Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Moin
Mein Deye stellt die Produktion ein, wenn der Akkus Pack, pylontech Protokoll - Rosen 6 x10kW , 80% unter schreitet.
Ich fahre im Parallel Mode 2 x 12kW mit 20kW (2x10kW) Solaredge am GEN Eingang.
Stelle ich von Lithium auf BAT V um, läuft alles runter bis auf 15% (45,5V) - der Akku kommt bei 48V wieder - alles top.
Leider
a.) wird oftmals nur eine AKKU PACK erkannt und nicht 6 bzw. 4 parallel (habe mehrfach nur 4 per Kabel verbunden und per DIP eingestellt)
b.) wir nur ein AKKU erkannt wird auch nur mit 25A statt 50A geladen
c.) bei 20% Entladung (BAT Mode Lithium) schaltet der Deye die Produktion ab
BMS Kabel sind die mit belieferten gelben Kabel.
WR haben 1140 drauf und Deye Support weis auch nicht weiter
Jemand eine Idee warum bei 80% Rest-Akkukapazität Schulss ist.
Grüße
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
und was hast Du da eingestellt?
Hallo
Ich würde ja vermuten, dass das Rosen BMS nicht mit dem WR oder dem Pylon Protokoll funktioniert?
Wenn schon der Deye Support die Segel streicht....
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
die Rosen AKKU Walls laufen auf Pylontech Protokoll an einem Solis ohne Probleme, auch 6 parallel.
BMS technisch werden Daten scheinbar "richtig" ausgelesen, wenn man mal nur von einem 10kW Pack ausgeht.
50A max laden ( warum auch immer nur 50A, sagt der Solis jedoch auch) - 195A Entladen und die Prozentzahl stimmt auch.
Mehr kann ich ja nicht sehen
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
Ich setz die Zaheln einfach mal auf 15%
dann sehe ich ja ob es mit oder ohne harken einen Auswirkung hat
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
ich würde da oben schon mal einen kleinen, unschuldigen Haken reinmachen.
ich würde da oben schon mal einen kleinen, unschuldigen Haken reinmachen.
Richtig. "Time of Use" sollte ein Haken rein.
----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris
PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Ok ,wenn man das so liest - dann erklärt es sich .
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
ich habe es mal so eingestellt ...
Hoffe ich habe es richtig verstanden, entladen ist jetzt 24h bis 10% mit maximal 12kW, jenach dem was die CTs sagen was das Haus braucht
Grüße
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
Moin
soweit durch die Nach gekommen, brav wurde bis 10% entladen.
Leider will das System jetzt nicht via GEN ( da hängt mein 20kW Solaredge dran) aufladen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe müsste dies , dann wenn der Akku keine 90 bzw 100% hat via GEN aufladen.
dazu müsste ja hier ein harken rein , bei GEN Charge
passiert - im harken oder nicht harken leider nicht.
irgendwo habe ich bestimmt was vergessen
Danke
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
Doch doch der Deye hat verzeifelt mit seinem Relais geschaltet, das Aggregat wollte nicht starten.
Falls Du die Solaredge Anlage für die Battere Ladung verwenden willst, probier mal den Knopf
Und mach die Haken bei Gen Charge wieder weg.
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
und woher kommt der hier her
kann da Master und Slave evtl. unterschiedlich konfiguriert werden? Du hast ja zwei parallele Deye.
Wäre doch eine richtige schicke Lösung wenn der Master sich um externe MicroWR am seinem GEN und der Slave um das Dieselaggregat an seinem GEN kümmern könnte, (oder umgekehrt..)