig werden die Strompreise MMN aber wieder deutlich sinken.

Auf Seite 25 haben zwei User einen Nachtverbrauch von 12 bzw. ansonsten 50W bestätigt.

Ich werde mir jetzt auch das Dingerl besorgen, gefällt mir deutlich besser alles in einem Gerät zu haben, einzige Nachteil ist wohl dass ich ein neues BMS (Sepos) benötige und nicht das DIYBMS verwenden kann, da muss ich mich aber erst schlau machen.

https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/deye-hybrid-12-kw-angekommen-und-installiert-erfahrungen/paged/25/


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Träume weiter. Schau mal hier rein.

https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/deye-sun-12k-sg04lp3-akkuverbrauch/#post-92035

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

Finde ich irgendwie erstaunlich, da wird bis zum abwinken über Akku bezogene Sachen diskutiert, aber beim  Eigenverbrauch des Deye gehen die paar Antworten ziemlich auseinander.

Von 15 bis 130w ist alles dabei. Ist es so schwer das zu messen.?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Also zum Deye, im Standby, wenn keine Sonne auf die PV scheint, sind es 12W pro Phase 4W, finde ich jetzt nicht schlecht...

Wenn der WR läuft, steigt auch der Verbrauch, was eher als Wandlerverluste bezeichnet werden sollte an, aber dann ist ja PV da, klar wird die nicht 100% genutzt, ist halt so. Was er verbraucht, wenn noch der Akku dran ist, sehe ich in ein paar Tagen... bin selber gespannt.

Was klar ist, wenn ich alles über den Deye laufen lasse und die DC/AC Wndler entweder durch PV getrieben oder durch den Akku, wird es Wandlerverluste (Verbrauch) geben, wie alle anderen Geräte auch haben.

Reine PV WR haben auch Verluste wenn sie PV DC in AC wandeln... Nachts verbrauchen die auch Strom. Was Verbraucht ein Fronius 3p WR in der Nacht? Ist das weniger als 12W?

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Mein SMA braucht garnichts nachts, weil der ohne PV komplett aus ist.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
duncan02 reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Mein SMA braucht garnichts nachts, weil der ohne PV komplett aus ist.

Ah, wie bei den µWR, die starten mittels PV... bei nur WR sinnvoll. bei hybrid leider nicht machbar.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Also zum Deye, im Standby, wenn keine Sonne auf die PV scheint, sind es 12W pro Phase 4W, finde ich jetzt nicht schlecht...

Wenn der WR läuft, steigt auch der Verbrauch, was eher als Wandlerverluste bezeichnet werden sollte an, aber dann ist ja PV da, klar wird die nicht 100% genutzt, ist halt so. Was er verbraucht, wenn noch der Akku dran ist, sehe ich in ein paar Tagen... bin selber gespannt.

Was klar ist, wenn ich alles über den Deye laufen lasse und die DC/AC Wndler entweder durch PV getrieben oder durch den Akku, wird es Wandlerverluste (Verbrauch) geben, wie alle anderen Geräte auch haben.

Reine PV WR haben auch Verluste wenn sie PV DC in AC wandeln... Nachts verbrauchen die auch Strom. Was Verbraucht ein Fronius 3p WR in der Nacht? Ist das weniger als 12W?

 

Je nach Forum / Beitrag liest man beim Deye von 80-120Watt Standby wenn neztparallel mit PV und Akku

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Je nach Forum / Beitrag liest man beim Deye von 80-120Watt Standby wenn neztparallel mit PV und Akku

Ich weiß, messe auch mal wenn alles Läuft, liegt sicher auch an der Last. Mal ein paar Zustände testen., mal schauen wie.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Ich habe ja seit meinem E-Mobil auch nach mehr Power für den Speicher gesucht, aber alles was ich bisher in Foren oder auf Youtube zum Deye gefunden habe, hat mich eher bestärkt bei Victron zu bleiben und meine zwei 3000er gegen zwei 5000er zu tauschen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
duncan02 reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Ich habe ja seit meinem E-Mobil auch nach mehr Power für den Speicher gesucht, aber alles was ich bisher in Foren oder auf Youtube zum Deye gefunden habe, hat mich eher bestärkt bei Victron zu bleiben und meine zwei 3000er gegen zwei 5000er zu tauschen.

Wie überall im leben, hat Vor und Nachteile.
War auch auf Victron aus, hatte sogar schon einen 48/5000 gekauft... aber die Gesamtkosten beim Deye System haben mich zum umschwenken bewogen... MPPT incl. und nicht unbegrenzt Platz. Umbau der Verteilung fällt auch weg, da ich den Deye nur dazwischen schleife und alles Notstromfähig ist. Sehe zwar die Notwendigkeit nur bei <3% dies wirklich zu brauchen, aber wenn man eh schon einen Akku da hat.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Veröffentlicht von: @mobilesinmobile

und nicht das DIYBMS verwenden kann

klar geht das, stuart bereitet gerade ein update auf pylontech vor

Bild

ansonsten kannst du wie gesagt, wenn deine stringspannungen passen, auch den mppt 450/100 einsetzen um den akku direkt zu laden

mache ich auch so

 

edit update ist raus

https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/grosses-diy-bms-update-von-stuart/

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@higer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

So, die Anfangsfrage dieses Threads ist noch nicht wirklich beantwortet worden, oder? Bis jetzt gings immer nur um Standbyverbrauch. Da ich den nicht vermeiden kann lasse ich ihn aussen vor. Meine Frage ist die:

  • Sobald mein jetziger Vertrag ausläuft wechsle ich zu Tibber und habe dann stündlich wechselnde Preise.
  • Im Winter werde ich Strom kaufen müssen da die PV-Ausbeute nicht reicht.

Ab welcher (prozentualen) Differenz der Strompreise lohnt es sich, den Akku mit günstigem Strom aus dem Netz zu laden und in Zeiten teurer Preise zu verbrauchen? Sprich, wieviel Verlust muss ich beim Deye einkalkulieren für AC --> DC --> AC? Der Themenersteller hat mit 70% gerechnet, aber das war ja nur eine Annahme. Gibts da belastbare Daten zu?


   
AntwortZitat
(@mischa)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 449
 

Mein Deye zieht sich im Parallelbetrieb mit PV und Akku um die 100 Watt rein. Der Fronius 3p WR schaltet sich nachts ab. Den Verbrauch habe ich noch nicht ermittelt bekommen.

Den Verbrauch vom Deye hört man auch durch den ständig laufenden Ventilator, die Wärme muss ja irgendwo hin Deceitful  

9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023


   
AntwortZitat
(@multistrada)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 37
 

Hallo ich plane mir einen Hybridwechselrichter zuzulegen und tendier auch zum 10 kw Deye.

Ist es irgendwie möglich den Eigenverbrauch zu senken z.b. das er runter fährt wenn Nachts die Batterie z.b. bei 5% ist. Und erst wieder anläuft wenn die PV genug bringt?

Gibt es einen Eigenberbrausunterschied zwischen dem Deye in  LV und HV Ausführung? Bin noch unschlüssig ob Hochvolt sich rechnet.

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Also, wenn deine untere Grenze von sagen wir 15% erreicht ist, geht der in den Notstrommodus und wartet darauf das das Netz ausfällt und er am LOAD unterbrechungsfrei weiter liefert bis der Akku leer ist (auch einstellbar im WR). So lange er wartet und eigentlich nur vom GRID zum LOAD durchleitet, verbraucht er ~30W. Diesen Wert würde ich als Standby Wert betrachten. Alles andere ist Standby + Wandlerverluste wenn er aus dem Akku liefert oder PV in den Akku schiebt. Gefühlt liefert er immer aus dem Akku und die PV füllt diesen. Erst wenn der Akku voll ist, geht die PV nach AC und das sogar mit ordentlichem WG von 95-98% je nach Last (selbst gemessen).

Was jedem klar sein muss/sollte, wer eine Grundlast von <=400W hat, wird durch die dann 100-130W Eigenbedarf kein Effizienzwunder erhalten. Dazu bedarf es dann anderer Lösungen, die dann aber selten höhere Leistungen abdecken.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Seite 2 / 9
Teilen: