@david-d Die gleiche Frage hatte ich auch schon und wenn Du den Thread durchliesst findest Du auch die Antwort dazu (mit Screenshot). Spoiler es sind max. 60V
Ich lade meine Zellen bis auf 3,45V bis diese kein Strom mehr aufnehmen und gesättigt sind, damit habe ich gute 99% SOC und die Zellen werden nicht so gestresst.
Wie lange Quälst deine Zellen denn da so? Wenn die Zeit zu lange wird, ist das auch nicht zuträglich, bin da eher dafür mit etwas höherer Spannung zu laden, dafür aber nicht abkochen die Zellen mit Strömen die eh nix bringen... das schädigt die Zellen auch. Gab da mal ein schönes Bildchen zu... Wenn die 10A aktiviert sind, dann läd der noch ein paar mal kurz und hat Zeit auszugleichen, dann kommt aber recht schnell eine Zelle an die OVP und setzt auf 100% und beendet erst mal das laden... meine Herangehensweise halt.
@elcapo Weiss jemand, wie man folgende VNB Vorgaben beim DEYE SUN 8/10/12K Hybrid umsetzt?
... Ihre Erzeugungsanlage muss Blindleistung gemäß der Blindleistung-Spannungskennlinie Q(U) nach VDE-AR-N 4105 zur statischen Spannungshaltung bereitstellen.
Die Erzeugungsanlage beteiligt sich hierbei an der statischen Spannungshaltung mit einem Stellbereich zwischen cos phi 0,90 untererregt und 0,90 übererregt.
Vielen Dank!
Ich würde zuerst eimal bei Grid settings die VDR4105 einstellen und dann die weiteren Menues anschauen, gut möglich dass da alles schon passend drinsteht.
(Update schon machen lassen)?
Ja, die Werte im Deye passen nicht ganz zu den VDE-4105, habe ich bei mir angepasst, siehe meinen Beitrag mit den Bildern.
Ein freundliches "Hallo" in die Runde! 👋
Ich habe am Montag meinen 10k mit 16S DIY Akku installiert. Der Deye versorgt das ganze Haus. Soweit läuft auch alles wie ich mir das vorgstellt habe.
Eine Frage hab ich aber bis hierhin schon mal.
Wenn ich die Hauptsicherung zum Deye (3 fach) ausschalte, kommt ganz normal "off Grid" Meldung. Wenn ich die Phasen einzeln vorm Zähler über den selektiven Hausanschlussschutzschalter kappe, kommt bei L1 "Fehler F18" und das Haus ist tot, bei L2 und L3 kommt "off Grid".
Ist das normal bzw bei euch auch so? 🤔
Ein freundliches "Hallo" in die Runde! 👋
Ich habe am Montag meinen 10k mit 16S DIY Akku installiert. Der Deye versorgt das ganze Haus. Soweit läuft auch alles wie ich mir das vorgstellt habe.
Eine Frage hab ich aber bis hierhin schon mal.
Wenn ich die Hauptsicherung zum Deye (3 fach) ausschalte, kommt ganz normal "off Grid" Meldung. Wenn ich die Phasen einzeln vorm Zähler über den selektiven Hausanschlussschutzschalter kappe, kommt bei L1 "Fehler F18" und das Haus ist tot, bei L2 und L3 kommt "off Grid".
Ist das normal bzw bei euch auch so? 🤔
Ein freundliches "Hallo" in die Runde! 👋
Ich habe am Montag meinen 10k mit 16S DIY Akku installiert. Der Deye versorgt das ganze Haus. Soweit läuft auch alles wie ich mir das vorgstellt habe.
Eine Frage hab ich aber bis hierhin schon mal.
Wenn ich die Hauptsicherung zum Deye (3 fach) ausschalte, kommt ganz normal "off Grid" Meldung. Wenn ich die Phasen einzeln vorm Zähler über den selektiven Hausanschlussschutzschalter kappe, kommt bei L1 "Fehler F18" und das Haus ist tot, bei L2 und L3 kommt "off Grid".
Ist das normal bzw bei euch auch so? 🤔
Ein freundliches "Hallo" in die Runde! 👋
Ich habe am Montag meinen 10k mit 16S DIY Akku installiert. Der Deye versorgt das ganze Haus. Soweit läuft auch alles wie ich mir das vorgstellt habe.
Eine Frage hab ich aber bis hierhin schon mal.
Wenn ich die Hauptsicherung zum Deye (3 fach) ausschalte, kommt ganz normal "off Grid" Meldung. Wenn ich die Phasen einzeln vorm Zähler über den selektiven Hausanschlussschutzschalter kappe, kommt bei L1 "Fehler F18" und das Haus ist tot, bei L2 und L3 kommt "off Grid".
Ist das normal bzw bei euch auch so? 🤔
Sollte nicht sein IMHO, evtl. ist das ein Software Problem? müsste man mal Deye fragen.
Lässt sich aber einfach extern lösen, das Ding vor den Deye gehängt und wenn dann eine Phase abfällt schaltet das Teil alles ab. (das kann noch viel viel mehr überwachen)
Mmhh, ok. Also wird es an den Einstellungen nicht liegen?
kann ich mir nicht vorstellen, wenn eine Phase fehlt, dann sollte jedes intelligente 3-phasige Gerät sofort abschalten, schon aus Eigenschutz, und bei dem Deye ist abschalten die falsche Reaktion, der sollte sofort in den Off-Grid Modus gehen, egal welche Phase fehlt, eine einstellbare Funktion finde ich da nicht angebracht.
Hallo zusammen,
ich habe den deye 12k nun seit Anfang des Jahres laufen und vor einigen Tagen eine Batterie mit Seplos BMS dazu bekommen. Leider bekomme ich das Ganze nicht zum Laufen. Die Batterie lässt sich über den Deye weder laden noch entladen. Hinzu kommt, dass bei aktivierter Batterie die PV-Leistung auf 0 geht. Ich denke ich habe alle Einstellungen korrekt vorgenommen. Ich habe schon mehrmals ein Factory Reset durchgeführt und Batterie sowie Deye neugestartet.
Weder im Lithium noch im Bat-V Modus funktioniert das Ganze bzw. kommt es bei beiden Betriebsweisen zu dem geschilderten Verhalten.
Die Batterie (SOC etc.) wird via CAN im BMS-Port korrekt erkannt. Ohne Netz und PV lässt sich der Deye mittels angeschlossener Batterie einschalten. Diesbezüglich gibt es keine Probleme.
Wenn ich versuche die Batterie durch das Netz zu laden (Aktivierung im "Time of Use Menu": 80% Grid Charge) kommt nach etwa einer Minute die Fehlermeldung "F07 DC/DC_Softstart-Fault".
Installierte Firmware:
HMI: Ver 1001-C034 MAIN: Ver 2005-1128-1807
Hat zufällig jemand den selben Firmwarestand und eine Batterie am laufen oder sonst noch irgendeine Idee woran es liegen könnte?
Anbei sind alle relevanten Einstellungen am Deye sowie sämtliche Infos vom Seplos via Bluetooth.
Sollte nicht sein IMHO, evtl. ist das ein Software Problem? müsste man mal Deye fragen.
Also ich hab das schon öfter gelesen. Wenn nur "eine" Phase ausfällt, geht der Deye für ca 60s auf Störung, schaut was mit dem Netz los ist und schaltet dann nach eben diesen 60s den Load zu.
Fallen alle drei Phasen aus, gehts in 4ms auf Load.
Das bei Phase 1 auch nach 60s nichts mehr passiert, habe ich so noch nicht gelesen. Auch nicht, dass bei Ausfall von Phase 2 oder 3 noch alles weiterläuft.
@cosmo Blöde Frage, aber ist der auch mit dem Schalter an der Seite eingeschaltet? Mich hat das fast einen Tag und viele graue Haare gekostet, da der Deye wenn der Schalter an der Seite aus ist bei Grid und PV hochfährt und auch PV produziert, beim einschalten der Batterie im Menü jedoch im Display Off anzeigt und keine Produktion der PV mehr zulässt... Davon abgesehen ist der Zustand des Schalters an der Seite nicht sooo einfach zu erkennen. Und ich meine den runden mit der Beleuchtung, nur zur Klarstellung... 😉