Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo Leute,
ich hatte heute morgen ein merkwürdiges Verhalten am Deye 12K Hybrid den ich erst seit wenigen Monaten im Einsatz habe.
Gestern Nacht gab es bei uns in der Gegend heftige Gewitter. Heute Morgen beim Routineblick ins Monitoring lieferten alle PV-Anlagen wie gewöhnlich bereits einige kW. Nur die Anlage am Deye stand bei 0 kW PV-Leistung.
Eine normale PV Spannung lag jedoch bereits an aber es floss kein Strom (s. Screenshot). Alarme in Solarman gab es keine.
Ich fuhr dann gegen Mittag zum Deye und auch lokal wurden keine Fehler angezeigt. Das Haus wurde aus der Batterie versorgt. Grid lag an und PV Spannung war da.
Daraufhin schaltete ich die komplette Anlage stromlos, PV, Batterie und Grid weg. Nach rund einer Minute aktivierte ich Grid, Batterie und PV wieder.
Nachdem der Deye gestartet war, fing er direkt an die MPPTs hochzufahren und die Batterie aus der PV zu laden. Seither läuft alles wie üblich.
Nun Frage ich mich, woran lag das? Hatte das etwas mit dem Gewitter zu tun oder reiner Zufall? Hatte möglicherweise von euch auch schon wer dieses Verhalten oder deutet sich gar ein Defekt an?
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
Schauen ob Potentialausgleich ausreichend parallel zu den anderen Leitungen liegt. Induktion durch blitz in der Nähe (auch 3km über Kopf) macht schon bissel was.
also auf dem Display
keine Meldung? seltsam.
Überspannungschutz am Grid vorhanden?
Die Module eines Strings sind in einer horizontalen Reihe angeordnet. Also die Leitungen jedes Strings verlaufen soweit wie möglich war parallel. Bis auf die paar Zentimeter der Modulkabel zwischen Mitte des Moduls und der UK immer gemeinsam an der UK befestigt. So verlaufen diese dann auch parallel durchs Haus bis zum WR. Gesamtkabellänge bis zum WR dürften geschätzt um die 35 Meter sein.
Die UK ist untereinander mit den K2 Potenzialausgleichsverbindern und Rundleiter verbunden. Potenzialausgleich erfolgt dann über ein 16mm² CU welches ab Hauseintritt ebenfalls parallel mit den Stringleitungen bis auf die letzten 2 Meter an die Potenzialausgleichschiene geführt ist. Der Deye ist da ebenfalls mit 16mm² CU verbunden.
Sollte man da ggf. noch optimieren? Noch wären alle Leitungen zugänglich.
In der Alarm-Historie war der letzte Eintrag ein F13, aber schon vor einigen Wochen und ziemlich sicher durch mich verursacht br />Als USS sitzt ein neuer DehnShield Kombiableiter Typ 1+2+3 auf der Sammelschiene im Zählerschrank, keine 3 Meter Leitungslänge vom Deye entfernt.
Direkt daneben mit dem praktisch identischen Aufbau, nur eigenem Zählerplatz und doppelter Anzahl an Strings sitzt ein Huawei KTL M5. Der wurde vom Gewitter nicht mal aufgeweckt.
Auffällig ist auch die PV-Spannung des String 1 ab 0:38 Uhr. Vermutlich nach einem Blitz in der Nähe blieb diese durchgehend mit einem Delta von +25V stehen.
Im Vergleich dazu eine normale Nacht:
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
Das Gewitter war Nachts der Huawei im Standby und der Deye am Haus aus der Batterie beliefern?
Genau
Noch eine "coole" Entdeckung die ich gerade gemacht hab. Ich laufe auf FW 1135 mit Zero Export -20Watt.
Seit genau 0:38 Uhr ist die Zero Export Regelung traumhaft ruhig. Die Nächte davor sahen da immer ganz anders aus. Da bin ich ja gespannt ob das heute Nacht auch noch so ist. Kurios!
Irgendwie habe ich die Vermutung das hängt mit dem ARC Feature zusammen. Dieses ist bei mir aktiviert - ohne automatisches Rücksetzen. Ich denke das sollte zwar als Fehler angezeigt werden, hat aber evtl. auch einfach nicht funktioniert.
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
Du wirst die Regelung gehimmelt haben. 😲
Dazu wissen wir in ein paar Stunden mehr 😀
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
Also läuft alles einwandfrei und die Regelung hat sich tatsächlich verbessert. Keine Spikes mehr über 0 Watt.
Ich vermute das hängt mit dem Neustart zusammen. Den Deye hatte ich seit dem Downgrade auf 1135 noch nie komplett stromlos gemacht. Eventuell hat sich da etwas "verklemmt".
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
Seit genau 0:38 Uhr ist die Zero Export Regelung traumhaft ruhig
Vielleicht wurde die MI-Einstellung am Gen-Port deaktiviert?
Stringsicherungen, SPD, DC-Schalter extern oder vertraust auf die geräteinternen?
Da habe ich lange überlegt und verlasse mich tatsächlich auf die internen. Die Überlegung ist aber weniger auf Vertrauen basiert.
Ich wollte die Anlagen umfangreich versichern solange diese nicht Break-Even sind. Die Versicherung gibt sich explizit mit dem internen Überspannungsschutz zufrieden. Durch Einsparung der GAK ist die Versicherung bis zum Break-Even praktisch "umsonst".
So zumindest meine Überlegung, wird sich in einigen Jahren zeigen ob das sinnvoll ist/war.
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
SPD kosten zum Glück mittlerweile kaum noch was. Ich denke, besonders bei mehreren Invertern ist es schlau, alle DC-Kreise direkt am Hauseintritt oder wenigstens kurz vor den Invertern im gleichen Kasten über SPD zu führen. Da würde ich dann auch Schalter und/oder Sicherungen (Lasttrenner) montieren.