Hallo zusammen,
bin gerade am Planen der Stringauslegung. Ich habe 12 Trina Vertex+ 435W (Vmpp 43,8V) und einen 10k Inverter.
Ausrichtung ist Süd-Ost für alle Panele.
Urpsprünglich hatte ich an einen String mit 12 Modulen gedacht. Ich bin aber am überlegen, ob ich nicht besser 2 Strings a jeweils 6 Modulen mache, da ich im Spätherbst wohl durch einen Baum etwas Schatten habe.
Spricht da etwas dagegen? Mit 6 Modulen bin ich noch locker über dem 200V Minimum des Mppt-Trackers. Allerdings steht hier im Datenblatt etwas von Vollast-DC-Bereich von 350V-600V. Ich bin mir nicht ganz sicher was das genau heissen soll. Das man die 10kW erst ab 350V erreichen kann mit PV alleine? Das wäre bei meiner Konfiguration sowieso nie möglich. Aber ist das womöglich auch der Hinweis, dass der Inverter unter 350V auch nicht mehr so effizient arbeitet?
Wenn Du die Strings so legen kannst dass der Schatten nur 6 Module trifft ist das sicher von Vorteil diese auf einen MPPT zu legen.
Du kannst aber auch die 2 x 6 auf MPPT1 legen mit dem gleichen Effekt, und hast den MPPT2 für noch ein Feld frei.
Aber egal alleine das Du die beschatteten und unbeschatteten Module getrennt zum Wechselrichter führst hält Dir alle Möglichkeiten für die Zukunft frei.
Ok, und das ich unter den 350V für Volllast-DC liege ist unerheblich? Das ist eigentlich mein einziges Bedenken, da ich nicht genau weiß was das heißt.