Hi.
Ich habe das gleiche Problem, allerdings fängt sich das System nicht mehr. Nach einem Neustart des GX arbeitet das System wieder.
Das begann bei mir, als ich vor ein paar Wochen den zweite Seplos Sarg bekam (V2).
Wurde schon Seplos Kontaktiert? Was sagen die?
Danke +MfG
Wolfgang
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
Bei mir war es Anfang Juli mal wieder soweit und jetzt im August so schlimm, dass ich (zum Glück zu Hause) nach dem vierten Neustart die Teile an den kleinen Schaltern auf "0" gestellt, Umschalter auf direkte Versorgung umgestellt und die Sicherungen der Hoymiles Modulwechselrichter abgeschaltet habe.
Die drei MP2 hatten sofort nach dem Relais klappern wieder abgeschaltet.
Nach ca. 5 Minuten die drei MP2 eingeschaltet, Umschalter wieder umgelegt und Sicherungen Wechselrichter auf Ein. Anlage läuft wieder ohne Störung. Nur den MPPT habe ich komplett getrennt (Bus, DC und Module).
Ein weiteres Problem: Victron um Hilfe gebeten. Diese haben mir den Händler benannt. Dieser hat auch sofort reagiert. (Offgrid GmbH). Jedoch habe ich die damals bei Bötcher AG gekauft. Die haben die MP2 von Offgrid bekommen. Offgrid lehnt jeden weiteren Service ab, da sie für mich nicht die Verkäufer waren. Und Bötcher möchte, dass ich einen MP2 einsende.... Reparatur!? Welchen soll ich den einsenden? Und: wird es damit besser? Fehler im Gerät?
Victron hatte sich erkundigt, ob der Händler sich gemeldet hatte. Denen habe ich meine Lage erklärt. Mal sehen, ob die jetzt mit einer Lösung des Händlerproblems auf mich zu kommen. An Euch: Achtet drauf, wo ihr die Dinger kauft!
An der Software (498) habe ich erst einmal nichts geändert. Hat es jemand von euch upgedatet und danach war langfristig alles OK?
Ich könnte auch noch die Cat6-Buskabel aus dem Kabelkanal entfernen und erst einmal lose in der Luft baumeln lassen!? Aber: Wenn das der Fehler wäre, müssten die Ausfälle nicht regelmäßiger kommen?
Auch im Victron-Forum gibt es Fälle und keine Lösungen!
Viele Grüße
Peter
@Wolfgang: Welche Anbindung der Seplos hast Du. Original Victron Kabel Typ A? Und Mäuseklaviere richtig eingestellt? Ich habe auch V2, jedoch keine Meldungen low bat usw..
Remote kannst Du beide Akkus sehen? Höchste/niedrigste Spannung usw.? Was sagen die Anzeigen am Akku direkt? Warnungen?
Die Spannungen bei Seplos richtig abgestuft hinterlegt? Ich habe mich dabei an Andreas gehalten (Andy`s Garage)
Hallo
Nach eurer Fehlerbeschriebung könnten es auch zu knappe Spannungsgrenzen in der Konfiguration des MP2 sein.
Welche Werte habt ihr denn da eingestellt und, sind die bei allen 3 MP2 identisch?
mit freundlichen Grüßen
Thomas
@peterhb Hallo,
die Anbindung ist Canbus. Die Spannungen sind alle innerhalb üblicherParameter, kein Ausreißer nach unten oder oben. 1. Batterie (alt) ist DIP 5 on, der zweite DIP 1 on.
Was evtl. sein könnte ist, dass die beiden BMS (48200 V2) mit unterschiedlichen Werten arbeiten. Das muss ich mal genauer untersuchen. Aber wie gesagt, das ist erst seit dem die zweite Batterie angeschlossen ist.
Wenn es zuviel wird, werde ich die 485 Verbindung der 2. Batterie zur ersten Batterie kappen - dann arbeitet die einfach so mit.
Seplos bat um ein Fehlerprotokoll der Batterie, falls der fehler wieder auftaucht.
Aber die nächsten Tätigkeiten sind: Unterschiede der Konfiguration und die Grenzparameter (Spannugen) herausarbeiten.
Ich werde weiter berichten.
15,6kWp in drei PV Anlagen
28.6kWh in zwei Seplos 48200
Peugeot E2008, Keba P30c Wallbox, ioBroker
Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme