Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
@tenker Grid Mode sollte nicht auf General Standard stehen sondern auf VDE 4501. Wenn man das nicht auswählen kann muss zuerst ein Firmware Update gemacht werden.
Doch! Ich kann ändern...
Umgestellt, aber weiter komme ich nicht.
W03 Grid phase wrong
BITTE hilf mir 😊 🍷
DOCH mein Fehler!
Ich habe 2 Phasen und die CT Kabel getauscht und jetzt sind keine Fehler 😉
Aber die Sonne ist auch weg und ich kann nichts weiteres testen.
Bei dem Wlan Stick ist ein individuelles PW aufgedruckt. Hast du das versucht?
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Hallo,
Ich bekomme den 12 k übernächste Woche. Kommen 20 Module a 400 Wp dran. Batterie kommt erst Ende des Jahres. 2x10 an den Mppt 1. Mehr Platz ist nicht.
Haus kommt an Load, Sontheimer zum Umschalten auf Netz.
Aktuell hab ich ein BKW Growatt 600 mit 3x395 Watt Hyundai Modulen am laufen.
Kann ich die Anlage bis zum anschließen des Akkus einfach lassen wie es aktuell läuft oder muss die zwingend an den GEN angeschlossen werden ? Ich hab dazu nicht wirklich ein kares Statementgefunden.
Hallo,
Ich bekomme den 12 k übernächste Woche. Kommen 20 Module a 400 Wp dran. Batterie kommt erst Ende des Jahres. 2x10 an den Mppt 1. Mehr Platz ist nicht.
Haus kommt an Load, Sontheimer zum Umschalten auf Netz.
Aktuell hab ich ein BKW Growatt 600 mit 3x395 Watt Hyundai Modulen am laufen.
Kann ich die Anlage bis zum anschließen des Akkus einfach lassen wie es aktuell läuft oder muss die zwingend an den GEN angeschlossen werden ? Ich hab dazu nicht wirklich ein kares Statementgefunden.
Funktioniert beides, kommt ganz darauf an, was du damit machen willst...
Wenn du z.B. Über den Load Verbraucher auch gegen Netzausfall sichern willst, kannst den Growatt über den GEN Eingang und MI setting betreiben.
Ansonsten sehe ich da keine Vorteile...
@tsg danke. Dann lasse ich das so und baue das nicht um. Die 600 Watt Schieflast sollten ja auch nicht so schlimm sein.
Hallo,
Ich bekomme den 12 k übernächste Woche. Kommen 20 Module a 400 Wp dran. Batterie kommt erst Ende des Jahres. 2x10 an den Mppt 1. Mehr Platz ist nicht.
Haus kommt an Load, Sontheimer zum Umschalten auf Netz.
Aktuell hab ich ein BKW Growatt 600 mit 3x395 Watt Hyundai Modulen am laufen.
Kann ich die Anlage bis zum anschließen des Akkus einfach lassen wie es aktuell läuft oder muss die zwingend an den GEN angeschlossen werden ? Ich hab dazu nicht wirklich ein kares Statementgefunden.
Kannst du laufen lassen, aber Nulleinspeisung mit FW <=1024 geht nicht, da braucht es einen Akku dran! Wenn der Akku dann dran ist, regelt er sauber runter, PV und auch den HM600 zumindest, weiß nicht wie der Growatt reagiert auf die Frequenzänderung.
Herzlichen Dank für Eure gestrige Hilfe,
jetzt ist Draußen endlich hell und ich kann weiter testen.
Ich möchte 0 Eispeisung einstellen und habe so im Menü eingestellt.
Leider wird der Strom ans Netzt geschickt.
Kann jemand so nett sein und mir helfen, die 0 Einspeisung einzustellen?
Herzlichen Dank und schönes Wochenende
Tenker
Laut Shelly 3M verbrauche ich jetzt 1,3 kW, aber mein WR zeigt anders.
Wo mache ich wieder Fehler?
Bei dem Wlan Stick ist ein individuelles PW aufgedruckt. Hast du das versucht?
Danke, das habe ich übersehen, jetzt funktioniert.
Ich möchte 0 Eispeisung einstellen und habe so im Menü eingestellt.
Leider wird der Strom ans Netzt geschickt.
Hallo
Solange du "Solar Sell" = Strom verkaufen erlaubst, wird dein WR einspeisen.
Laut Shelly 3M verbrauche ich jetzt 1,3 kW, aber mein WR zeigt anders.
Dann werden, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, deine CT Klemmen nicht korrekt angebracht sein. Das muss passen und ggf. ausgemessen werden, um zu vermeiden, dass es irgendwo einen Phasendreher gibt.
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
@chris-n
Ich verwende auch eine 0-EInspeisung über die CT-Klemmen.
Auf einem deiner Fotos sind die Kabelanschlüsse zu sehen. Laut Handbuch sollen in die Klemmen am Deye auf 3,5,7 die weißen Kabel und auf 4,6,8 jeweils die Schwarzen.
Du hast geschrieben, dass du 2-Phasen vertauscht hast, wegen der Falschen Netzdrehrichtung. Hast du danach auch die CT Klemmen mit umgesetzt?
Ich verwende auch eine 0-EInspeisung über die CT-Klemmen.
Trotzdem darf "Solar Sell" nicht aktiviert sein......
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;