Mal so aus Interesse, ich habe gelesen das einige an den GEN Eingang Micro Wechselrichter vom Balkonkraftwerk gehangen haben und der Deye das dann mit "steuert".
Wäre es auch möglich 2 oder gar 3 Micro Wechselrichter an den GEN Eingang zu hängen?
Also an jede Phase eins?
kann man, auch mehrere auch verteilt auch dreiphasige auch in Summe stärkere als der Deye.
der Deye "steuert" erst beim Stromausfall, dann muss der für die Microwechselrichter ja das Grid herstellen und wenn dann die Leistung der Microwechselrichter grösser als der Verbrauch ist und die überschüssige Leistung auch nicht mehr in die Batterie geladen werden kann, dann muss er steuern und über die erzeugte Netzfrequenz die Microwechselrichter einbremsen oder sogar abschalten.
Vor dem Stromausfall gibt es nichts zu steuern, da versorgt er aus den Microwechselrichter das Haus und lädt die Batterie wenn man das will, wenn die genug liefern.
Und ist die Leistung beim GEN als MicroGEN irgend wie begrenzt? Ich würde gerne 5000w an eine Phase hängen wollen und an die anderen beiden bei Bedarf. Ist Schieflast ein Thema beim GEN Eingang?
Hast Du einen legalen WR der 5000 W auf nur einer Phase bringt?
Wie meinst du das mit Legal?
Ist ein Growatt MIN 5000TL-X. Die Anlage ist noch in Planung. Deswegen die Frage ob es seitens Netzversorger Probleme wegen Schieflast gibt oder der Deye die ankommende 5000w einphasig auf 3-phasen netzseitig verteilt.
Wie meinst du das mit Legal?
Ist ein Growatt MIN 5000TL-X. Die Anlage ist noch in Planung. Deswegen die Frage ob es seitens Netzversorger Probleme wegen Schieflast gibt oder der Deye die ankommende 5000w einphasig auf 3-phasen netzseitig verteilt.
Wie meinst du das mit Legal?
Ist ein Growatt MIN 5000TL-X. Die Anlage ist noch in Planung. Deswegen die Frage ob es seitens Netzversorger Probleme wegen Schieflast gibt oder der Deye die ankommende 5000w einphasig auf 3-phasen netzseitig verteilt.
Ist ein Growatt MIN 5000TL-X.
Hat der ein Zertifikat ? Vermutlich nicht, da 5kW an einer Phase nicht erlaubt sind. Es gibt einen Grund warum der auch als 4600 verkauft wird.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/13287-grundlegende-frage-zur-schieflast/
Du meist also es wäre sinnvoll wenn der Deye die 5 kW nimmt, in seinen DC Zwischenkreis setzt und vom dem dann 3 Phasen mit 1.66kW herstellt? Und das ohne Wärme, Verluste etc.
Das wird der können, beim Blackout muss er das, nur mit der Wärme bin ich mir nicht so sicher.
Einen besseren WR wie einen Solplanet SW 5k-LT G2 Pro der sogar Schattenmanagement drauf hat für 749 Öhre wäre ein finanzielles Problem?
Also der 5KW WR soll ja am GEN des Deye hängen. Deswegen ja meine Frage ob es Probleme beim Anmelden der Anlage gibt. Die Schieflast ist ja vor dem Deye und wird vermutlich reguliert, da der Deye selbst die Schieflastbedingungen einhält. Da ist es im Grunde Wurst was am GEN Eingang hängt, solange es einzeln oder in der Summe die max zulässig Gen Werte einhält. oder irre ich mich hier gewaltig.
@bertial Laut Deye After Sales Service sollten nicht mehr als 12kW angeschloasen werden.
Hast du da einen Kontakt zu Deye, ich bekomme keine Antworten. Mir wurde 45A gesagt, dass der Deye durchleiten kann (Netz/Load/GEN) ?
steht auch im Datenblatt
Da gab es auch eine Aussage von Ian Pan von Deye (in einem Screenshot) dass 17 kW am GEN Eingang kein Problem sind, aber natürlich nur 12 kW verarbeitet werden können.
@bertial Wenn Du glaubst, dass Du das dem abnehmenden Elektriker ohne Beweise, auf Basis Deiner Annahmen, verkaufen kannst. Nur zu. Erfahrungsgemäß würde ich das einfach so machen, dass diese Diskussion gar nicht aufkommt
Ich habe lediglich mit meinem Ingenieurscharm eine Annahme getroffen und um eine qualifizierte Bestätigung gebeten. Der Deye hat Zertifikate, die einen Betrieb in D zulassen. Welche Beweise hier noch erforderlich sind ist mir schleierhaft.
Ich gehe maximal davon aus, dass der Deye zu keiner Zeit eine Schieflast zulässt, egal ob am GEN ein 5KW WR einphasig oder 17KW hängt. Alles andere würde keine Zulassung bewirken.
Es ist nach wie vor eine Annahme.