Danke dir. Hab den Haken gesetzt aber die Liste leer gelassen. Mal sehen was passiert.
Verbindung zum SDM630 muss ich noch machen.
In meinem alten Setup war das Haus, mit Ausnahme des Kochfeldes eine Insel. Hab mich entschieden es an Grid zu belassen. Was bedeutet ich muss an Grid ne Nulleinspeisung realisieren.
Rest bleibt an Load.
Das Problem habe ich auch. Der Deye zeigt für heute "Today Buy" 11.6KWh an. Richtig wären aber 18.4KWh.
Gruß, Michael
@dl10 ich habe ein Installationsvideo gesehen wo alles parallel an den Generator Eingang angeschlossen wird und so auf alle Geräte verteilt wird
Hallo liebe Deye Hybridwechselrichter Gemeinde, ich bekomme immer folgende Fehlermeldung bei meinem Deye angezeigt?
W04 Please Check Meter Port RS485 A and B connect.
technisch hat das wohl keine Auswirkungen.
Liebe Grüße Olaf
gibt einige die die Grundlage erklären
Hallo @damonk82 , hast du einfach dem Support gesagt das du freigeschaltet haben willst, und hat der Techniker direkt freigeschaltet ? grüße Paul
Hallo zusammen, ich habe einen 12kw Deye Hybrid Wechselrichter, und würde gerne meine Diy Batterie anschließen, es sind aber 6 Modulen 48v 50 A(14 Zellen, 3,6V/Zelle), und jeder davon hat ein JK BMS , alle natürlich in parallel geschaltet also etwa 300 A zusammen.
Muss ich auf irgendwas achten da mehrere Modulen sind , oder geht einfach so wie hier im Forum gesagt wird, einfach auf Baterry V einstellen, denn den Rest macht der BMS ?
danke im voraus
viele Grüße Paul,
@totti1001 DPD Train heißt mit DPD Zug, Air ist Luft Lieferung, Train dauert ca. 30 tage
Vielleicht hilft Dir das Video , man hört die Lüfter laufen.
Gruß Ingo
Naja, in erster Linie zeigt das Video viele Schwächen vom Deye auf.
Und die angebliche 300Watt, die der Em24 falsch gehen soll, wären am Tag 7,2KWh und im Jahr 2628KWh.
Der Kollege sollte vielleicht eher mal seine Verkabelung prüfen, oder weniger offensichtlich manipulieren.
Mein EM24 hat im Jahr weniger al 5KWh Differenz tum Netzzähler.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
@stromsparer99 , dank seinen Tutorial bin ich auf Deye Hybrid aufmerkssam geworden, aber du hast recht er ist etwa Chaotisch, und ehrlich gesagt da kann man nicht viel lernen, im Grunde keinerlei Anleitung
Abgesehen davon hat er den Multi auf L3 und nicht auf L1 wie vorgeschrieben.
Sieht man schön die Last von der Batterie wird auf L3 eingespeist.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
@totti1001 DPD Train heißt mit DPD Zug, Air ist Luft Lieferung, Train dauert ca. 30 tage
Und was möchtest du mir damit sagen? Das Train Zug heißt und Air Flugzeug?
@totti1001 hi , sorry ich habe mich verklickt, wollte eigentlich @ameise antworten aber dem sein Beitrag ist schon im November geschrieben, ich glaube er hat nicht per Luft Fracht sondern Zug , und dauert halt länger, sorry mein Fehler. ich muss wohl die Brille aufsetzen