Hallo, hab gerade im dy-support.org Forum von FM und Titan Solar Akkus gelesen. Da gibt es ein eigenes Thema "FM-Solar". U.a. auch Firmwareupdate...
Hallo Leute,
Gibt es für das Problem eine Lösung?
Ich habe ziemlich das Gleiche Problem mit den Akkus von MeritSun...
Taktet auch um 1,5kW Bereich im ca 10-20 Sekunden Takt...
mfg
Mike
Schöne Grüße aus Niederösterreich 😀
Mein SUN-10K-SG04LP3-EU!
Habe das Problem wohl gefunden. CT's deaktiviert und von " Zero export to ct " auf " Zero export to Load " umgestellt, jetzt scheint es zulaufen !
Habe das Problem wohl gefunden. CT's deaktiviert und von " Zero export to ct " auf " Zero export to Load " umgestellt, jetzt scheint es zulaufen !
Hast du eine Idee, warum dies das Problem löst. Habe das gleiche Problem aber kann gerade nicht ganz nachvollziehen, weshalb das die Lösung sein soll 😀
Daikin Multi Split 4mxm68a
Innengeräte: 2x2.0 Perfera & 2x3.5 perfera
BWWP Daikin EKHHE260CV37D
Deye 12k Wechselrichter DEYE
SUN-12K-SG04LP3-EU
24 x 425Wp Trina Solar Vertex S Black Frame
2 x DEYE RW-M6.1 Lithium
@mattodandy, und du bist sicher, dass das deine CT Klemmen richtig angeschlossen waren/sind? Das hört sich nämlich sehr nach falsch gesetzten CT Klemmen an, gerade weil es auch bei "Zero exort to load" ja richtig zu funktionieren scheint. Bei "Zero export to load" werden nämlich die intern verbauten CT Klemmen benutzt und die kann man eben nicht vertauschen und bei dieser Einstellung sind die externen CT Klemmen außer Funktion.
Hy Nochmal,
Hallo Leute,
Gibt es für das Problem eine Lösung?
Ich habe ziemlich das Gleiche Problem mit den Akkus von MeritSun...
Taktet auch um 1,5kW Bereich im ca 10-20 Sekunden Takt...
mfg
Mike
Ich habe festgestellt, das das Takten bei mir anscheinend von den Akkus ausgeht.. die gehen auf Over Voltage Protection...
Haben das deine Akkus auch gemacht?
mfg
Mike
Schöne Grüße aus Niederösterreich 😀
die gehen auf Over Voltage Protection
warum? Da ist doch was foul.
@totti1001 Die Vermutung hatte ich ja auch. Phasenmäßig sitzen die Klemmen richtig nur frag ich mich ob sie ander richtigen Stelle sitzen. Bei mir sitzen die direkt am Hausanschluß, das heist vor allen Verbrauchern, vor dem Zähler, vor dem WR, etc.! Es könnte aber sein dass die einzelnen CT vllt. werksmäßig defekt sind.
Werde am Wochenend mal die Phasen prüfen!
Was mich aber noch wundert, dass wenn ich z.B. einen Wasserkocher anmache, am Load keine Last angezeigt wird! Auch wird im allgemeinen in der App keine Last angezeigt.
Hy @linuxdep,
Ja da ist was faul 🙁 aber was ist die Frage ;(
Muss mir glaube ich mal einen ESPHome basteln der die einzelnen Zellen ausliest und in die InfluxDB schmeißt..
mfg
Mike
Schöne Grüße aus Niederösterreich 😀
Hy @linuxdep,
Ja da ist was faul 🙁 aber was ist die Frage ;(
Muss mir glaube ich mal einen ESPHome basteln der die einzelnen Zellen ausliest und in die InfluxDB schmeißt..
Ist es möglich die Spannung der einzelnen Zellen auszulesen?
Ist es möglich die Spannung der einzelnen Zellen auszulesen?
Ja am Display.. Aber momentan ist zu wenig sonne das er voll wird. :/
Schöne Grüße aus Niederösterreich 😀
Ja am Display..
Ich meine über Modbus, mich würde die Registernummer interessieren.
@amiko was hast du für einen Akku?
Ich hab ihn NOCH nicht am Modbus..
Schöne Grüße aus Niederösterreich 😀