Hallo Miteinander
Ich vesuche es hier mit mener Frage
Ich bin neu hier und habe mein Deye noch nicht bekommen und dementsprechend noch nicht installiert und kann deswegen noch keine Erfahrungen mitteilen 😀
Ich habe ein paar Fragen zu diesem WR,ich hoffe es ist Ok so (Ich wollte kein neues Thema aufmachen)
Ich habe seit 10 Jahren eine bestehende PV Anlage (10 KW) und ein ganz normalen String WR von Kaco 12 KW der den Überschuss einspeist soweit zur Ausgangsituation bei mir.
Vor 3 Tagen habe ich ein Deye Hybrid Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3 EU 48V bestellt und eine 14KW Batterie dazu.
Ich möchte den Kaco 1:1 gegen Deye tauschen, weil schon Alles vorhanden ist (AC Absicherung Einspeise Vergütung usw.)
Natürlich will ich den Deye auch als Notstrom Lösung auch einsetzen.
Wie schließe ich den jetzt am besten an?
DC Kabel von Modulen ist klar, dann ACc seitig ist auch soweit klar also an Grid beim Deye anschließen.
Laut Handbuch wird beim Netzausfall nur Esatzlast (Load Anschluss) mit Strom versorgt.
Dort am Load Anschluss des Deyes haben manche hier so wie ich das schnell hier gelesen habe auch angeschlossen und dann über ein 0-Notstrom Schalter wird beim Netzausfall manuell umgeschaltet.
Ist es richtig so, das ich am Load auch ein 5 Adriges Kabel vom Deye WR zum Zählerkaten ziehen muss und dort den an dem 0-Notstrom Schalter anschließen muss welcher mit an der Stromverteilerschiene im Zählerkasten angeschlossen ist wo auch AC seitig der Strom vom Deye Grid Anschluss herkommt.
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler im Kopf?
Danke und Grüße
Serg8
Es hat sich in diesem Thema für mich die Angelegenheit erledigt.
Danke fürs nichts 😀
Naja, das wurde ja woanders oft genug und breit genug diskutiert, und auf youtube gibt es auch genug Videos dazu wie so ein Sontheimer funktioniert und angeschlossen wird,
macht eh der Eli....
Hallo in die Runde,
ich bin auch gerade dabei mein Deye Sun 12k zu installieren.
Anschlusstechnisch ist alles soweit klar.
Ich hab nur ne Frage zu den vor und nachgeschalteten Sicherungen.
Was spricht eigentlich gegen Linocur Schalter als Absicherung?
was spricht dafür?
die sind weder billiger noch helfen sie bei der Selektivität https://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_(Stromkreis)
Von den Linocur Elementen hab ich noch 4 Stück hier liegen und würde diese gerne verwenden.
Von der Selektivität her sind die Schmelzsicherungen doch von Vorteil.
Wenn die Schmelzsicherung zwischen Verteilung um Grid sind, ist die Selektivität erwünscht, wenn Du sie vor oder nach dem Deye einsetzt hast Du immer noch Sicherungen beim Stromzähler, und DIESE sollten halt als letztes fliegen.
Vor dem Zähler kommt ein 63a SLS, dann der Klemmblock, von da auf Linocur, dann auf WR, dann wieder auf Klemmblock und zur UV mit FI und Co.
Sollte also passen.
Ich hätte eine kurze Frage bez. Sicherung zwischen Batterie und Deye 10K. In der Betriebsanleitung wird 300A gefordert, aber ist das nicht zu viel da der Deye 10K WR eh nur mit maximal 210A laden/entladen kann? Bei mir kommen 5 x 5,12 kWh Batterien mit max 100A laden/entladen.
Ist so eine 200A Streifensicherung auf so einem Sicherungshalter auch gut genug? Anbei Bilder:
Drei Werte sind bei einer Sicherung wichtig
1) Nennspannung -> das ist die Spannung BIS zu der sie Sicher trennen kann (darüber gehen ist eine schlechte Idee, so wie mit einem 1t Kran 2t zu heben, das kann, muss aber nicht gut gehen)
2) der Nennstrom -> was die Sicherung dauerhaft durchleiten kann (teilweise unter gewissen Bedingungen wie z.B. Temperatur. Wenn es um eine reine Kurzschlussabsicherung geht kann man deutlich höher gehen, dies reduziert die Verluste
3) das Abschaltvermögen -> gibt an wie viele Ampere die Sicherung Sicher trennen kann und es dabei nur zu akzeptablen Beschädigung der Sicherung kommt (bekommt Risse, ist etwas Angeschmolzen,.... aber eben nicht Explodiert, hat Feuer gefangen,....
Und der 3te Punkt wird zumeist nicht beachtet. Diese kleinen Netten Streifensicherungen haben meist so ein Abschaltvermögen von 2000 - 2500A. Wenn es zu einem KS kommt dann wird der Strom des Akkus nur durch desen innenwiderstand begrenzt. So ein Akku hat einen Innenwiderstand von 5milli Ohm, und wenn der Akku 55V hat ist I=U/R -> 55/0,005 = 11000A
Tja Schxxxx die Streifensicherung wird dir hoffentlich um die Ohren Fliegen inkl. flüssigem Kupfer aber hoffentlich doch noch Trennen weil sie Verdampft ist. Wenn du weniger Glück hast brennt ein schöner Lichtbogen.
@autox Hallo, mir gefällt Dein Ansatz, ich realisiere gerade eine USV Anlage in meinem Ferienhaus mit Deye Sun 5k-SG03LPT1-EU. Hast Du den Schaltplan dokumentiert, wäre interessant zu sehen wie Du es gemacht hast.
@linuxdep Hallo, mir gefällt Dein Ansatz, ich realisiere gerade eine USV Anlage in meinem Ferienhaus mit Deye Sun 5k-SG03LPT1-EU. Hast Du den Schaltplan dokumentiert, wäre interessant zu sehen wie Du es gemacht hast.
@rinitsun noch nicht, muss ich aber unbedingt machen, aber derzeit andere Prio Themen, kann aber nicht mehr lange warten.
Tja Schxxxx die Streifensicherung wird dir hoffentlich um die Ohren Fliegen inkl. flüssigem Kupfer aber hoffentlich doch noch Trennen weil sie Verdampft ist. Wenn du weniger Glück hast brennt ein schöner Lichtbogen.
Danke für deine Antwort (ich sehe es erst jetzt).
Was wäre da besser statt diese Streifensicherung?