(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Hallo, kann jemand aus seinem Wechselrichter das Register 77 "Active power regulation" auslesen?

Ich habe meine beiden WRs ausgelesen, beide haben statt mit 3Е8 in Hex, was 100,0% entsprechen würde, mit FFFF geantwortet.

Ich habe das Register 77 über Solarman (benutzerdefinierte Befehle) mit dem Befehl 0103004D0001141D ausgelesen, der WR hat dann so geantwortet 010302FFFFB9F4


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @assa13

Besser haben als brauchen. 😀 😀 

Ja, Glückspilz, früher wurden die 63er verbaut, da hat eh keiner geglaubt das die mal ausgelastet werden, einfach nach Kabelquerschnitt abgesichert. Wenn du 10mm² verbauen willst, musst vorher eine entsprechende Sicherung verbauen, dann spricht ja nix dagegen. Es sei den in der TAB stehen min. Querschnitte drin.

 

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
assa13 reacted
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 382
 

@linuxdep Ja, den Deye Wechselrichter sichere ich eh am Ein und Ausgang mit 32A ab...


   
AntwortZitat
(@higgy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 310
 

Ob das dann gegen Blitzschlag (z.B. in der Nähe) helfen würde bei extremer kurzfristiger Überspannung?

2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

nein dagegen hilft vieleicht ein

und evtl. ein


   
Higgy reacted
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Veröffentlicht von: @higgy

Ob das dann gegen Blitzschlag (z.B. in der Nähe) helfen würde bei extremer kurzfristiger Überspannung?

Was? Auf welchen Post beziehst du dich?


   
Ziegelstein reacted
AntwortZitat
(@higgy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 310
 

An den direkt vor meiner Frage ... wenn ich einen anderen gemeint hätte, hätte ich den entsprechend gekennzeichnet oder zitiert.

2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Veröffentlicht von: @higgy

An den direkt vor meiner Frage

Ach so - ich wußte bisher nicht, dass Leitungsschutzschalter irgendetwas mit Überspannungsschutz zu tun haben und dachte deshalb, dass Du dich auf irgendeinen früheren Beitrag beziehst.


   
AntwortZitat
(@riconr1)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Moin, weiß zufälliger weise jemand, wie hoch der 12 V Anschluss  (PIN 7 und 8 ) belastet werden darf? Ich finde dazu leider nichts in der Bedienungsanleitung. 


   
AntwortZitat
(@petpetson)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

Also irgendwo habe ich es mal gelesen, weil ich dort auch was anschließen wollte (Lüfter). Ich hab dann gelassen und die 12 V von den Akkus geholt. Es war so gering, also 0,4-1 A glaube ich mich zu entsinnen.


   
AntwortZitat
(@bep-po)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

Veröffentlicht von: @riconr1

Moin, weiß zufälliger weise jemand, wie hoch der 12 V Anschluss  (PIN 7 und 8 ) belastet werden darf? Ich finde dazu leider nichts in der Bedienungsanleitung. 

 

Moin

im dy-support.org Forum wurde mal gesagt das der Port mit max 100mA belastet werden darf.

https://dy-support.org/community/postid/566/

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von bep-po

   
AntwortZitat
(@grani57)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 42
 

Moin,

wie viele Watt bringt der 12 KW im Insel Modus auf einer Phase?

Musste meine Pool WP ersetzen. Alte Drehstrom und jetzt Einphasig.

Load Power 4928 Watt.

Phase 1, 646 Watt

Phase 2, 202 Watt

Phase 3, 4080 Watt.

Habe die  8 KW und so brauche ich um die 1300 Watt vom Netz.

 

Salve


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 382
 

Hi Leute,

 

hilft mir bitte ein Rätsel zu lösen, ich habe leider alle Teile vom Deye 12k und JK Inverser BMS in eine Tüte geschmissen, jetzt weiß ich nicht was wozu gehört.

Der Fühler links ist ja vom Deye, was ist der Rest? In der Anleitung ist auch nicht erwähnt...

 


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 382
 

So, bin mit dem kleineren Fühler durch die Werkstatt gegangen und nach dem Gegenstück gesucht. Der Fühler ist vom RIDEN RD6018 Netzteil, bleibt nur noch das komische Teil mit dem RJ45 Stecker


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Veröffentlicht von: @grani57

 

wie viele Watt bringt der 12 KW im Insel Modus auf einer Phase?

6 kW


   
AntwortZitat
Seite 178 / 194