Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,909 Beiträge
349 Benutzer
458 Reactions
292.2 K Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @parmenides

@peter86 Wenn Du ein Balkonkraftwerk am LOAD über eine Haussteckdose anhängst läuft das Balkonkraftwerk gar nicht wenn der Anti Island Schutz vom Balkonkraftwerk greift , weil das kein reguläres Netz darstellt.

Hast das mal getestet?

Am LOAD ist doch im Falle eines Stromausfalles ein Netz, wie es auch vom VNB kommt. Da ist doch nix anderes als wenn er am Hausanschluss hängt. Du solltest aber auch die Funktion aktivieren das N und PE in diesem Falle im WR gebrückt werden. Siehe meine Bebilderte Anleitung.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 357
 

Auch wenn das Haus kompl. am Load hängt, läuft ein in dem Stromkreis befindliches BKW ganz normal. Keine Ahnung wie du @parmenides zu der Aussage kommst. Wie linuxdep auch schon schreibt, ist auch der Load im Off Grid Betrieb ein "normales" Netz.

Auch was du zum BKW/Akku schreibst ist nicht ganz richtig, hängt das BKW an einem Gen Eingang, wird der Überschuss vom BKW ins Netz gespeist, außer du aktivierst in den Gen Setting "Mi Export cut off" , dann wird das BKW abgeriegelt. 

 


   
Auric reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

µWR / BKW wird auch abgeregelt, wenn es vor dem Deye verbaut ist, wenn Nulleinspeisung eingestellt ist.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

µWR / BKW wird auch abgeregelt, wenn es vor dem Deye verbaut ist, wenn Nulleinspeisung eingestellt ist.

WENN die Batterie noch Kapazität hat!

Ist die Batterie voll kann der Deye in Deinem Fall nichts abregeln oder irgend wie das Einspeisen verhindern.

Hängt der MicroWR am GEN Anschluss kann der Deye dieses auch nicht über die Frequenz drosseln (kann ich mir zumindest nicht vorstellen dass er mit Gridanschluss dem GEN Anschluss eine eigene Netzfrequenz bauen wird) er kann den MicroWR aber über eines seiner Relais hart abschalten "Mi Export cut off" 

Im Inselmodus sieht das anders aus, aber dann bekommt auch der LOAD Ausgang die geänderte Netzfrequenz, mit der der Deye den MicroWR einbremst. (blöd für Netzfrequenz synchronisierte Uhren, aber die gehören ins Museum..)

 


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 676
 

@bennyb21 70% betrifft mich nicht, der WR kann nicht mehr als 12 kW AC und das reize ich voll aus (bis zu 15 kW DC kommen vom Dach und nur ca. 12,2kW DC werden zu 12 kW AC umgewandelt, d.h. ca. 3 kW DC kann ich nicht abholen/nutzen)
Mir geht es darum das Akkuladen zu verzögern, ich will die Batterie erst ab 11 Uhr voll laden nicht davor


   
solarmax reacted
AntwortZitat
(@scheinheilig)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

Hallo, ich bin neu hier

Ich bin frischer Besitzer eines Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 Hybrid Hochvolt Inverter (unter dem Label Jinko Solar).

Ich betreibe ihn mit Hochvolt Batterie 10Kw und das Ganze EFH hängt auf dem Notstrom Ausgang.

Leider aktuell mehr Probleme als Freude damit.

Ich bin gerade etwas genervt und freue mich über jeden Hinweis von euch Smile

 

Thema 1:

PV1 will nicht mit 2 parallelen String und meldet immer F17_Tz_PV_OverCurr_Fault.

Module sind Astroenergy 405WP und in jeweils 9 Module in Ost-West mit jeweils eigenem String:

Leistung 405
Strom 12.96 A
Spannung 31.26 V
Kurzschlussstrom 13.76 A
Leerlaufspannung 37.2 V

PV1 ist von Deye mit 26A Nennstrom angegeben (39A Max). Da darf er doch bei 2x12,96A < 26A nicht direkt in die Abschaltung gehen? 
Wenn ich ihn beim Rampup beobachte kommt er bis 24A und bringt dann den Fehler? 

Kennt das jemand? In Reihe funktioniert es aber die Verluste früh und Abend sind einfach brutal!

Thema 2: 

Plötzliche PV Leistungseinbruch bei völlig wolkemlosem Himmel. von 10kw auf 0,6Kw und nach 30-60 min geht es wieder für eine Zeit, dann bricht er wieder ein.

Mal so mal so und kein Muster zu erkennen. Dann zieht er bei Last auch nicht aus der Batterie sondern aus dem Grid was besonders nervig ist und auch nicht dem Normalverhalten entspricht. Als würde er "hängen"

 

Thema 3: 

Heute das bisher erste und einzug Mal plötzlich Strom weg. Dauer ca. 5-7 Minuten, danach hat er sich selbst neu gestartet! 

Kann das ein automatisches Firmware Update gewesen sein? Im Vergleich zu vor 4 Tagen ist eine neuere Version drauf. Seit wann genau kann ich aber nicht sagen.

 

Ach ja Positives gibt es auch:
Die USV Funktion ist top! Netztrennung und nichtmal ein flackern bei den Lasten.

Zurück ans Netz genauso Problemlos.

 

Danke und Grüße,

Andreas

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 3 mal von scheinheilig

   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
 

Veröffentlicht von: @eugenius

@bennyb21 70% betrifft mich nicht, der WR kann nicht mehr als 12 kW AC und das reize ich voll aus (bis zu 15 kW DC kommen vom Dach und nur ca. 12,2kW DC werden zu 12 kW AC umgewandelt, d.h. ca. 3 kW DC kann ich nicht abholen/nutzen)
Mir geht es darum das Akkuladen zu verzögern, ich will die Batterie erst ab 11 Uhr voll laden nicht davor

Die ganzen Timesettings hast du schon durch?

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

@auric, doch, selber getestet, Akku voll, regelt der Deye 12k die eigene leistung runter und auch die vom HM600, der vor dem Deye (parallel) hängt runter, damit keine Einspeisung erfolgt, getestet mit Fw 1128, müsste ich mal mit der aktuelle 1132 noch mal testen ob es noch so ist. Mal sehen wenn mal wieder Sonne ohne Wolken sind zum testen und Verbrauch unter 500W.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @eugenius

@bennyb21 70% betrifft mich nicht, der WR kann nicht mehr als 12 kW AC und das reize ich voll aus (bis zu 15 kW DC kommen vom Dach und nur ca. 12,2kW DC werden zu 12 kW AC umgewandelt, d.h. ca. 3 kW DC kann ich nicht abholen/nutzen)
Mir geht es darum das Akkuladen zu verzögern, ich will die Batterie erst ab 11 Uhr voll laden nicht davor

Das Problem hätte ich auch beim Endausbau, bin noch am Überlegen ob ich einen MPPT mit 3,2kWp auf den Akku gebe oder einen extra WR nutze, der vor dem Deye ist.

Was ich aktuell sehe, mit Süddach 45° ist eine Überbelegung eigentlich unpraktisch, denn meine 3,2kWp bringen doch schon häufiger einiges mehr als die Nennleistung, die würde ich ja dann verpuffen lassen. Ist halt die Frage was das in €uro ist und was der zusätzliche WR kostet. Psychologisch ist es jedenfalls blöd, wie bei der suche nach einem Akku beim BKW um jede eingefangene kWh auch zu nutzen.

Frage, wenn der 12kW in AC wandelt, kann er dann noch zusätzlich 3kW in den Akku schieben? Hast das mal getestet? Also Akku laden aus machen und Mittags bei voller Sonne mal testen.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

@auric, doch, selber getestet, Akku voll, regelt der Deye 12k die eigene leistung runter und auch die vom HM600, der vor dem Deye (parallel) hängt runter, damit keine Einspeisung erfolgt, getestet mit Fw 1128, müsste ich mal mit der aktuelle 1132 noch mal testen ob es noch so ist. Mal sehen wenn mal wieder Sonne ohne Wolken sind zum testen und Verbrauch unter 500W.

 

OK also die eigene Leistung ist klar, und die des HM600 der WO hängt, am Grid vor dem Grid Anschluss des Deyes?

Wie mit witchcraft? oder habt ihr bloß über 250 V auf dem Grid gehabt (so wie viele abscheinend die Tage hatten, Energieamateure sei dank...) und die haben den HM600 abgedreht,

das der Deye das Grid vor ihm in der Frequenz hochdrehen kann, wäre ein wenig viel verlangt.

 


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Veröffentlicht von: @auric

Wie mit witchcraft? o

Was in aller Welt ist "witchcraft"??

Hast Du Hexen bei Dir, die einen Generator betreiben?


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Ja Hexerei, der Deye kann IMHO im Grid-tied Modus alles was am GEN Anschluss sitzt nur mit hartem abschalten beeinflussen, das der Deye für den GEN Anschluss im Gried-tied Modus ein eigenes in der frequenz variables Microgrid erzeugt wäre ein Traum, ist aber IMHO eher unwahrscheinlich.


   
AntwortZitat
(@l0v4szl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

Hallo!

Das ist die beste Deye-Community, die ich je gelesen habe. Leider spreche ich kein Deutsch, aber ich kann das Problem mit Google Translator erklären.

Ich verwende seit zwei Monaten einen 8-kW-Wechselrichter von Deye und bin mit seiner Leistung sehr zufrieden.
Was mir nicht gefällt, ist, dass es nach einem Aufenthalt in der Sonne, meist bei einer Belastung von mehr als 2,5 kW, ein lautes Brummen von sich gibt. Aufgrund der späteren temperierten Platzierung der Batterie befindet sie sich in einem der Räume des Hauses und ist daher gut zu hören.

Ich habe kein Außenzimmer, keine Garage usw

Die Frage ist, ist es funktionsfähig und gut, nur eine Spule lauter? Leider habe ich bei Alibaba bestellt, also die Garantie... Ich habe daraus erfahren.

Hast du auch diese Stimme? Es ist kein Ventilator, weil ich einen externen Regler dafür gemacht habe, er geht nicht höher als 42°C.

Danke!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 4 mal von l0v4szl

   
AntwortZitat
(@l0v4szl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

...


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
 

@l0v4szl

In my opinion, it is a noise from the spools and you can´t do anything against it.. I have it also but it´s located in my garage so no problem for me.

Maybe you can build a houising around it for isolation and add. active cooling to the housing to reduce the hearable noise?

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!


   
TimS reacted
AntwortZitat
Seite 132 / 194
Teilen: