Benachrichtigungen
Alles löschen

SEPLOS V3 - VenusOS V3.21 - dbus.serialbattery Ladespannungsbegrenzung CVL wird ignoriert

20 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
404 Ansichten
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
Themenstarter  

@mdkeil Du meinst damit, dass die unter DVCC eingestellte maximale Ladespannung von allen "ladenden" Teilnehmern,
also auch von MPPTs berücksichtigt wird und der CVL übergordnet ist?

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 457
 

Was den MP2 angeht auf jeden Fall.. wie es bei den MPPTs aussieht kann ich Dir leider nicht beantworten.., ich würde aber vermuten, dass diese dann ebenfalls der Einstellung folgen.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@moritz1983)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Veröffentlicht von: @mdkeil

Das macht der Treiber defaultmäßig auch nicht.. Du kannst aber auch noch eine Spannung via DVCC setzen als weitere Sicherheit 😉

Hab ich... siehe https://www.akkudoktor.net/forum/postid/207611/   ...wird ebenfalls ignoriert, bzw. zumindest nicht bei CVL übernommen.

 

 

Mdkeil hat schon recht. 

Der CVL bleibt wie er ist. 

Er kommt vom bms und ist nur lesend. Er kann im venos nicht geändert werden. 

Wenn du eine vorsicherheitsstufe über Victron einbauen willst, musst du das über DVCC regeln. 

Der DVCC Wert ist dann auch für das ESS maßgebend. 

Beispiel: mein CVL steht auf 56,8V. Das ist der overvoltage protection Wert aus dem BMS. DVCC regelt aber schon bei 55,2V ab. Ab erreichen der 55,2V gehen die Multis in absorption. 

 


   
AntwortZitat
(@moritz1983)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

Veröffentlicht von: @mdkeil

Was den MP2 angeht auf jeden Fall.. wie es bei den MPPTs aussieht kann ich Dir leider nicht beantworten.., ich würde aber vermuten, dass diese dann ebenfalls der Einstellung folgen.

 

Ja. Die mppts laderegler werden im ESS fremdgesteuert. Sie werden sich dann auf die maximale Spannung, die im DVCC (nicht im BMS bzw CVL) eingestellt ist, einpendeln. Beim echten ESS (mit Anschluß ans Netz) werden sie weiter produzieren und damit die Multis versorgen, um ins Haus oder öffentliche Netz einzuspeisen.

 


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @moritz1983
 

Der CVL bleibt wie er ist. 

Er kommt vom bms und ist nur lesend. Er kann im venos nicht geändert werden. 

Wenn du eine vorsicherheitsstufe über Victron einbauen willst, musst du das über DVCC regeln. 

Mir ist klar das CVL nicht direkt im VenusOS parametriert werden kann. Jedoch ist der Wert über die MAX_CELL_VOLTAGE = 3.45  (x16) über den dbus.serialbattery Treiber einstellbar. Ich weiß nicht wie du darauf kommst dass ich eine Vorsicherheitsstufe haben möchte?

CVL ist keine Sicherheitsmaßnahme, CVL ist die reguläre Ladeschlussspannung. Und ich möchte, dass die Ladeschlussspannung aus der config.ini des dbus.serialbattery Treiber übernommen- und nicht vom OvervoltageProtectionAlarm aus dem BMS genommen wird. Es handelt sich hierbei um einen Bug im dbus.serialbattery Treiber. Ansonsten würde zum einen die Parametrierbarkeit über MAX_CELL_VOLTAGE keinen Sinn machen bzw. bei Ladeschluss (mal davon abgesehen das mir der Spannungswert von OVP für den Alltag viel zu hoch ist) würde das BMS jedes Mal in den protect gehen und einen Alarm schmeißen.

Das kann hier auch nachgelesen werden: https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery/issues/1056#issuecomment-2111051278

 

Veröffentlicht von: @moritz1983
 

DVCC regelt aber schon bei 55,2V ab. Ab erreichen der 55,2V gehen die Multis in absorption. 

Lädst du nur über Multis und/oder mit MPPTs?

 

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: