Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,909 Beiträge
349 Benutzer
458 Reactions
292.3 K Ansichten
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1080
 

Die Hälfte der Nennleistung verträgt er an Schieflast wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der 12kw also 6kw Schieflast pro Phase.

Sollte da nicht bei max. 4,6 kVA Schluss sein?

Die 4,6kw gelten für die Einspeisung auf einer Phase und sind vom Netzbetreiber als zul. Grenze definiert. die Angeben oben beziehen sich auf den Betrieb als Insel (Notstrom ober besser Ersatzstrom)
Nachdem der Deye ja angeblich ein Zertifikat hat, wird er normalerweise keine Schieflast beim Einspeisen erzeugen.


   
lo111 reacted
AntwortZitat
(@lo111)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 145
 

Nachdem der Deye ja angeblich ein Zertifikat hat, wird er normalerweise keine Schieflast beim Einspeisen erzeugen.

Davon gehe ich auch aus.

Ich wollte aber eher wissen wie viel Leistung ich max aus einer Phase erhalte. 2 Wasserkocher sind ja eher im Bereich 3 kVA anzusiedeln, aber vielleicht hat der Zitierte ja noch zusätzlich TV, Gefriertruhe, Waschmaschine dran.
Vielleicht hat es ja doch schon jemanden interessiert.


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1080
 

Wie oben angegeben, laut Datenblatt max. 0,5x Nennleistung auf einer Phase, also beim 12er 6kW. Auf den anderen Phasen dürfen es dann halt nicht mehr als 6kW in Summe sein.


   
AntwortZitat
(@ameise)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 25
 

Moin zusammen,

Deye+BMS: Welches BMS harmoniert gut?
VG


   
AntwortZitat
(@pvjunky)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 282
 

Moin zusammen,

Deye+BMS: Welches BMS harmoniert gut?
VG

Hier ist die offizielle liste von Deye.


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Sollte da nicht bei max. 4,6 kVA Schluss sein?

4,6kW ist die zulässige Schieflast bei Einspeisung - also ins öffentliche Netz.

Wenn Du aus irgendeinem Grund deine energiehungrigen Geräte trotz separater Absicherung nicht auf alle drei Aussenleiter verteilt hast, dann kann es ja durchaus vorkommen, dass vielleicht zeitgleich ein Wasserkocher mit 2kW, die Wachmaschine mit 2kW und die Spülmaschine mit 2kW laufen hast... und auf den anderen Aussenleitern nur "Kleinkram"... Dann ziehst du auch mal eben 6kW einphasig aus dem Netz... Mögen die Netzbetreiber zwar nicht, aber was sollen sie machen, außer bei ihren TABs auf symetrische Aufteilung zu pochen...
Der Deye bringt die max. 6kw nur an seinem Load-Ausgang wenn das Hausnetz diese "abverlangt". Ins Netz wird er bei Überschuss, wie alle dreiphasigen WRs, symetrisch einspeisen.


   
lo111 reacted
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Hier ist die offizielle liste von Deye.

Vielen Dank für die Liste,

kennt jemand eine Quelle/Website/Liste o.ä. wo man Baugleichheiten von BMS findet?
In Asien werden ja oft Geräte eines Herstellers unter verschiedenen Marken angeboten/vertrieben...

Ich habe ein DALY SmartBMS BT 250A, welches allerdings in der o.g. Liste direkt nicht zu finden ist...

Kennt da jemand was?


   
AntwortZitat
(@alex_s)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 495
 

Hallo,

hat jemand das Zertifikat:
E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
für den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
greifbar und könnte diese hier veröffentlichen?

die folgenden Zertifikate liegen mir schon vor:


   
AntwortZitat
MaHott
(@mahott)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 118
 

Schau mal passt das??

Quelle: https://www.ivg-energy.de/data/files/1BVr-VDE-three-phase-hybrid.pdf

Hallo,

hat jemand das Zertifikat:
E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
für den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
greifbar und könnte diese hier veröffentlichen?

die folgenden Zertifikate liegen mir schon vor:
DOC-20221024-WA0023..pdf
CN-PV-210167_Security.pdf
DEYE SUN12KW HYBRID WR.pdf


   
AntwortZitat
(@maschinenbauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

.....eine Startspannung von 160V erforderlich ist. Ich habe jetzt ostseitig nur 6 Module, 30V x 6 Module (eigener String) sind 180V bei optimaler Vollbesonnung. .....

PV-Daten.jpg

Hallo,
die Daten sind etwas differenzierter zu sehen:
Die Startspannung wird von den Modulen ohne Last "zur Verfügung gestellt" - und das schon bei recht geringer UV-Strahlung. Wenn deine Module eine Leerlaufspannung von 30VDC haben, dann werden diese 180VDC bei intakten Modulen bereits bei wolkenlosem Himmel bevor direkte Sonnenbestrahlung sie erreicht. Das wäre also nicht die Sorge.
Kritischer - oder eher suboptimal - ist der Umstand, dass deine 6 Module wohl die optimierende MPPT-Spannung von 200VDC nicht erreichen. Der PV-Ertrag kann also nicht durch Anpassung des Arbeitpunktes optimiert werden. Natürlich kommt Leistung - aber eben nicht das, was bei höherer Spannung möglich wäre.

Hey, viele Dank für deine Antwort, macht es also Sinn, dass ich die Ost und Westseite auf einen String zusammenhänge? Das wären dann 12 Module auf EINEM Mppt- Tracker. Weiß allerdings nicht, was der MPPT Tracker macht, wenn eine Seite unter Sonne steht und die andere noch nicht oder nicht mehr! Kannst du mir das beantworten? Die Südseite 15 Module würde ich auf den zweiten Mppt Tracker hängen.
Danke


   
AntwortZitat
(@linde)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Moin,
Mal eine kurze Frage. Würdet ihr das Haus komplett auf Backup Load legen oder im Falle eines Falles die Umschaltung mittels Schützen realisieren? Ich frage deshalb, weil die ganze Schaltschrank Installation vom Elektriker übernommen wird, der die Anlage auch anmeldet.
Vielleicht habt ihr ja mal ein paar Bilder oder Pläne wie ihr es gelöst habt. Dann kommen zwischen mir und dem Elektriker auch keine Missverständnisse auf 😀

Gruß
Christian


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Hey, viele Dank für deine Antwort, macht es also Sinn, dass ich die Ost und Westseite auf einen String zusammenhänge? Das wären dann 12 Module auf EINEM Mppt- Tracker. Weiß allerdings nicht, was der MPPT Tracker macht, wenn eine Seite unter Sonne steht und die andere noch nicht oder nicht mehr! Kannst du mir das beantworten? Die Südseite 15 Module würde ich auf den zweiten Mppt Tracker hängen.
Danke

Keine gute Idee - schau dir mal diese Videos an...
WR

Module

Hier wird auch die Verschaltung etc sehr gut erklärt...


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Würdet ihr das Haus komplett auf Backup Load legen oder im Falle eines Falles die Umschaltung mittels Schützen realisieren? Ich frage deshalb, weil die ganze Schaltschrank Installation vom Elektriker übernommen wird, der die Anlage auch anmeldet.

Kommt auf dein Haus/Installation/Bedarf/Verteilung der Lasten an.
Gib Deinem Elektriker die Daten des WRs und deine Wünsche in Bezug auf Ersatzstomumfang. Wenn er sieht/meint/entscheidet, dass das alles auf den Load-Ausgang passt, dann ist das doch recht easy...
Die Umschaltung mittels Schützen ist normgerecht nicht ganz ohne - sowohl preislich, als auch vom Aufwand. Dein Elektriker wird dir sicher gern erklären wie dann eine sichere Netztrennung ausgeführt werden muss.


   
AntwortZitat
(@burgos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 24
 

Hallo,

ich habe Probleme die technischen Daten des Deye zu verstehen, insbesondere die AC Output Data.
Ich habe mal versucht zu interpretieren, aber max AC current und max cont. AC passthrough geben mir Rätsel auf.
Es wäre super, wenn mir jemand hier helfen könnte.

1. Rated AC Output and UPS Power (W): 12kW; im normalen Betrieb kann er 12kW auf AC output (grid) und UPS (backup load) aufgeteilt abgeben.
2. Max. AC Output Power (W): 13.2 kW; wie oben, nur kurzzeitig
3. Peak Power (off grid): 24kW; d.h. Summe der Leistungen von direkt angeschlossenen Solarmodulen, aus der Batterie und dem Generator-Anschluss für max 10sec.
4. AC Output Rated Current (A) = 17.4A; *3 Phasen * 230v = 12006W. Passt zu 12kW Rated AC Output and UPS Power.
5. Max. AC Current (A): 26.1A; *3 Phasen * 230V = 18009W. Wie setzen sich die zusammen?
6. Max. Continuous AC Passthrough (A): 45A; *3 Phasen *230V = 31050W. Ist das die Leistung, die aus dem Grid zum Backup Load durchgeschleift wird, wobei ein Teil auch in die Batterie fließen könnte?

Gruß,
burgos


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
 

Würdet ihr das Haus komplett auf Backup Load legen oder im Falle eines Falles die Umschaltung mittels Schützen realisieren? Ich frage deshalb, weil die ganze Schaltschrank Installation vom Elektriker übernommen wird, der die Anlage auch anmeldet.

Kommt auf dein Haus/Installation/Bedarf/Verteilung der Lasten an.
Gib Deinem Elektriker die Daten des WRs und deine Wünsche in Bezug auf Ersatzstomumfang. Wenn er sieht/meint/entscheidet, dass das alles auf den Load-Ausgang passt, dann ist das doch recht easy...
Die Umschaltung mittels Schützen ist normgerecht nicht ganz ohne - sowohl preislich, als auch vom Aufwand. Dein Elektriker wird dir sicher gern erklären wie dann eine sichere Netztrennung ausgeführt werden muss.

Ich habe mein Haus komplett auf Load gelegt aber die Installation so realisiert, dass ich mit 2 1-0-2 Schaltern sowohl Netz vom WR als auch HAUS vom WR schalten kann -> dann geht netzt direkt aufs Haus um Wartungsarbeiten am WR vornehmen zu können oder bei einem defekten WR nicht rumklemmen zu müssen.
Auf dem Bild ganz oben sind die 2 1-0-2 Schalter zu sehen.

unten links kommt grid an geht auf smartmeter dann direkt auf grid wr und wallbox (bei 0 to load wird die wallbox nicht über die batterie versorgt bei 0 to grid schon).


   
PetPetson and duncan02 reacted
AntwortZitat