Hallo,
ich habe einen Deye Sun5kSG03lp1 im Einsatz. Bisher war alles gut, die Anlage speist brav in die 12,5kwh Batterie ein und versorgt das Haus. Heute habe ich zum ersten Mal die Batterie dank sonnigem Wetter voll bekommen.
Hier mein Problem: die Batterie bleibt bei 99% SOC stehen!
Demnach speist er die Überschüsse berschüsse auch nicht ein, sondern probiert die Batterie "fertig" zu laden. Sehr blöd!
Der Haken "Zero Export to CT" mit "solar sell" ist gesetzt, also sollten eigentlich alle Überschüsse ins Netz eingespeist werden.
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke euch!
PV-Selbstversorger in spe
Anlage: 4,8 kwp, Deye SG03LP1 + Felicity Solar 12,5 kwh
Was für eine Batterie? Type, welches BMS.
Einstellungen im WR, am besten Bilder von den Menu's.
Hallo
Welche Spannung hat deine Batterie bei 99% ?
Alle Spannungen über 55V bedeuten volle Batterie, egal was das SOC Schätzeisen sagt.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Wie Thomas schon schrieb, schau auf die Spannungen und nicht immer auf den SOC. Der SOC ist eine nette Übersicht, mehr aber nicht. Und wenn er nicht einspeist, dann ist die Batterie eben noch nicht voll. Wenn der Akku "gesättigt" ist, dann wird dein WR auch einspeisen, sofern du es ihm erlaubt hast. Einige BMS brauchen für einen 100% SOC einen kurzen "Cell Overvoltage warning". Ein Display um Werte der Batterie abzulesen hat dein Felicity nicht oder?