Und dein Vergleich mit dem Standby hinkt, die 30Watt hat der Deye nur wenn der WR aus ist. Die Werte von Victron sind aber mit synchronem WR.
In geichem Betriebszustand braucht der Deye minimum 120Watt.
Der Deye ist auch Syncron und wartet in dem Modus nur darauf Notstrom bereitzustellen, also Standby und nicht aus.
Bzw. einem Verlust von 170 Watt wenn 2 Multiplus2 mit jeweils 2006 Watt Last arbeiten.
oh mein Gott, jetzt sind es beim 2 MP2 schon 170W Verlust, merkst selber was??? Um die 3P zu erreichen wären es dann?
Deye veröffentlicht keine Daten, da findet man keine Wirkungsgrad Kurven und keine Infos zum Nulllastverbrauch.
Ja, das Deye da keine Kurven liefert finde ich auch nicht gut, aber Nulllast sind 30W, habe ich schon zu oft geschrieben.
Zum Thema Wandeln noch mal, die MPPT's im Deye sind ja auch nicht das Problem, wenn der den Akku nicht füllen muss, weil voll, geht die PV Modulleistung fast 1:1 ins Netz, müsste noch mal in den Daten suchen, wo das mal der Fall war um zu sehen wie viel Differenz da ist.
oh mein Gott, jetzt sind es beim 2 MP2 schon 170W Verlust, merkst selber was??? Um die 3P zu erreichen wären es dann?
Was erwartest du denn bei 3 phasig mit 4000Watt?
Das wären dann nur 1333Watt pro Phase, da haben die Multiplus2 laut Effizienzkurve einen besseren Wirkungsgrad.
Da erwarte ich weniger als 170 Watt.
Was der Deye aus dem Akku zieht bei 4000Watt wissen wir immer noch nicht.
Vielleicht findet Laasa ja etwas Zeit und testet den Deye auch bei höheren Lasten.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Zum Thema Wandeln noch mal, die MPPT's im Deye sind ja auch nicht das Problem, wenn der den Akku nicht füllen muss, weil voll, geht die PV Modulleistung fast 1:1 ins Netz, müsste noch mal in den Daten suchen, wo das mal der Fall war um zu sehen wie viel Differenz da ist.
Naja das Schaubild vom Deye ist ja eindeutig. Da wird auch die Einspeisung/Direktverbrauch durchgehend von 48VDC auf 240AC gewandelt.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
oh mein Gott, jetzt sind es beim 2 MP2 schon 170W Verlust, merkst selber was??? Um die 3P zu erreichen wären es dann?
Weltklasse... 3ph Victron brauch also einiges mehr, wie 3ph Deye
oh mein Gott, jetzt sind es beim 2 MP2 schon 170W Verlust, merkst selber was??? Um die 3P zu erreichen wären es dann?
Weltklasse... 3ph Victron brauch also einiges mehr, wie 3ph Deye
Bei 4000Watt Verbrauch, 170Watt Verlust.
Der Deye hat doch schon bei 1500Watt Last einen Verlust von 180 Watt. Wenn man das mit gleichem Wirkungsgrad hoch rechnet dann sind das bei 4000 Watt ca 480Watt Verlust. Also knapp 3 mal so viel wie bei Victron. Das erklärt auch warum ihr da überall Lüfter anbringen müsst.
Der bleibt also unter 90% Wirkungsgrad, Victron liegt da locker über 95%.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
@stromsparer99 Ich bezweifle, das die Verlustleistung linear zur Last steigt. Meine Beobachtung ist, das mein 12K Deye eine Verlustleistung zwischen 40 und 160W hat. Bei der nächsten Ladung in mein E-Auto beobachte ich mal die Verlustleistung bei 11KW.
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
@stromsparer99 Ich bezweifle, das die Verlustleistung linear zur Last steigt. Meine Beobachtung ist, das mein 12K Deye eine Verlustleistung zwischen 40 und 160W hat. Bei der nächsten Ladung in mein E-Auto beobachte ich mal die Verlustleistung bei 11KW.
Ich habe ja auch nicht von Linear geschrieben, sondern bei gleichem Wirkungsgrad.
Wenn du ein paar Daten bereitstellen könntest wäre das Hilfreich. Ich nehme an du speist aufs Hausnetz und regels auf Null?
Dann am besten nachts ohne Sonnenschein, damit nicht so viele Faktoren rein fliesen.
Kannst du die Werte vom BMS und dem Verbrauch sehen? ( Screenshot)
1000Watt Schritte bis 6K sollten völlig ausreichen.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Dabei ist ja noch die Frage, bei welcher Spannung der DC-BUS läuft. Wenn der mit AKKU Spannung laufen würde, wozu dann dort die DC/DC Wandler? Da werden wohl nur Messwerte helfen können.
Soo, hab mal gemessen, Verlustleistung beim Deye 12 K zwischen 120 bis 320 Watt.....
9,8KW/p Ost/West Fronius 8K 2020
1,2KW/p Süd 46° Micro-WR 2022
4,1KW/p Süd-Fassade 84°
14,4KW LiFePO4-Akku 2023
Deye 12K 2023
2,4KW/p Süd-Terrassendach 13° 2023
Super... 👍🏻
Vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt was die Blauen jetzt wieder sagen. Da sie ja nicht müde werden zu verbreiten, der Deye würde allein für standby 140W verbraten
Warum sollen die blauen da was sagen, Laasa hat doch schon gemessen und geschrieben, dass die Anzeige im Deye nicht mit mit der extern gemessenen Werte übereinstimmen.
Mal wieder ein paar neue Daten.
Leider komme ich im Moment nicht über 100 A Entladestrom bei meiner "Behelfs-BMS-Variante".
Deshalb sind nur die Daten bis 4,5 kW relevant.Gibt man 4500 W als Limit an, so generiert der Deye laut den äußeren Messmitteln ca. 4.3 kW am Inverterausgang und kommt bei einer Verlustleitung von 320 W auf 93 % Effizienz. Intern misst der Deye 4,5 kW und eine Verlustleistung von 210 W und kommt so auf eine Effizienz von 96 %.
- Bei meinem Modell
- ist die Verlustleistung bis ca. 1,5 kW Ausgangsleitung nahezu konstant (ca. 150 W extern bzw. 100 W intern gemessen)
- steigt die Verlustleistung ab 1,5 kW an und liegt dann bei 4 kW Ausgangsleistung bei 320 W (extern) bzw. 140 W (intern).
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ