Hallo
Mir ist gestern aufgefallen dass meine Batterie mit knapp über 50% ungewöhnlich leer ist. Bin dann zum Wechselrichter und habe gesehen dass dieser im "OFF Grid Modus" ist.
Habe den 3 phasigen 12kW Wechselrichter mit 2 Gobelpower Batterien mit je 14kW, und es lief seit Wochen ohne Probleme. Direkt am Deye befindet sich keine PV, diese ist an einem netzparallellen Solaredge 17K, welcher aber per Umschalter auch an den GEN geschaltet werden kann.
Gestern habe ich nach vielen Versuchen meine Modbus Verbindung endlich hinbekommen, und es kam die Vermutung auf dass ich beim unzähligen Verbindung testen irgendwann den Wechselrichter unabsichtlich ein "du-bist-jetzt-off grid" geschickt habe.
In der Modbus Doku habe ich Register 179 gefunden, welches passen könnte nur leider fehlt mir das Wissen was ich schicken müsste. Wenn ich das Register auslese kommt bei NodeRed ein "" , also nichts an und ModbusPoll spuckt "-1" aus.
So sieht die Anzeige aus:
Der Wechselrichter versucht alle ca 5 Minuten (vermutlich die Reconnect Zeit, bei mir 300s) umzuschalten, um dann sofort wieder in den Offgrid Modus zu wechseln.
Alle Sicherungen sind ok, und waren auch nicht gefallen (AC Led leuchtet dauerhaft)
Hier ein kurzes Video dazu:
https://uploadnow.io/files/5fHtdh1
Habe dann aus mangelden Modbuskenntnissen die Suche anderweitig fortgesetzt und mal alle Daten überprüft und dabei ist mir aufgefallen dass L3 am Wechselrichter nur mit 214V angezeigt wird, obwohl mit dem Multimeter tatsächlich gemessene 238V anliegen. Der Wert ändert sich aber von 210-215V, es wird also gemessen. Hab auch die CT-Klemme schon geöffnet, mit dem Ergebiss dass die Werte genau so sind wie vorher und sich auch ändern. Spannung sollte also irgendwo im Wechselrichter gemessen werden. Da im Off-Grid Modus der Grid getrennt ist, habe ich diese Werte eher mit Vorsicht genossen.
Bei einer anderen Phase aber auch das selbe Verhalten, dass beim Entfernen der CT Klemme die Spannung weiter gemessen wird. Die CT Klemme misst vermutlich nur den Strom und die Leistung wird dann über die vom Wechselrichter gemessene Spannung berechnet.
Aufgrund der zeitlichen Nähe mit meinem Modbus Unterfangen hatte ich aber noch immer eher ein falsch beschriebenes Register im Verdacht, vor allem würde der Wechselrichter vermutlich nicht alle paar Minuten versuchen neu zuzuschalten wenn irgendwelche Werte außerhalb des Zuschaltbereiches wären.
Hab den Wechselrichter schon vom Netz und der Batterie getrennt und über 10 Minuten ausgeschaltet lassen, nach dem Wiedereinschalten immer mit dem selben Off-Grid Ergebnis.
Der Wechselrichter nuckelte immer weiter an der Batterie
Dann kam mir der Gedanken mal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen um ein falsch beschriebenes Register zurückzusetzen. Leider mit dem Ergebnis dass sich nichts geändert hat, also das OffGrid Thema noch immer bestand, und manch alte Einstellungen (vor allem auf der ersten Grid Seite) noch immer wie von mir gewählt waren. Modbus wurde am Server bewusst abgeschaltet und auch am Deye eine andere ID gewählt, damit mir das nicht mehr reinpfuschen kann.
Durch einen Werksreset sollten doch auch die Modbuseinstellungen auf Originalstand gebracht werden, oder?
Danach habe ich den Solaredge auf den GEN Port aufgeschaltet damit die Batterie wieder auflädt, da ich schon unter 30% war, und er über Nacht wieder aus der Batterie ziehen kann. Da aber alle 5min der Status kurz von "OffGrid" auf "OnGrid" wechselt, trennt der Deye vermutlich auch den GEN Port kurz, und der Solaredge kann nie richtig starten. Anzeige des GEN steht auf -12W (Eigenverbrauch Solaredge) und springt beim kurzen Wechsel von Off auf On grid auf 0 (hier wird der GEN Port vermutlich kurz getrennt) und zeigt danach wieder -12W an.
Vorhin habe ich nochmals einen nicht erfolgreichen Werksreset gemacht. Da sich wiederum nichts gebessert hat, kam dann die Vermutung auf dass ich nichts per Modbus geschrieben habe sondern tatsächlich irgendein Fehler besteht.
Da die Batterie schon deutlich unter 30% war und ich keine Möglichkeit (siehe oben) hatte diese zu laden, hab ich die Batterien danach ausgeschaltet und Grid im Anschluss versuchshalber wieder zugeschaltet, und siehe da der Wechselrichter ist nicht mehr im Offgridmodus sondern arbeitet ohne Batterie normal und füttert Load mit Saft. Es besteht natürlich der "F56 Volt min" da keine Batteriespannung gemessen werden kann.
Sobald ich die Batterien wieder zuschalte schaltet der WR wieder in de Offgridmodus. Habe auch jeweils nur eine Batterie versucht um einen Defekt dieser auszuschließen, leider ebenfalls mit dem selben Ergebnis.
Die angezeigte Spannung an L3 beträgt auch im Betrieb mit verbundenen Grid nur zwischen 210 und 215V, mit Multimeter gemessen sinds 235V.
Also misst der Wechselrichter am L3 definitiv falsch.
Ich hab ein älteres Foto von Mitte August gefunden wo auch L3 noch korrekt gemessen wurde, da hat sich definitiv was verändert.
Jetzt bin ich mit meinen Latein aber definitiv am Ende und ich weiß auch nicht wie/was ich noch weiter suchen/einschränken könnte.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Hab noch mehr Videos und Fotos, falls was benätigt wird kann ich diese nachreichen, wollte aber den ohnehin schon langen Beitrag nicht "überladen".
Liebe Grüße
Jürgen
Warum schickt man planlos "irgendwelche" Modbus Befehle an den WR, ohne zu wissen was man tut? Es sollte klar sein, das man den damit komplett übern Jordan schicken kann.
Setz ihn auf Werkseinstellungen zurück, häng Modbus ab und fang von vorne an. Wer weiß, was für Gridsettings du da geschickt hast...
Ich habe geschrieben dass es sein kann.
Ich habe in NodeRed einen Flow aus einem anderen Forum geladen den ich aber nicht zu laufen gebracht habe.
Parallel habe ich einen Minimal Flow gebastelt, wo ich erfolgreich ein paar Werte ausgelesen, aber nichts geschrieben habe.
Es kann aber sein, dass der Flow aus dem Forum wider meines Wissens kurz funktioniert hat und dabei irgendwas an den Wechselrichter geschickt hat. Bewusst habe ich nichts gesendet.
Hilfreicher für mich wäre gewesen wenn du mir sagst was ich auf Register 179 senden muss, damit der WR im Normalmodus läuft. Denn wenn du meinen Beitrag ordentlich gelesen hättest, hättest du gesehen dass ich deinen Vorschlag schon mehrmals umgesetzt habe.
Deswegen klingt für mich die Modbustheorie nicht mehr realistisch und ich vermute das Problem an anderer (Spannung an L3) Stelle.
LG
Ich verstehe diese Beiträge hoffentlich falsch.
Weil am Deye über Modbus irgend was herumgepfuscht wird schalte der sich in den Off-Grid Modus?
Lösung: Lass den Modbus Kram weg, der Deye funktioniert wunderbar ohne
Du kannst ja mal versuchen, den Deye von "zero export to CT" auf "zero export to load" umzustellen. Ist natürlich nur dann eine Dauerlösung, wenn das Haus komplett am Load hängt - aber vielleicht bringt es ja neue Erkenntnisse.
Sicher dass es überhaupt die richtigen Liste/Register ist? Hab gerade keinen Zugriff auf meine, aber dein Register sagt mir überhaupt nichts.
Sorry, war jetzt ein paar Tage nicht zuhause und konnte auf eure Beiträge nicht eher antworten.
Ich verstehe diese Beiträge hoffentlich falsch.
Weil am Deye über Modbus irgend was herumgepfuscht wird schalte der sich in den Off-Grid Modus?
Lösung: Lass den Modbus Kram weg, der Deye funktioniert wunderbar ohne
Das erste Bild in meinem Eingangsbeitrag beschreibt Modbusregister 179. Und da heißt es Force Off Grid Modus, was für mich soviel bedeutet dass er, sofern möglich im Offgridmodus arbeiten soll. Und das macht er auch.
Ich will auch keine Register beschreiben, sondern nur manche auslesen. Und beim Testen, könnte es, wie oben bereits geschrieben, zu einem Fehler meinerseits gekommen sein dass irgendein Register (falsch) beschrieben wurde.
Du kannst ja mal versuchen, den Deye von "zero export to CT" auf "zero export to load" umzustellen. Ist natürlich nur dann eine Dauerlösung, wenn das Haus komplett am Load hängt - aber vielleicht bringt es ja neue Erkenntnisse.
Das habe ich noch nicht versucht. Welche Erkenntnisse kann ich mir davon erwarten bzw. was sollte dann passieren?
Sicher dass es überhaupt die richtigen Liste/Register ist? Hab gerade keinen Zugriff auf meine, aber dein Register sagt mir überhaupt nichts.
Die Liste hab ich in einem Forum gefunden. 5 weitere Register die ich ausgelesen habe, waren zumindest korrekt. Deswegen gehe ich davon aus dass es die richtigen sind.
Heute habe ich die Fehlersuche fortgesetzt, bzw versucht alles so gut wie möglich zu dokumentieren, um den Verkäufer über einen etwaigen Defekt so gut als möglich informieren zu können.
Was macht der Deye jetzt genau?
Wenn alles regulär angeschlossen ist trennt er den Grid und versucht immer nach Ablauf der reconnect Zeit den Grid zuzuschalten, und wirft ihn sofort wieder ab.
Wie bereits erwähnt, habe ich schon mehrmals auf Fabrikseinstellungen rückgesetzt, den Deye von jedlichen Strom getrennt, auch mal über Nacht ausgeschaltet lassen, aber immer wieder mit dem selben Ergebnis.
Dadurch glaube ich nicht mehr so recht an meine Modbustheorie, auch wenn der zeitliche Zusammenhang doch stark darauf hindeutet. Deswegen wäre mir wirklich geholfen wenn mir jemand sagt was ich auf Register 179 (Bild in meinen Eingangsbeitrag) schreiben muss damit er "normal" arbeitet, also Force Off-Grid deaktiviert ist. Das wäre jetzt der letzte Punkt der mir noch einfällt, auch wenns für mich sehr unrealistisch ist dass dieses Register trotz Fabrikseinstellungen noch verstellt ist. Unlogisch ist es aber dass der Deye immer versucht Grid zuzuschalten, obwohl es mit diesen Register geforced wurde.
Die zweite Ungereimtheit betrifft die viel zu niedrig angezeigte Spannung an Grid L3, und könnte vielleicht der Grund sein warum der WR bei vorhandener Batterie den Grid nicht zuschalten will. Ich habe auch die Phasen einmal anders am Wechselrichter angeschlossen, um zu sehen ob der Fehler mitwandert und das tut er nicht. Also misst der Deye an L3 definitiv falsch. Ob das, für das besagte Verhalten ausreicht kann ich nicht sagen.
Einen Fehler gibt der Deye, sofern alles angeschlossen nicht aus, obwohl er sich im Offgrid befindet, also denkt er vermutlich dass das Verhalten so sein soll.
Ich habe ein paar Videos gemacht, damit ihr im Detail seht was der WR macht. Es ist netzparallel noch ein zweiter WR installiert, also nicht wundern wenn die Stromflussanzeigen nicht ganz logisch sind.
Video 1: Batterie + Grid normal angeschlossen-Batterie wird getrennt und WR schaltet von Off-Grid auf Grid, und gibt logischerweise einen Vmin Fehler aus da die Batterie nichts mehr liefert.
https://youtube.com/shorts/s54Mgt7sa5o?feature=share
Video 2: Batterie ist aus, Grid an- Batterie wird zugeschaltet, sobald der Deye die Batterie auch intern zuschaltet wirf er Grid ab und wechselt in den Offgrid Modus.
Video 3: [nur die letzten 20sek relevant] Deye versucht alle x Minuten (reconnect Zeit) Grid zuzuschalten, und trennt sofort wieder (Relais schalten deutlich hörbar) und vor dem Werksreset verschwand das OffGrid Symbol in der Anzeige auch für den Bruchteil einer Sekunde.
Video 4: [nur die letzten 20sek relevant] Zweiter Wechselrichter am GEN Port-Hier sieht man dass der Deye beim Versuch Grid zuzuschalten auch den GEN Port mitschaltet. -Watt Anzeige, die kurz 0 ist um dann wegen des Eigenverbrauchs des Solaredge wieder negativ zu werden. So kommt der Solaredge WR nie richtig in Betrieb, und ein Anschluss am GEN macht in dieser Konstellation keinen Sinn.
https://youtube.com/shorts/ea3AeKlKzqM?feature=share
Video 5: Vom Deye gemessene Grid Spannung an L3, und zum Vergleich mit Multimeter gemessene Spannung.
https://youtube.com/shorts/N3kXxcC-Pco?feature=share
Video 6: Vom Deye gemessene Grid Spannung an L3, wobei vorher L1 auf L2, L2 auf L3 und L3 auf L1 geklemmt wurde. Die CT wurden ebenfalls auf die entsprechende Phase mitgetauscht. Der Fehler bleibt aber an L3, also misst der WR falsch.
https://youtube.com/shorts/08szmMyPl3A?feature=share
LG
https://youtube.com/shorts/t-U5SvIPttQ?feature=share
Ich hab jetzt ein Video der Anzeige gemacht, und parallel die Spannung am falsch gemessenen Grid L3 mit einem Multimeter mitgemessen. Angezeigt werden am Deye 210V, gemessen sind`s aber 230V. Ich habe zur Sicherheit mit mehreren Multimetern gemessen.
Es sieht so aus als ob er die Spannung am L3 beim Zuschalten auf 210V drücken will, da auf allen Anzeigen der L3 mit 210V angezeigt wird, und danach steigt der Wechselrichter aus.
Min/Max Anzeige des Fluke am Ende des Videos: Anfangs sinds relativ genau 230V, beim Zuschalten drückt er die Spannung tatsächlich auf 210V.
Weiß jemand wo die Spannungen, vor allem die Grid Spannung gemessen wird? Ich muss irgendwoher so eine Platine bekommen, der Kontakt mit China gestaltet sich äußerst schwierig. A la: "Vielen Dank für das Video, das hilft uns extrem weiter". Passieren tut dann aber nichts.
LG
@fudi6489 hast du die Einstellungen vom GRID richtig gemacht nach dem Werksreset?
Ja diese habe ich mehrmals kontrolliert und nach den zuvor fotographierten Seiten, bei funktionierenden Wechselrichter gemacht.
Einzig, haben sich je nach Firmwarestand die Einstellmöglichkeiten geändert, ich hatte aber auch schon zuvor funktionierde Firmwareversionen mit identer Konfiguration gestetst. Aktuell ist die 1140 oben da diese die Deye Techniker eingespielt haben. Das war übrigens auch die einzige Tätigkeit ihrerseits.
Aber auch wenn irgendwas an der Konfiguration nicht passen sollte, bleibt das Problem der Fehlmessung bestehen.
LG
Entweder der ist defekt, was ich aber eher nicht glaube, sondern irgend was verstellt. Hatten ja schon einige hier, die seltsame Probleme hatten und nach einem Werksreset ging es dann.
Ich kann mir fast nicht vorstellen dass eine Änderung nach dem Werksreset nicht rückgängig gemacht wird.
Und vor allem was sollte man verstellen können, sodass eine falsche Spannung gemessen wird?
Möglich ist viel, aber ich bin mit meinem Latein am Ende, denn außer einen Werksreset noch unzählige Male zu machen kann ich nix tun.
Gibt es hier im Forum einen Direktkontakt zu einem Deye Techniker?
ich bin mit meinem Latein am Ende
Verkäufer kontaktieren und einen Ersatz-WR ausprobieren ist keine Option?
Es sieht so aus als ob er die Spannung am L3 beim Zuschalten auf 210V drücken will, da auf allen Anzeigen der L3 mit 210V angezeigt wird, und danach steigt der Wechselrichter aus.Min/Max Anzeige des Fluke am Ende des Videos: Anfangs sinds relativ genau 230V, beim Zuschalten drückt er die Spannung tatsächlich auf 210V.
Das sieht nach einem Übergangswiderstand in der L3 Zuführung aus. Vermutung: die Firmware schaltet im Falle eines Spannungsabfalls auf einer Phase gezielt das Grid ab. Miss doch mal rückwärts in die Verteilung. Irgendwo hast du dann wieder 230 Volt, der Fehler liegt dann davor. Kann z.B. auch die Sicherung sein.