Versuche nochmal eine Frage 😇
Kann man den Deye so einstellen, dass er nur über die eigenen PV Module den Akku lädt und nicht noch den AC Strom von einem angeschlossenen Fremd WR nutzt?
Das wäre gerade im Spmmer doch effizienter und würde die AC-DC Wandlung sparen.
Grüße
Hallo, ich habe nun auch bald den Deye 12kW Hybrid WR inkl BMS und 12kW Batterien-Paket (2 x 6).
Ich habe eine 12 kW PV Anlage auf dem Dach sowie eine Gastherme und eine VAILLANT Luft/Wasser Heizungswärmepumpe aroTHERM plus VWL 125/6 A S2 (12 KW max).
Geplanter Einsatz: Die Wärmepumpe soll nur dann angehen, wenn ausreichend PV-Überschuss vorhanden ist und den 2000 L Warmwasserpuffer aufheizen, um die Wärme später nutzen zu können (einige Stunden in der Nacht). Hierzu möchte ich das WP-Steuerungsmodul ansteuern. Das ist von Vaillant. Vaillant benutzt EBUS (EEBUS) zur Kommunikation der Geräte und Steuerungsgeräte untereinander. Deye kann nur Modbus.
Frage: Wie steuere ich intenlligent die Vaiilant WP (an/aus) bei ausreichend PV Überschuss (Smart Energy Management)?
Ich habe 2 Ideen:
1a. Old-fashioned: 3 Phasen-Strom-Zähler an Hauptstromleiter mit Signalgeber (An/Aus) anbringen. Dieser sendet ein Signal an die WP (z.B. ATON mittels Funk oder ModBus)
1b. Old-fashioned: 3 Phaden-Strom Zähler (CAN Energiezähler) über CAN Bus
NACHTEILE: Neben dem Deye Energie Management (WebZugang zum WR) wird dies "zusätzlich" draufgesetzt, nur um die WP-anzusteuern.
2. SMA Home.Manager 2.0: Hier handelt es sich um ein Energy Management System (mit guter Web-Oberfläche).
Er liest alle EEBUS Geräte ein und hier kann manPrioriäten je Gerät vergeben, d.h. wer bekommt wann Strom (PV Leistun, BMS und Batterie, Wärmepumpe, Heizstab, sonstige Geräte). Das wäre eine perfekte Lösung, aber Deye WR hat kein EEBUS Protokoll und SMA kein Modbus.
Idee: Da der SMA Home Manager sowieso die Leistung / Strom permanent misst (da er als PlugIn im Zählerschrank 3 Phasen angeschlossen ist), den Home Manager einfach als Steuerungseinheit für meine Vaillant WP nutzen. Nachteil (Daten des Deye WR sehe ich nicht).
Das Batterie-Management muss dann über den Deye WR (unabhängig erfolgen, z.B. Aufladen nur bei PV Überschuß zur Mittagszeit).
Habt ihr eine Idee wie man mit Deye WR ein Energie-Management für Vaillant WP aufbauen kann?
Grüße Polman
@polman, mach doch bitte neuen Beitrag auf, solche speziellen Fragen geht doch unter und ein wildes Chaos entsteht.
Kurze Antwort, der GEN Ausgang vom Deye kann mit Überschuss Strom betrieben werden...
Hallo, ich hoffe die Frage geht hier nicht unter, aber ich möchte jetzt doch meine 10kWp auf 30kWp erweitern. Nutze jetzt einen SUN 12k und weiß jetzt nicht ob ich noch 2 weitere 12k oder zwei 10k kaufen soll. Auch ist mir dann nicht ganz klar, wie ich die 3 mit einander verbinde (kann/soll) oder ob ich die 3 einzeln laufen lasse. Momentan betreibe ich ein 48v 14kWh EVE Block zwei weiter sind im Zulauf. Kannmir jemand nen Tip und ne Erklärung zur Ausführung geben… Danek
Danke macht Sinn
Hallo, ich hoffe die Frage geht hier nicht unter, aber ich möchte jetzt doch meine 10kWp auf 30kWp erweitern. Nutze jetzt einen SUN 12k und weiß jetzt nicht ob ich noch 2 weitere 12k oder zwei 10k kaufen soll. Auch ist mir dann nicht ganz klar, wie ich die 3 mit einander verbinde (kann/soll) oder ob ich die 3 einzeln laufen lasse. Momentan betreibe ich ein 48v 14kWh EVE Block zwei weiter sind im Zulauf. Kannmir jemand nen Tip und ne Erklärung zur Ausführung geben… Danek
Hi DerUtte
Es kommt drauf an was Du dran hängen willst, wie viele Strings Du bauen willst oder musst. Wenn du 12KW zu 10KW Deye Sun nur wenig (€) unterschied hast würde Ich den 12er nehmen.
Ein 12Kw kann 15,6KwP DC und ein 10Kw 13KwP DC siehe PDF
Dann noch ein Bild wo zu sehen ist Master Slave verdrahtung. Siehe Seite 26 der Beschreibung.
LG Matthias
@carolus Dreiphasig erst ab 10K soweit ich weiß. 5-8k ist einphasig.
Nö ist nicht so. Ich habe selber heute einen 6k an der Wand hängen sehen bei IVG.
https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun8-10-12ksg01lp3.html
Wichtig ist 5-12K-SG04L P3-EU nicht LP1-EU
LG Matthias
Hier für alle noch eine Nette Seite wo alles zu finden ist! so noch nicht gesehen.
Wichtige Dokumente (konformitätserklärung ect.), Videos zu Deye ( Instalation, Paralelschaltung ect.)
Alle Unterlagen zu 3P 5-12KW Wechselrichter.
Energietechnik : Kombieableiter, Überspannungsableiter Typ 1, 2
https://www.fuchsberg-electric.de/green-power/deye-wechselrichter.html
LG Matthias
Nochmal zum Thema Eigenverbrauch (Deye 12k). Aktuell ohne Batterie und ohne Backupload.
SolarAssistant spuckt mir für die "Load power essential" folgenden Leistungsverlauf aus. Da ich bisher auch nichts am Load-Ausgang angeschlossen habe, könnte man es nun so deuten, dass der Eigenbedarf bei lediglich 12W, sofern keine PV-Einspeisung stattfindet, und ansonsten bei unter 50W liegt (an sonnigen Tagen wäre ggf. ein höherer Wert zu erwarten). Haltet ihr das für realistisch?
Hallo in die Gruppe,
Hab mir ja auch den 12k mit Speicher bestellt.
Habe aktuell 14,6 kWp auf meine Flachdach je 7,3 kWp Ost und West und nur 5 Grad Neigung pro Seite 18 und 18 Module.
Da der WR auf mpp1 zwei tracker je 5200 Watt Leistung hat und mpp2 5200 Watt hatte ich überlegt West 20 Module 8,1kwp (744,6 volt) auf mpp1 zu legen und Ost 16 Module 6,48 kwp (600 volt) auf mpp2 zu legen.
Auf mpp2 würde ich dan zwar überbelegt sein aber durch meine fache Bauweise komm ich wohl selten in den Bereich das mir da etwas Leistung abgeschnitten wird.
Nun die Frage bei mpp1 sind ja 2 mppt parallel intern. Kann ich dann trotzdem mit dem einen string an den 1. eingang gehen oder den string mit einem y Kabel auf die beiden Eingänge bei mpp1 aufteilen? Oder seh ich da was jetzt völlig falsch?
Die 20 Module könnte ich zwar auch aufteilen aber dazu müsste ich nochmal Kabel ziehen und die Start Spannung würde ja wesentlich später erst erreicht werden.
Und noch eine Frage zum generator Eingang. Da liegt auch Spannung an wenn der wechselrichter aktiv ist? Weil wenn ich ein weiteren WR anschließen will brauch der ja auch ne gewisse Spannung zum starten oder geht dann nur ein offgrid WR?
Hallo in die Gruppe,
Hab mir ja auch den 12k mit Speicher bestellt.
Habe aktuell 14,6 kWp auf meine Flachdach je 7,3 kWp Ost und West und nur 5 Grad Neigung pro Seite 18 und 18 Module.
Da der WR auf mpp1 zwei tracker je 5200 Watt Leistung hat und mpp2 5200 Watt hatte ich überlegt West 20 Module 8,1kwp (744,6 volt) auf mpp1 zu legen und Ost 16 Module 6,48 kwp (600 volt) auf mpp2 zu legen.
Auf mpp2 würde ich dan zwar überbelegt sein aber durch meine fache Bauweise komm ich wohl selten in den Bereich das mir da etwas Leistung abgeschnitten wird.
Nun die Frage bei mpp1 sind ja 2 mppt parallel intern. Kann ich dann trotzdem mit dem einen string an den 1. eingang gehen oder den string mit einem y Kabel auf die beiden Eingänge bei mpp1 aufteilen? Oder seh ich da was jetzt völlig falsch?
Die 20 Module könnte ich zwar auch aufteilen aber dazu müsste ich nochmal Kabel ziehen und die Start Spannung würde ja wesentlich später erst erreicht werden.
Und noch eine Frage zum generator Eingang. Da liegt auch Spannung an wenn der wechselrichter aktiv ist? Weil wenn ich ein weiteren WR anschließen will brauch der ja auch ne gewisse Spannung zum starten oder geht dann nur ein offgrid WR?
Hallo in die Gruppe,
Hab mir ja auch den 12k mit Speicher bestellt.
Habe aktuell 14,6 kWp auf meine Flachdach je 7,3 kWp Ost und West und nur 5 Grad Neigung pro Seite 18 und 18 Module.
Da der WR auf mpp1 zwei tracker je 5200 Watt Leistung hat und mpp2 5200 Watt hatte ich überlegt West 20 Module 8,1kwp (744,6 volt) auf mpp1 zu legen und Ost 16 Module 6,48 kwp (600 volt) auf mpp2 zu legen.
Auf mpp2 würde ich dan zwar überbelegt sein aber durch meine fache Bauweise komm ich wohl selten in den Bereich das mir da etwas Leistung abgeschnitten wird.
Nun die Frage bei mpp1 sind ja 2 mppt parallel intern. Kann ich dann trotzdem mit dem einen string an den 1. eingang gehen oder den string mit einem y Kabel auf die beiden Eingänge bei mpp1 aufteilen? Oder seh ich da was jetzt völlig falsch?
Die 20 Module könnte ich zwar auch aufteilen aber dazu müsste ich nochmal Kabel ziehen und die Start Spannung würde ja wesentlich später erst erreicht werden.
Und noch eine Frage zum generator Eingang. Da liegt auch Spannung an wenn der wechselrichter aktiv ist? Weil wenn ich ein weiteren WR anschließen will brauch der ja auch ne gewisse Spannung zum starten oder geht dann nur ein offgrid WR?