Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hallo zusammen,
kurz zu meiner Konfiguration:
-Deye 12K-SG04LP3-EU
-16s 304Ah Batterie mit Daly BMS 250A
- 2006-1144-1807/ HMI:1001-C037
Alles hängt am GRID, kein Inselbetrieb oder Umschalter vorhanden
Reine Grundfunktion: Batterie laden (Tag), entladen (nachts); über den Tag wird der Hausverbrauch gedeckt, Überschuss wird eingespeist.
Batterie läuft über den Spannungs-Modus, Batterie laden: 60A, entladen 120A
Folgendes Problem:
Ich habe im Nebengebäude einen Durchlauferhitzer mit 11kW. Gestern Nacht habe ich dort Warmwasser entnommen und danach festgestellt, dass der Deye aus war.
Konnte nur durch 5min stromlos schalten, den Deye wieder einschalten.
Dann das ganze nochmal beobachtet, als meine Frau den Durchlauferhitzer eingeschaltet hat.
Der Deye hat über die eingestellten 120A (ca. 6kW) aus der Batterie gezogen und es gab anscheinend einen hohen Peak, da der Discharge MOSFET vom Daly BMS aufgemacht hat (Level2 Discharge hab ich auf 250A eingestellt). Also muss über 250A Strom geflossen sein, sonst würde das BMS nicht schalten. Auf dem LCD Monitor meiner Batterie war auch zu erkennen, dass Level2 Discharge überschritten wurde.
Im Deye kam dann kurz der Fehler F56 und danach ging er aus und nicht mehr von alleine an.
Was mich wundert, warum zieht er über die eingestellten 120A Strom aus der Batterie???
Der soll die 6kW ziehen und der Rest kommt vom Netz, so meine Meinung?!
Hoffe, ich hab mich gut verständlich ausgedrückt
Wenn Infos fehlen, bitte melden.
gruß
Setze mal den Hacken bei Lastspitzen kappen und stell da dein gewünschten Wert ein… sorry ich war falsch informiert.
Der Haken würde bewirken dass der Deye mit seiner Batterie aktiv dafür sorgt dass nicht mehr als X kW aus dem Grid gezogen wird
Also genau das was ich machen würde um das oben genannte Verhalten zu provozieren.
Wenn der DLE tatsächlich gridparallel zum Deye hängt dann dürfte der Kollege auch 1000 kW ziehen ohne das der Deye deswegen sich beschwert oder schlimmeres.
in der TOU Tabelle steht drin was der Deye beisteuern soll, wenn die auf 6000 W begrenzt ist und das BMS das auch erlaubt (Daly klingt für mich erst einmal als NICHT-INVERTER BMS also zweite Wahl bei einenem Hybrid-Inverter) dann darf da nichts aussergewöhnliches passieren.
kW aus dem Grid gezogen wird
Also genau das was ich machen würde um das oben genannte Verhalten zu provozieren.
Huch, bisher bin ich davon ausgegangen, dass es der Strom ist, der aus dem Akku kommt begrenzt wird. Wenn der Hacken bei mir nicht an ist, dann nimmt der Deye sich gar nichts aus dem Akku 🤔
Werde ich sofort abschalten und nochmal testen 😶
in die TOU schreibt man rein wieviel der Deye aus der Batterie ziehen darf, der Wert wird natürlich von den BMS Zahlen übersteuert (also 12'000 W an der Spiezeugbatterie bringt nix, macht aber auch nix kaputt) und ist auch irrelevant wenn Blackout ist, dann bestimmt das BMS was geht.
Wer also im On-Grid Modus nur max 50A entladen will sollte in der TOU Tabelle so 2500W freigeben.
Peak-shaving ist die Funktion die es erlaubt eine Erstwelt-Hütte an ein Drittwelt-Grid zu hängen. Oder für die Stromkunden die oberhalb einen gewissen Leistungsbezug einen höheren Preis zahlen müssen.
(alles vorstellbare Dinge für das Post-Ampel Europa)
Danke für die Tipps. Hab in der TOU Tabelle die Entladeleistung stufenweise reduziert. Stand auf 11000W. Dann 8000W, da das selbe Problem. Jetzt bin ich bei 5000W und hab den max. Entladestrom auf 100A reduziert. Scheint jetzt zu funktionieren.
Wobei es mich bei 8000W gewundert hat, dort sollte doch alles stabil laufen?!
Naja was solls, hauptsache so läuft es erstmal ohne abzuschmieren.
Danke nochmals