Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Moin,
Ich habe seit ~4 tagen einen Deye-12k-SG04LP3-EU im Betrieb.
PV ist 9,6 kWp auf einem Süddach mit 45 grad Neigung.
Akku ist aufgebaut aus 3x4 12V 100Ah AGM Akkus (Sacred Sun SP12-100), also jeweils 4 in reihe, davon 3 strings, somit ca. 15 kWh Gesamtkapazität.
Gesamter Haushalt am Load Ausgang. Am Grid nur der Deye mit CT Klemmen.
Was mir aufgefallen ist, vermutlich muss da noch Einstellungen optimieren... , der Akku ist spätestens Mittags vollgeladen, wird aber über Nacht nicht "ausreichend" entladen.
Heute früh um 6:00 zb. waren noch 82% drin, die ganze Nacht habe ich ca. 600 Watt Last am Lastausgang und 500 Watt Bezug aus dem Grid, nur 100 Watt aus den Akkus.
Was müsste ich prüfen damit der Akku auch mal auf 20% runter entladen wird, dafür aber nichts aus dem Netz mehr bezogen wird?
Die Settings sind:
Den System Work Mode habe ich gerade von Zero Export to CT auf Zero Export to Load umgestellt, in der Hoffnung, das hier bereits der Fehler ist, sehe ich aber erst morgen.
Any Ideas? Was sollte ich sonst noch prüfen?
Eine kleine Überlegung dazu:
"Zero Export to Load" müsste eigentlich erst recht dazu führen, dass keine Energie in den Load Ausgang geleitet wird. Die Einstellung für "Zero Export Power" steht auf 100W.... Der WR verhält sich so, als wenn die CT's am Load Ausgang sitzen würden, statt wie beschrieben am Grid Ausgang.
Am Load kann eigentlich nicht sein, da ich zuerst das Grid Kabel verlegt und angeschlossen habe, incl. der CT Klemmen mit Pfeil richtung Deye, dann erst das Load Kabel gelegt und angeschlossen habe, aber ich überprüfe es!
Habe ich überprüft, CT Klemmen korrekt, Grid ist Grid, Load ist der ganze Haushalt. Phasenlage stimmt.
Hast du den Hacken bei Lastspitzen kappen gesetzt? Hatte auch das Problem. Exakt das gleiche Verhalten wie du beschreibst.
Du meinst so?
So funktioniert es bei mir
@assa13 Grid shaving habe ich nicht gesetzt.
Heute früh habe ich jetzt noch folgende Werte geändert:
temp. coeff. von 0 auf 1mv/cell/grad cels.?
Innenwiderstand von 0 auf 70mOhm (49mOhm x4 in Reihe / 3 Parallel, auf 70 gerundet)
Mir ist aufgefallen das die Spannung der Batterie stark geschwankt hat in der Deye Anzeige, das Multimeter war davon aber nicht beeindruckt...
Kabel ist 2 x 1m x 50 mm2 bis zum Verteiler und jeweils 2 x 1m x 16 mm2, die Batterien sind mit Flacheisen 35mm x 3,5mm mit jeweils ca. 10cm länge miteinander verbunden.
Ich werde es weiter beobachten.
AKtuelle Grafik von heute früh:
Batterien sind mit Flacheisen 35mm x 3,5mm mit jeweils ca. 10cm länge miteinander
Eisen, dein Ernst?
jeweils 2 x 1m x 16 mm2,
AC???
Mal ganz abgesehen warum du AGM Blöcke Nutzt, aber egal, das ist nicht dein aktuelles Problem, wird es erst, wenn die Blöcke auseinander laufen...
Mach mal Bilder vom Display des WR und lad fie hoch, dann kann man was sagen, da ist irgend eine Einstellung falsch.
@linuxdep Die Kabel (50mm2 und 16mm2) sind für die Akkus. Die AGM Akkus benutze ich aktuell weil ich sie habe, ich weiss das die nach 1-2 Jahren vermutlich platt sind. @assa13 Wenn heute Nacht das Problem weiterhin besteht, versuche ich das, ich möchte aber möglichst nur 1 Änderung machen um nachher zu wissen woran es lag.
16mm² für die Akkus, welche Leistung lässt da drüber laufen?
16mm² für die Akkus, welche Leistung lässt da drüber laufen?
50mm2 ist bis zum verteiler, also für alles, 16mm2 dann die einzelnen Akkus, also 1/3 von max. 240A.
80A auf 16mm² dann??? Das sollten mindestens 25mm² sein und 50mm² bei 240A ist auch sportlich... aber ja, ich weiß, die 240A wird man nie erreichen, aber dann würde ich das auch auf 170A begrenzen bei 50mm² Zumal deine AGM Zellen dann eh viel zu schnell leer sind... ich hätte die verkauft und LFP Zellen gekauft...
80A auf 16mm² dann??? Das sollten mindestens 25mm² sein und 50mm² bei 240A ist auch sportlich... aber ja, ich weiß, die 240A wird man nie erreichen, aber dann würde ich das auch auf 170A begrenzen bei 50mm² Zumal deine AGM Zellen dann eh viel zu schnell leer sind... ich hätte die verkauft und LFP Zellen gekauft...
Ja, ein bischen Kabel werde ich wohl nachkaufen müssen...
Aktuell sieht es genau so aus wie es soll:
aber über Nacht wird die Leistung aus der Batterie nicht mehr gezogen, wie letzte Nacht:
bis die Sonne kommt. Das war heute früh ziemlich genau um 7:00, da war der Akku bei 89% und wurde mit den ersten Sonnenstrahlen wieder nachgeladen. DIe Kaffeemaschine hat dann schon nur noch Sonne in den Rachen bekommen. Ich verstehe es nicht...