Bei der heftigen Verschattung würde ich nicht mal ansatzweise über Schattenmanagement nachdenken Grin - Da liegt ja die halbe Fläche im Schatten :thumbup:

Die 9% stammen aus nem Paper, musst mal googeln.

We cant stop here.... this is bat country.


   
AntwortZitat
(@henry)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Bei der heftigen Verschattung würde ich nicht mal ansatzweise über Schattenmanagement nachdenken Grin - Da liegt ja die halbe Fläche im Schatten :thumbup:

Ja, inzwischen (wieder 1 Monat später verglichen mit den Aufnahmen) liegt die ganze Fläche im Schatten. Laut PVSol und Gebäude/Schattensimulation hab ich aufs Jahr gerechnet jedoch nur 5-6% Verschattung. Daher werd ich die Fläche trotzdem für PV nutzen.


   
jp0702 reacted
AntwortZitat
(@maschinenbauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Hallo, im Handbuch des Deye steht, dass eine Startspannung von 160V erforderlich ist. Ich habe jetzt ostseitig nur 6 Module, 30V x 6 Module (eigener String) sind 180V bei optimaler Vollbesonnung. Als Morgensonne, Winter...., wird schwierig.
Weißt du, ob die Startspannung am String gemeint ist oder die Summe an Spannungen die ins Gerät geht. Dann könnte Südseite mithelfen die Startspannung zu erreichen.

Hat der Deye 3 String- Eingänge oder nur 2?

Ist pro Sting gemeint. Der Deye hat 2xMPPT. Davon ist einer intern parallel.

Was bedeutet intern parallel? Heißt das ich kann 3 Strings anhängen, aber zwei werden mit einem mppt parallel verwaltet?


   
AntwortZitat
YellowGuy
(@yellowguy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 239
 

Hallo, im Handbuch des Deye steht, dass eine Startspannung von 160V erforderlich ist. Ich habe jetzt ostseitig nur 6 Module, 30V x 6 Module (eigener String) sind 180V bei optimaler Vollbesonnung. Als Morgensonne, Winter...., wird schwierig.
Weißt du, ob die Startspannung am String gemeint ist oder die Summe an Spannungen die ins Gerät geht. Dann könnte Südseite mithelfen die Startspannung zu erreichen.

Hat der Deye 3 String- Eingänge oder nur 2?

Ist pro Sting gemeint. Der Deye hat 2xMPPT. Davon ist einer intern parallel.

Was bedeutet intern parallel? Heißt das ich kann 3 Strings anhängen, aber zwei werden mit einem mppt parallel verwaltet?

Zwei Strings sind parallel geschaltet an einem MPPT.

We cant stop here.... this is bat country.


   
AntwortZitat
(@holzpullover)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

Eignet der sich dann für eine PV-Anlage die nach Ost, Süd und West ausgerichtet ist?


   
AntwortZitat
ThomasW69
(@thomasw69)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 98
 

ich habe 2 Strins je 10 Module 400Watt, wenn auf einem Panel ganz wenig Schatten darauf kommt (ca. 10mm2), bekomme ich in String1 ca. 300-400 Watt und beim anderen String2 2000–2500 Watt. Daher kommt das Baum weg. Für sowas braucht mann eigentlich Optimierer, aber ist ganz anderes Thema.

Grüß Max

Also wenn bei 10mm² die Leistung so in den Keller geht, dann stimmt aber irgendwas prinzipielles nicht. Das sollte eigentlich locker durch die Bypassdioden augeglichen werden.


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
 

Mal nebenbei als Protipp, was vielen nicht bewusst ist - wenn ihr eure WR remote steuern wollt benötigt ihr einen business account bei solarman.
Diesen gibts nicht nur von/für Händler.
Ihr könnt euch einfach einen account anlegen und euren logger dort hinzufügen - habt mir mein kontakt von deye gesagt - bzw. wurde mir von solarman direkt angeboten.
ganz unkompliziert - man muss sich halt bewusst sein, dass man da auch einstellungen machen kann die das gerät schrotten können.
grüße


   
AntwortZitat
Maxi
 Maxi
(@maxi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 38
 

Mal nebenbei als Protipp, was vielen nicht bewusst ist - wenn ihr eure WR remote steuern wollt benötigt ihr einen business account bei solarman.
Diesen gibts nicht nur von/für Händler.
Ihr könnt euch einfach einen account anlegen und euren logger dort hinzufügen - habt mir mein kontakt von deye gesagt - bzw. wurde mir von solarman direkt angeboten.
ganz unkompliziert - man muss sich halt bewusst sein, dass man da auch einstellungen machen kann die das gerät schrotten können.
grüße

Kannst du die Anlage überhaupt steuern? Wenn ich auf Steuern klicke, kommt bei mir die Meldung raus.


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
 

Gute Frage, muss man wohl doch mal den Support bemühen.
Geb mal bescheid wenn du etwas raus bekommst.
Ich hatte noch nicht meinen logger neu registriert, sonst hätte ich die Daten bisher verloren.

Grüße


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

.....eine Startspannung von 160V erforderlich ist. Ich habe jetzt ostseitig nur 6 Module, 30V x 6 Module (eigener String) sind 180V bei optimaler Vollbesonnung. .....

Hallo,
die Daten sind etwas differenzierter zu sehen:
Die Startspannung wird von den Modulen ohne Last "zur Verfügung gestellt" - und das schon bei recht geringer UV-Strahlung. Wenn deine Module eine Leerlaufspannung von 30VDC haben, dann werden diese 180VDC bei intakten Modulen bereits bei wolkenlosem Himmel bevor direkte Sonnenbestrahlung sie erreicht. Das wäre also nicht die Sorge.
Kritischer - oder eher suboptimal - ist der Umstand, dass deine 6 Module wohl die optimierende MPPT-Spannung von 200VDC nicht erreichen. Der PV-Ertrag kann also nicht durch Anpassung des Arbeitpunktes optimiert werden. Natürlich kommt Leistung - aber eben nicht das, was bei höherer Spannung möglich wäre.


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
 

Mal nebenbei als Protipp, was vielen nicht bewusst ist - wenn ihr eure WR remote steuern wollt benötigt ihr einen business account bei solarman.
Diesen gibts nicht nur von/für Händler.
Ihr könnt euch einfach einen account anlegen und euren logger dort hinzufügen - habt mir mein kontakt von deye gesagt - bzw. wurde mir von solarman direkt angeboten.
ganz unkompliziert - man muss sich halt bewusst sein, dass man da auch einstellungen machen kann die das gerät schrotten können.
grüße

Kannst du die Anlage überhaupt steuern? Wenn ich auf Steuern klicke, kommt bei mir die Meldung raus.

Also nach kurzer Rücksprache mit Solarman muss vom Hersteller die Autorisation erteilt werden - über o.g. whatsapp kontakt kann das erfolgen - kann ich bestätigen, habs gerade machen lassen.


   
AntwortZitat
(@darthpride)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Wo wir gerade beim Thema String-Spannung sind:

Ich habe momentan einen SMA STP20000 mit 2x 16 Module und 2x 18 Module parallel.

Mein Gedanke wäre, die 2x 16 auf einen Deye zu legen und die 2x 18 auf dem SMA zu lassen.

Nur bin ich mir unsicher bzgl. der String-Spannung.

Auszug aus dem Datenblatt meiner Longi LR4-60HIH-375M

Wenn ich das richtig verstehe, sollten 16 Module in Reihe pro String und zwei Strings parallel am zweifachen MPPT-Eingang des Deye 10k/12k ja kein Problem sein, oder?


   
AntwortZitat
Maxi
 Maxi
(@maxi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 38
 

Wo wir gerade beim Thema String-Spannung sind:

Ich habe momentan einen SMA STP20000 mit 2x 16 Module und 2x 18 Module parallel.

Mein Gedanke wäre, die 2x 16 auf einen Deye zu legen und die 2x 18 auf dem SMA zu lassen.

Nur bin ich mir unsicher bzgl. der String-Spannung.

Auszug aus dem Datenblatt meiner Longi LR4-60HIH-375M
Screenshot 2022-10-27 121515.png

Wenn ich das richtig verstehe, sollten 16 Module in Reihe pro String und zwei Strings parallel am zweifachen MPPT-Eingang des Deye 10k/12k ja kein Problem sein, oder?

Ja du kannst 16 Module in Reihe an PV1 anschließen und die weiteren 16 Module in Reihe an PV2 auf einen Deye zu legen. Allerdings würde ich weitere parallele Schaltung am PV1 nicht machen!

BG Max


   
AntwortZitat
Maxi
 Maxi
(@maxi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 38
 

Gute Frage, muss man wohl doch mal den Support bemühen.
Geb mal bescheid wenn du etwas raus bekommst.
Ich hatte noch nicht meinen logger neu registriert, sonst hätte ich die Daten bisher verloren.

Grüße

Ja, über SOLARMAN Business kann ich viele Daten ändern, aber vorsichtig! Wenn man keine Ahnung hat, ist gefährlich für eure WR.


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 132
 

Gute Frage, muss man wohl doch mal den Support bemühen.
Geb mal bescheid wenn du etwas raus bekommst.
Ich hatte noch nicht meinen logger neu registriert, sonst hätte ich die Daten bisher verloren.

Grüße

Ja, über SOLARMAN Business kann ich viele Daten ändern, aber vorsichtig! Wenn man keine Ahnung hat, ist gefährlich für eure WR.

Stell mal auf englisch um, dann hast du auch labels an den inputs.

Is halt ne praktische sache wenn man nicht daheim ist und die Akku Temperatur aus dem Ruder läuft oder so.


   