Ich weiß nicht welche Version du hast. Aber ich habe die besten Erfahrungen mit folgenden Einstellungen gemacht
OVP 56,2V
OVPC 3.65V
Dein WR sollte dann bei 56V abregeln und nicht in OVP fahren.
Bei Seplos 10E wird SOC auf 100% gestellt sobald die Spannung über 56V für 30min anliegt.
8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah
Hi,
ich habe die V2 und 16.x Firmware. Ich möchte nur auf eine viel niedriger Spannung Laden.
„Total Voltage High Voltage Alarm“ ist bei mir auf 54,96v und
„Total Voltage Overvoltage Protection“ ist auf 55,4v
wie kommt es dass dein WR bei 56v abriegelt? Steckt ja in keinem der Parameter drin.
Auch Andy schreibt:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E7zX6uXqczvpEEJKD8jER31LWkNqWMgvUytVCVfMvlg/edit
If you don't have a Victron system, I don't know how to make this BMS work with your inverter without using the OVP trigger for CVL. Any recommendations, please let me know
grüsse
michael
Moin, habe ein problem mit dem BMS. Und zwar habe ich 2 Akku Packs a 200Ah. Einzeln laufen die Packs mit 100A Charge und Discharge - kein Problem. Wenn die beiden aber per RS485 verbunden sind schaff ich lediglich 130A Charge. 200A Discharge funktioniert. Ich verstehe nicht woran es liegt. Die Akkus hängen an einem Deye 12K WR, der theoretisch 240A Charge + Discharge kann. BMS meldet dem WR auich 200A Charge / Discharge, aber egal was ich mache, es werden maximal 130A geladen, was 65A pro Akku entspricht.
Hallo,
die Logik von Seplos zur Berechnung des CCL muss man nicht verstehen.
(Ladestromalarm x Anzahl BMS) / 2
Warum zur Hölle geteilt durch zwei?
Habe 3 EEL Packs mit dem Seplos v2. Kann mir jemand sagen welchen Wert ich bei Wert #50 in jedem Pack eintragen muss bei 3 Packs?
Danke Euch
Grüße
Alex
Hätte zu meiner Frage oben noch eine Frage.
Wenn ich die "Intermitted Charging Function" aktiviert habe, werden meine 3 Packs völlig unterschiedlich entladen. Teilweise zwei Packs mit 40A und eines bleibt bei 0A. Somit läuft der SOC auch immer weiter auseinander. Im BMS steht die Warning "Intermitted Charging Fuction"
Sollte das nicht nur einen Einfluss auf das Laden haben über dem eingestellten Wert von 90%. Warum werden die Packs auch unterschiedlich entladen?
Kann mir jemand zu meiner Frage oben noch einen Anhaltswert geben? Was muss ich bei 3 Packs bei Wert 50 eintragen?
Danke und Gruß
Alex
@dark-spirit warum zwei mal die gleiche Frage in unterschiedlichen Beiträgen? Gebe zu habe ich früher auch gemacht in der Hoffnung auf schnellere Antworten, aber ist wirklich unpraktisch.
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit dem Amy-Akku mit dem Seplos BMS 3.0 V1.1. aus der November-Sammelbestellung.
Auf meinem Laptop ist das neuste Programm von Seplos installiert und ich konnte auch alle Parameter auslesen. Dann wollte ich testen, ob ich auch Werte schreiben kann und habe nach Eingabe des Passwortes die ausgelesenen Werte in das BMS geschrieben. Ich dachte, das wäre kein Problem.
Nachdem ich den Akku einen Tag später ausgeschaltet habe, um die Firmware auf 1.3 zu aktualisieren, passiert jetzt folgendes:
Der Akku geht an, die LEDs laufen von links nach rechts und wieder zurück (wie bei Knight-Rider), Werte im Display werden nicht angezeigt und nach ca. einer Minute schaltet sich der Akku wieder aus.
Ich habe folgendes hier gefunden: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/seplos-bms/paged/32/#post-66954 ... ist das noch gültig oder gibt es eine Möglichkeit, das BMS wieder auf den Auslieferungszustand zu setzen? Ich kann mich nicht erinnern, an den Parametern etwas verstellt zu haben, möchte es aber nicht gänzlich ausschließen, dass es unabsichtlich passiert ist.
Den Akku habe ich mal 24h ausgeschaltet, aber das hat nichts verändert.
Für einen guten Tipp wäre ich dankbar.
Gruß
Turbo
Hmm....bin ich der Einzige, der so ein Problem hat??