kann man die Busbar von unten aus sehen mit einer CAM?
Was war noch mal genau das Fehlerbild?
Ich brauchte wie gesagt schon eine Endoskop-Kamera mit der ich unter die erste Platine gucken konnte. War nicht einfach, viel Platz ist da nicht. Das Fehlerbild hatte ich doch beschrieben und nochmals zitiert im obigen Post^^. Oder fehlt dir da noch eine Info?
Ergänzend sei noch erwähnt, für das Starten im Inselbetrieb und Anzeigen der Batteriespannung im Deye wird an den Batterieanschlüssen die Spannung separat abgezweigt. Da sind nochmals 2 dünne Käbelchen mittels Kabelschuhen an den Busbars angebracht (ist zu sehen wenn die untere Abdeckung entfernt ist). Diese gehen direkt auf das obere Mainboard. Das hat natürlich dazu geführt, dass augenscheinlich mit der Batterie bzw. dessen Anschluss alles in Ordnung ist.
hui das mit der busbar ist heftig!
mal ne andere Frage:
Hat schon jemand probiert ob man das generatorsignal nutzen kann um etwas je nach akkustand zu schalten?
ich habe den Gen port als Microwechselrichtereingang genutzt und möchte einen warmwasserheizstab mit einem schütz zuschalten wenn der akku voll ist.
ist das generator start signal aktiv auch wenn kein generator konfiguriert ist? hat das schon jemand ausprobiert?
ich habe selber leider keinen deye hybrid bei mir zu hause installiert. ich habe aber bei bekannten und verwandten einige am laufen, die sind aber nicht grad ums eck.
Microwechselrichter ist Microwe... und Generator ist Generator und Smartload ist Smartload.
Der Andi von Down under hatte da eine Idee für das Aktivieren und deaktivieren eines aktiven Ballencers
Er verwendet ein Spannungsüberwachungsrelais https://www.amazon.de/ERYUE-Spannungs%C3%BCberwachungsrelais-Zeitverz%C3%B6gerungsrelais-Lade-Entlade-Controller-Modul-Unterspannungs-%C3%9Cberspannungsschutz-Relais/dp/B0BLVMSP6V/ref=sr_1_fkmr0_1?crid=3AEUDS4OVK9O6&keywords=voltage+detection+controller+a30-u1&qid=1681079606&sprefix=A30-U1%2Caps%2C84&sr=8-1-fkmr0
da kannst du die Einschaltspannung und Ausschaltspannung und anderes programmieren wenn Deine Batterie also bei 55 Volt ? voll ist schaltet das Ding den Schütz für den Heizstab und kappt den auch wieder bei einer programmierten Ausschaltspannung.
ODER
Du hängst ein externes Coulombmeter https://www.amazon.de/Batteriew%C3%A4chter-Bluetooth-Amperemeter-Steuerung-KG110F0-100A/dp/B09TQFRNT2/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=27BM7DH6J9ZQL&keywords=KG-F%2B120V&qid=1681080018&sprefix=kg-f%2B120v%2Caps%2C153&sr=8-3&th=1 zwischen Deye und Batterie, das misst dann auch den SOC und hat IMHO auch Schaltausgänge die man in der APP programmieren kann.
- Hallo, oh mann , jetzt muss ich nochmal nachfragen.
- Ich möchte den Deye nur für mich nutzen und nicht Einspeisen.
Hi Veit, da ich die Installation von dir nicht kenne ist diese Information schwierig zu beurteilen. Ich hab dir hierzu habe ich dir eine PN geschrieben.
@cks Hallo, ich habe eine Fehlermeldung gehabt und die Alarm Lampe wahr an. Phase war falsch gerollt.
Solarspann ung von 280 Volt liegt an . Doch er macht keine Einspeisung. Die LED Normal leuchtet auch nicht.
Kannst du mir bitte helfen.
Danke Veit
Dazu wäre es gut, wenn du den Fehlercode nennen würdest. Wenn du in einer Werkstatt anrufst und nur sagst, dass eine Kontrolleuchte geleuchtet hat, kann dir auch keiner sagen, ob es das Wischwasser oder die Reserve des Tanks war! Kannst du ein Schema einstellen wie deine Anlage aufgebaut ist und was die Komponenten sind.
Grüße Chris
Fährt hier irgendjemand von euch ein 17S1P mit dem Deye? Wenn ich es richtig gesehen habe, kann der Deye maximal 57,6V Ladespannung bereitstellen. Wäre bei 17S eine Zellspannung von 3,39V.....macht das Sinn oder lieber 16S1P fahren und dann mit Zellspannung 3,6V fahren, was mit Sicherheit auf die Langlebigkeit geht.
Anders gefragt: Was ist schonender und bietet mehr nutzbare Kapazität?
Ich habe heute mal ein wenig gespielt. Es steht ja noch der hohe Standby im Raum. Lösungsansatz bislang war ja, den Schalter an der Seite im Winter in der Nacht zu automatisieren... Ist mir zu analog...
Ich habe ein Dokument gefunden in den weiten des Netz, in dem das Deye Modbus RTU dokumentiert ist. Ich lese den Deye ja bereits über einen ESP und ESPHome über Modbus RTU aus. Bei der Lektüre der Dokumentation ist mir dieses Register aufgefallen:
Habe das dann mal hinzugefügt als Schalter. Den Status des Deye kann man übrigens im Register 551 separat als RO abfragen.
Wenn man nun über das Register 80 den Deye abschalten möchte funktioniert es auch irgendwie... Er geht leider nur in einen Fehler. F19. Leider recht kryptisch für mich:
Im Status auf dem Display sieht es dann so aus:
Sobald ich den Deye über Modbus wieder aktiviere, durchläuft er normal den Selbsttest und geht auch wieder vollständig in Betrieb. Bleibt die Frage, ob ich einfach erkennen kann, dass es sich lohnt mit dem Register weiter zu forschen. Woran kann ich am besten den Eigenverbrauch erkennen? Deshalb dies mal als Frage an die Profis...
Kleines Update:
Nach ein wenig weiterer Suche habe ich noch ein Githib-Projekt gefunden, wo folgender Hinweis gegeben wird:
- It is possible the inverter to be completely deactivated by writing 0 to register 80 WritableRegisters.SwitchOnOff.set(False) but it will raise an alarm and will show error F19. The normal state is restored as soon as the register is set to its default value 1.
Also könnte das vielleicht ein weg sein...
@janosch25786 Die Antwort lautet 17 Zellen haben mehr Kapa als 16 . Wenn man die Parameter pro Zelle anders fährt hat man auch eine andere Kapa und Lebensdauer. Das darf man mMn so nicht vergleichen. Die eine Zelle mehr, hat auch mehr Geld gekostet, unterm Strich hast Du mit 17 Zellen nur eine unübliche Konfiguration am laufen aber nicht wirklich was gewonnen außer ca. 6% mehr Kapa bei gleichen Parametern.
Warum Du bis 3,6V fahren willst, kann ich nicht nachvollziehen, das sollte man nicht im Dauereinsatz fahren
Fährt hier irgendjemand von euch ein 17S1P mit dem Deye? Wenn ich es richtig gesehen habe, kann der Deye maximal 57,6V Ladespannung bereitstellen. Wäre bei 17S eine Zellspannung von 3,39V.....macht das Sinn oder lieber 16S1P fahren und dann mit Zellspannung 3,6V fahren, was mit Sicherheit auf die Langlebigkeit geht.
Anders gefragt: Was ist schonender und bietet mehr nutzbare Kapazität?
Hallo ich habe am Donnerstag meine Deye erst geliefert bekommen daher ist das ehr eine Theorie von der Konfiguration. Empfohlen gemäß Anleitung wird unter Punkt 5.6 Menu Batterie die 57,6 V
Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere kann man aber die Erhaltungs-und Absorbspannung anpassen dort.
Wen es auf 60 V erhöht wird kommtk man auf 3,52 (bei 17s) was meiner Meinung nach ok ist und auch schonend für den Akku. Man ist aber schon im oberen Ausschlagsbereich der Spannung womit man sicher sein kann das der Akku nahezu Voll ist.
Die 3,39 v (bei 17s1) sind meiner Meinung nach zu wenig da man nur beim Spannungsanstieg Richtung 3,5 v/ 3,6v weis das die Zelle wirklich voll ist.
Meiner Meinung nach kann man bei 3,36 v nie wissen ob die Zelle jetzt bei 50% oder 80%(oder welchem Wert auch immer) Füllstand ist.
Grundsätzlich ist 17S besser.
Hat das jemand mir den Batterie Einstellungen schon mal praktisch gemacht.
Gibt ja von meintechblog.de eine guter Erklärung zu einem 18S Akku allerdings an einem Viktron System, da werden die Vorteile dargestellt.
Das wäre halt genau die Frage, ob sich 60V einstellen lassen. Wenn ja, dann bin ich total entspannt und baue 17S1P, da ich dann ja in ganz ordentliche Spannungsbereiche vordringe, die Spaß machen.
Victron kann den Spannungsbereich sehr schön erweitern, nur bei Deye fehlen hierzu Infos
Grundsätzlich ist 17S besser.
Für mich ist 17S nur anders, aber nicht besser. Für den Akkuaufbau hat man definitiv eine Unsymmetrie, außer man baut die 17 alle hintereinander als lange Reihe.
Die 18S Variante wurde hier im Forum auch schon durchgekaut, funktioniert, aber man hat Einschränkungen in der Wahl der Geräte, da selbst von Viktron nicht alle Laderegler für die 18S Konfig gehen (z.B. der 450er geht nicht).
Habe das dann mal hinzugefügt als Schalter. Den Status des Deye kann man übrigens im Register 551 separat als RO abfragen.
@bennyb21 könntest du bitte mal die entsprechenden Einträge aus der esphome yaml posten? Klingt interessant und ich würde es gerne mal probieren. Bin aber leider noch nicht so fit in der Modbuskonfiguration des esphome.
@autoschrauberix korrigiere es, wie du schon sagst, es ist anders.
Kapazitiven finde ich es besser weil ja 17s Akku Leistung mehr zu Verfügung steht als bei 16s. Auch unter Abwägung der vermutlichen technischen Gegebenheit das der Deye als absorb Spannung bis 60v gehen kann könnte man mit 17s die machbaren Grenzen besser ausnutzen.
Für Victron beispielhaft kann es andere Lösungen geben z.b. 18s die ggf. besser ist.
Wenn man es als 17x1 aufbauen kann ist es baulich kein Problem da keine unsymmetrische auftritt. Als Zweireihiger geht es natürlich nicht. Da kommt entweder 8x2 (16s) oder 9x2 (18s) in Frage.
Bisher habe ich mich aber auch immer an die Symmetrie gehalten weil es baulich nicht anders ging z.b. im Wohnmobil. Für den Heim-Speicher wäre es allerdings erstmal möglich davon abzuweichen.
wobei ich zugebe ich habe mich z.b. mit dem passenden bms und aktiven Balancen bisher noch nicht beschäftigt der auf 17s passt.
Hi,
Balancing und BMS ist kein Problem, da ich mit Batrium und LongMons arbeiten werde.
Kann einer der Besitzer mal prüfen, was manuell als maximale Ladespannung möglich ist?!
LG
Das hier ist erstmal die Grundlage:
https://github.com/klatremis/esphome-for-deye
Und ich habe in der YAML noch diesen Eintrag ergänzt:
- platform: modbus_controller use_write_multiple: true modbus_controller_id: ${modbus_controller_id} name: sun12k_Power_on_off_enable register_type: holding address: 80 bitmask: 1 entity_category: config icon: "mdi:toggle-switch"
Kommt in die Switch-Abteilung, ganz am Anfang der YAML.
Hi,
Balancing und BMS ist kein Problem, da ich mit Batrium und LongMons arbeiten werde.
Kann einer der Besitzer mal prüfen, was manuell als maximale Ladespannung möglich ist?!
LG
Laut den Unterlagen von Deye unterstützt Deye Batterien zwischen 40 und 60V