Den Schalter brauchst du nicht. Der Deye erkennt ja, wieviel Energie zur Verfügung steht und lädt die Batterie mit mehr Power als er selbst erzeugt.@benni Dann gibt es aber keine Möglichkeit die am Deye angeschlossene Batterie mit dem Strom vom Huawei zu laden. Spielt im Sommer keine Rolle. Für den Winter besorge ich vielleicht noch einen 1-0-2 Umschalter und behalte beide Möglichkeiten.
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
Den 1-0-2 Schalter brauchst du sicher wenn das Grid im Habeck Modus ist.
Zero export to Grid ist dann aber nicht mehr möglich, wenn der Eigenverbrauch überschritten wird, richtig? Über den Gen-Anschluss würde er den anderen WR ja drosseln, was er über Grid nicht macht, afaik. Für Ruediger wahrscheinlich nicht wichtig, nur für mich zum Verständnis.
Den Schalter brauchst du nicht. Der Deye erkennt ja, wieviel Energie zur Verfügung steht und lädt die Batterie mit mehr Power als er selbst erzeugt.@benni Dann gibt es aber keine Möglichkeit die am Deye angeschlossene Batterie mit dem Strom vom Huawei zu laden. Spielt im Sommer keine Rolle. Für den Winter besorge ich vielleicht noch einen 1-0-2 Umschalter und behalte beide Möglichkeiten.
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
gelöscht
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
Zero export to Grid ist dann aber nicht mehr möglich, wenn der Eigenverbrauch überschritten wird, richtig? Über den Gen-Anschluss würde er den anderen WR ja drosseln, was er über Grid nicht macht, afaik. Für Ruediger wahrscheinlich nicht wichtig, nur für mich zum Verständnis.
Zero Export to Grid heisst ja erst einmal das er abschöpfen soll wenn er kann, man kann ja Solar Sell anwählen dann wird auch eingespeisst wenn die Baterie voll und das Hausbedarf gedeckt ist.
Wenn er tatsächlich nicht exportieren will oder darf, dann kann der Deye einen WR am GRID nicht beeinflussen, entweder der WR hat selber eine Zero Export funktion mit entsprechendem Smartmeter oder geht halt nur auf die Harte Tour das der Deye mit dem Smart-Load ausgang bei 99% SOC ein Relais ansteuert das den externen WR hart vom Strom nimmt.
Er macht ja auch mit einem Micro WR an GEN Port im Grid Modus nichts anderes, wenn er nicht einspeissen darf.
@Mischa: die Forensoftware ist buggy, einfach einmal schreiben und abschicken, die Fehlermeldung ignorieren, dein Posting kam an und wird beim erneuten Aufruf auch angezeigt.
gelöscht
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
Leute... Auch wenn der timeout Fehler kommt... Der Beitrag ist gespeichert. Einfach weiter machen.
Das muss einem doch klar werden, wenn der Beitrag dann 10x da ist?!
Ich habe aktuell ein Seplos BMS samt 280 Ah 16S Batterie am Deye und scheinbar ein Henne-Ei-Problem. Der Deye schaltet das Entladen ab, wenn das BMS 10 % SOC meldet. Dann haben allerdings alle Zellen noch weit über 3,2 V. Offensichtlich haben die Grade A Zellen tatsächlich mehr als 280 Ah und das BMS kennt den tatsächlichen SOC gar nicht. Ich würde deshalb gerne mal die Zellen mit dem Deye bis auf 2,8 V entladen, damit das BMS den SOC lernen kann, aber das Gespann Deye und Seplos BMS hat bisher alle meine Versuche torpediert. Ist es zielführend, die Nominalkapazität im BMS blind auf z.B. 295 Ah zu ändern oder die Batterie ohne BMS-Kopplung Spannunngsüberwacht durch den Deye zu betreiben oder gibt es doch einen anderen Weg, den Deye zu veranlassen, die Batteriezellen bis auf 2,8 V zu entladen?
Das gleiche Problem hatte ich hier auch, Deye behauptet es liegt am BMS aber dann ist das wohl in jedem BMS vorhanden. Zumal er dann bei SOC <10% ja auch anfängt, den Akku wieder aus dem Netz zu laden. Seitdem lasse ich den Akku mit der BatV Einstellung laufen, da kann ich so tief runter gehen wie ich möchte oder das BMS zu macht.
Ich versteh auch nicht, was der Vorteil an Lithium Einstellung gegenüber der Batv ist. Mit BatV ist man doch viel flexibler.
@totti1001 Danke für den Tipp 🙂 . Ich habe auch das Problem, das der Deye unter 10% auf einmal aus Netz nachlädt und der Akku noch bei 3,2V Zellspannung ist.
Wechselrichter: DEYE SUN-12K-SG04LP3
Module: 22 × Trinasolar TSM-420DE09R.08 420W
Akku: 16 × LiFePO4 EVE 3.2V 280Ah
BMS: Seplos Version 10E RS485
Visualisierung IO-Broker via RS485 zlan5143d
@totti1001 Na ja, die WR Führung vom BMS ist schon besser als die BatV Sache. Hatte jetzt (zum Glück) noch nicht bis unter 10% entladen, aber das müsste ja sicher eine Einstellung im Seplos geben, die dafür zuständig ist. Die nächsten Tage ist volle Sonne angesagt, da komme ich nicht so weit runter, würde ich aber mal testen. Gehe aber eh nur bis auf 10% runter um etwas Notstrom zu haben zumal ich eh mit den 280Ah Zellen zwei Nächte überbrücken kann... die Tage kommen aber sicher bald, wird schon immer früher dunkel Abends.
Ich hatte am Anfang auch über die Lithium Einstellung des Deye laufen, weils einfacher war. Aber diese 10% haben mich dann schon ziemlich genervt. Beim großen Akku vielleicht nicht so relevant aber ich habe z.Z. nur nen 4.8er und den möchte ich auch möglichst voll nutzen.
In meinem BMS (Pace) gibst ne Einstellung aber die ignoriert der Deye. Egal welchen Wert ich im BMS eingestellt hab, bei 10% im Deye war Schluss.
Mit Batv kann ich jetzt theoretisch bis zur BMS Protection entladen, was ich aber nicht mache. Geh jetzt bis auf 3V runter.
Und ich wüsste jetzt auch nicht, was an der BatV Einstellung schlechter sein sollte bzw. was die Lithium Einstellung besser macht, außer das man sich erstmal ein wenig mit den Spannungen beschäftigen muss. Alles weitere regelt ja eh das BMS weiterhin . Aber kann ja jeder halten wie er möchte 😉