Wie bekomme ich mit dem Deye Hybrid WR den Soc resetted ohne in die Overvoltage Protection zu laufen ?
Due Methode die Andy von der Off Grid Garage beschreibt geht ja nicht weil ich die Ladespannung nicht einstellen kann am Deye.
Wie bekomme ich mit dem Deye Hybrid WR den Soc resetted ohne in die Overvoltage Protection zu laufen ?
vielleicht hilft das dokument vom andy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E7zX6uXqczvpEEJKD8jER31LWkNqWMgvUytVCVfMvlg/edit?pli=1#gid=0
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
@voltmeter das kenne ich ja. Und deshalb frage ich ob es eine andere Möglichkeit gibt.
Pack oder Cell OVP oder 30 min Ladespannung > Cell OVP Alarm x16. Das bekommst nur hin wenn die Max. Ladespannung eingestellt werden kann. Geht am Deye aber nicht
Das bekommst nur hin wenn die Max. Ladespannung eingestellt werden kann. Geht am Deye aber nicht
dann setz doch die alarmschwelle am seplos runter?
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/parameter-setting-thread-zum-seplos-bms/#post-171251
in dem Dokument steht die Lösung wenn der Akku am Deye hängt. Ich saß gestern daneben und habe es mit eigenen Augen gesehen.
Zitat aus Seite 1
3. Die Batterie wird 30Min über dem „Total pressure high pressure alarm“ (56V) gehalten und
zusätzlich muss der „Monomer high voltage alarm“ (3,5V) x Anzahl der Zellen (16) den „Total
pressure high pressure alarm“ Wert ergeben (56V)
[Beispiel 3,5V x 16 = 56V]
Diese Variante sollte IMMER erfolgen. Was ihr hierbei beachten müsst.
Dem Inverter wird die „Total voltage overvoltage protection“ als Ladeschlussspannung
übermittelt. Es gibt jedoch einen Spannungsunterschied zwischen dem BMS und dem
Inverter. Also der Inverter zeigt 55,6V an, das BMS aber nur 55,4V. Genau aus dieser
Spannungsdifferenz kann der 3. Weg realisiert werden. Euer Inverter lädt die Batterie auf
55,6V und hält diese Spannung. Es wird keine Protection ausgelöst und nach 30Min geht das
BMS auf 100% und „Intermittent charging“ wird aktiviert. Dadurch wird ein erneutes laden des
Inverters verhindert. (siehe oben Punkt 11)
Also ich hab das Seplos V3 und genau das von dir beschriebene Verhalten funktioniert bei mir absolut nicht 🙁
Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4
@raumi23 das beschreibt ja auch das Verhalten der V2 10 E.
Ich habe das auch nur durch Zufall in dem verlinkten Dokument gefunden.
Wie das bei der V3 ist weiß ich nicht