Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye 12k Absichern?

62 Beiträge
8 Benutzer
8 Reactions
2,519 Ansichten
(@x-ray)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 75
 

Und da im Falle eines Stromausfalles das Grid allpolig getrennt werden muss, ist Variante 1 in D nicht zulässig….


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Veröffentlicht von: @x-ray

Und da im Falle eines Stromausfalles das Grid allpolig getrennt werden muss, ist Variante 1 in D nicht zulässig….

Davon war nicht die Rede.

Auch bei der allpoligen Trennung scheint die Sache nicht ganz so einfach zu sein. Bei mir wurde vor kurzem der Zähler ausgetauscht, der Monteuer vom NB hat ein Problem festgestellt. Im Mängelbericht steht: "Bei Netzausschaltung ist Rückspannung auf dem Stromzähler. Eine Noteinspeisung ist nicht gekenzeichnet". Womit er die Spannung gemessen hat und wie hoch sie war, geht aus dem Bericht nicht hervor. Ich muss das Problem aber beheben. Ich habe schon mehrmals die Spannung abgeschaltet und konnte keine Rückspannung messen. Ich denke, das Problem mit der Rückspannung könnte durch die leere Batterie verursacht worden sein. Leider kann ich im Moment nicht testen, da die Anlage nicht bei mir zu Hause ist. 

Ich habe auch ein Problem festgestellt, wenn nur eine Phase ausfällt, geht der WR auf Störung. Die am Load angeschlossenen Verbraucher werden für ca. 1 Minute abgeschaltet. Ich habe noch 1128 FW drauf, werde demnächst updaten. 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @amiko

Wenn im On-Grid-Betrieb der Neutralleiter vom Grid mit dem Load verbunden ist, besteht eine zweite Brücke zwischen N und PE, die in Deutschland nicht zulässig ist. Daher darf der Signal Island Modus nicht aktiviert werden.

Nur das die Brücke ja im WR erst im Offgrid Modus aktiviert wird. damit ist ja der WR der Generator und dort gehört die Brücke dann auch hin.

Veröffentlicht von: @amiko

Wenn im On-Grid-Betrieb der Neutralleiter vom Grid nicht mit dem Load verbunden ist, darf der Signal Island Modus nicht deaktiviert werden,

Das ist doch Quark was du schreibst, denn noch mal, die Brücke wird erst aktiviert, wenn der WR im Offgrid ist. Die Verbindung N Grid - Load erfolgt intern in Ongrid und wird auch getrennt, wenn er Offgrid geht. Damit ist dann LOAD der Startpunkt der Energie.

Veröffentlicht von: @amiko

Bei mir wurde vor kurzem der Zähler ausgetauscht, der Monteuer vom NB hat ein Problem festgestellt. Im Mängelbericht steht: "Bei Netzausschaltung ist Rückspannung auf dem Stromzähler. Eine Noteinspeisung ist nicht gekenzeichnet". Womit er die Spannung gemessen hat und wie hoch sie war, geht aus dem Bericht nicht hervor. Ich muss das Problem aber beheben.

Wundert mich nicht bei deinen komischen Schaltungsvorschlägen...

Mir auch egal was du machst, aber Leute baut nicht alles nach aus dem Internet, wendet euch an einen Elektriker, auch wenn der gerne mehr RCD/SI verbauen will als nötig.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Nur das die Brücke ja im WR erst im Offgrid Modus aktiviert wird. damit ist ja der WR der Generator und dort gehört die Brücke dann auch hin.

Nein, bei Aktivierung des Signal Island Modus wird das Real geschaltet und die Brücke ist drin, du kannst es testen.

Veröffentlicht von: @linuxdep

Wundert mich nicht bei deinen komischen Schaltungsvorschlägen...

Das ist nicht mein "komischer Schaltungsvorschlag", sondern ein Schema aus der Bedienungsanleitung.

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @amiko

Das ist nicht mein "komischer Schaltungsvorschlag", sondern ein Schema aus der Bedienungsanleitung.

Aber nicht für Deutschland... aber wurde auch schon von einem anderen Forenmitglied genau beschrieben. Du hast mehrmals geschrieben, du hättest jetzt was in dem Plan geändert... Will nur neulinge die das lesen drauf hinweisen, so wie deine Vorschläge sind, nicht ohne Elektriker nachbauen!

Veröffentlicht von: @amiko

Nein, bei Aktivierung des Signal Island Modus wird das Real geschaltet und die Brücke ist drin, du kannst es testen.

extra wegen dir noch mal im Keller gewesen, aber wie ich sagte, der wird erst aktiviert, wenn Offgrid. Wenn du mit einer FW fährst, die noch etliche Bugs hatte, dafür können wir ja nix. Wie sich ältere FW verhalten weiß ich nicht in bezug zu der Brücke, mit 1135/1139 ist es wie es soll, der schaltet die Brücke erst bei Offgrid rein.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 314
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

extra wegen dir noch mal im Keller gewesen, aber wie ich sagte, der wird erst aktiviert, wenn Offgrid

Vielen Dank, dann sind die Fragen meines Bekannten geklärt, er hat sich umsonst die Sorgen gemacht. Er hat WR der neueren Generation mit Ferritringen, welcher FW darauf ist, weiß er noch nicht, da WR noch nicht angeschlossen ist.

Ich werde meine beiden WR updaten.


   
AntwortZitat
(@ralfk)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Wir habt ihr das gelöst? Wenn ich meine Anlage ( Deye 12kw, 15kwh Speicher, Haus am Load angeschlossen, Umschalter mit Bypass) beim Netzbetreiber anmelden möchte, werde ich sofort nach einer "Herstellererklärung zur allpoligen Trennung / Sternpunktbildung im Notstrombetrieb im TN-C-S-Netz gefragt.

Gibt es die von Deye? Ich kann jedenfalls nichts finden.


   
AntwortZitat
(@x-ray)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 75

   
AntwortZitat
(@ralfk)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Ja das kenne ich und ist  auch beim Netzbetreiber hinterlegt. Die wollen aber explizit die "Hersteller Erklärung zur allpoligen Trennung" haben.  Ich glaube VDE -AR-E 2510-2 ...


   
AntwortZitat
(@x-ray)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 75
 

2510 ist aber für Speichersysteme….


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

egal, man muss den Bürger mit der maximalen Anzahl an Normen und Vorschriften drangsalieren, schliesslich gilt das Prinzip

ALLES was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist VERBOTEN!


   
AntwortZitat
(@x-ray)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 11 Monaten
Beiträge: 75
 

Ich glaub dein Sachbearbeiter hat nicht wirklich Ahnung davon was er da anfordert.

 

Die VDE 4105 gibt an, dass der Kuppelschalter die Erzeugungsanlage „allpolig“ vom Netz trennen muss.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten 2 mal von x-ray

   
AntwortZitat
(@ralfk)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
 

Seltsam ist nur das es diese Hersteller Erklärung von anderen Herstellern gibt. EB-D.. hat diese zb. und beruft sich auf die VDE 2510 


   
AntwortZitat
(@terwi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 154
 

Ich hatte nachfolgendes schon mal ähnlich an derer Stelle im Forum gepostet.
amiko gab den Tipp, mal in diesem Thread mitdiskutieren zu lassen. Danke dafür.

Bei mir ist es aktuell "so":
HAK (mit PE - N Verbindung) -> HV -> UV meine Hütte mit Zuleitung 5x10qmm, keine weitere Erdung / PA bei mir.
Am HA existiert bereits ein ~15kWp PV mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen - meine wäre da nur "ergänzend aufzuschalten"

Bei mir soll es "so" werden:

Der WR bekommt eine eigene UV und ist ca. 6m Leitungslänge von UV entfernt mit LSS und ggf. RCD für Grid, sowie einen eigenen RCD (an LOAD oder GEN) für die Versorgung eines eigenständigen Netzes für WWB, Garage, DG.
(Hat NICHTS mit dem Netz in vorh. UV zusammen - spearater Neubau !)

Die vorh. UV (UP, 3x12TE) kann bezüglich Zu-/Ableitungen nur mit enormen Aufwand "vergrößert" werden.
Also geht nur Umbau in vertretbarem Maß, d.h. Hausverteilung bleibt so wie sie ist.

Ein 1-0-2 Umschalter sollte die gesamte Hauslast zwischen NETZ - Spannungsfrei - LOAD WR umschalten.
I.d.R liegt "WR-Load -> Hausnetz" zu 99,9 %.
Nur Im Fehlerfall des WR oder zur Wartung würde mal auf "NETZ - Hausnetz" umgeschaltet oder die ganze Bude auf Stellug 0 spannungsfreu geschaltet.
.... nichts Weltbewegendes, machen andere meistens auch so ....

Jetzt das ABER !
Umschalter von Sontheimer u.v.g kosten A) reichlich Geld und B) haben so um die 12 TE Einbaubreite.
Kosten ... nur wenn unbedingt muss ---- aber wo soll ich denn so einen Trümmer hinbauen ? Klappt hier nicht wirklich.

Die Quiz-FRAGE:
Warum überhaupt 4-polig abschalten ??? Nur weil ein bockiger NB/Elektrolurch sagt: ICH WILL/DAS MUSS SO ... ?
Für mich stellt sich eher die Frage, ob das nicht auch 3-Polig umschaltbar ist, wenn alle beteiligten "N's" ohnehin galvanisch auf einem Potential liegen.
... eher fast egal, an welches Netz angeschatet wird ?

Hier mal ein internes Schema vom Deye.

Meine UV: (alle betreffenden N-Leitungen fett blau)

Hier mein letztes Posting aus Thread anderswo hier:

N von WR-Grid und N vom Netz sind im Deye-Schema A) oder 2) auch fix verbunden ... sonst würde das nicht funzen.
Fällt das Netz weg / BlackOut, merkt das der WR und trennt per Relais 4-polig seinen Grid-Anschluss vom Netz .... und kann / darf somit nichts einspeisen !.
(das war doch das Problem mit den MI's, weil's das eben nicht tat ?)

Wäre das nicht so und jemand "fummelt" in der HV / HAK (und hat den Saft zur UV abgedreht) oder noch davor im Netz, würde sich derjenige - weil er damit nicht rechnet - heftig einen blitzen. Das wäre höchst gefährlich.
Das gleiche gilt, wenn der NB die Leitung stromlos macht und ggf. wegen Fehlersuche hineinmisst.

Sollte er messen, würde er im Fall
A) Schalter auf "Load -> Hausvert." nichts, bzw. gegen ein offenes Ende (von L1 L2 L3) messen.
B) Schalter auf " Grid -> Hausverteilung" die (nun spannungslose) Hausverteilung ohmsch/induktiv der eingeschalteten Verbraucher messen.
C) Schalter auf "0" dann wie A) Hausverteilung auch spannungsfrei.

N von WR-Grid ist zwar abgeschaltet, aber N der Hausverteilung ist weiterhin (wie normal) verbunden.
N von WR-Grid ind WR-Load sind WR-intern eh verbunden (siehe Blockschaltbild weiter oben) - also kann ich die auch in der UV zusammenklemmen.

Oder ?

Warum sollte der RCD / FI nicht mehr funktionieren ? Auch dessen N (am Eingang !) liegt weiterhin an N-Netz, N-WR-Grid UND N-WR-Load - also an "dem oder dem" Sternpunkt - je nachdem wer den stellt.
N Ausgang vom RCD / FI weiter wie bisher ohne Änderung an der N-Sammelschiene für die Hausverteilung.

Ob nun Blackout oder bewusste Abschaltung irgendwo vor meiner UV - der WR muss & wird es merken, sich vom Grid trennen und via Load weiterhin ( N U R ) die Verbraucher versorgen.

Das ist doch eben der Sinn dieses WR-Typ's. Ich würde mich sehr wundern, wenn er das nicht tut.

... die für mich wirklich wichtige Frage wäre:
Onkel Deye schaltet tatsächlich automatisch ( NUR ! ) bei Netzausfall zum Insel-Modus wirklich den N zu PE ?
... oder macht er das irgendwie immer, oder ... ???

Der zuständige "Elektrolourch" wird es mich wissen lassen.
Einfach nur "das darf man nicht" oder "geht nicht" werde ich nicht gelten lassen.
(alles was nicht erlaubt -> VERBOTEN ... glaube ich nicht)
Dazu dann vom amtlichen eine detaillierte Begründung mit Verweis auf entsprechende Normen.
Ich gebe auf jeden Fall umgehend (auch hier) Bescheid.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209

   
AntwortZitat
Seite 4 / 5
Teilen: