Das klingt schon gut. Da steckt halt auch kein Chinese drin. Da erwarte ich auch mehr.
Dennoch hätte ich gerne alles etwas sauberer, und da ist das REC BMS halt auch kein Weltmeister drin.
Ich schaue es mir aber noch mal an und würde mich noch über Erfahrung freuen.
Das mit der Zelle und dem Ladestrom klingt schon geil.
Das mit der Zelle und dem Ladestrom klingt schon geil.
das funktioniert bei mir auch mit dem diy bms von stuart pittaway
und dafür muss man auch seine niere nicht verkaufen 😆
vorne das seplos als abschaltung bei unter und überspannung und hinten die kleine grüne platine mit kühler das ist das zell modul 4.9 das sendet daten an den diy bms controller und der regelt dann über canbus den inverter herunter
den neey balancer hatte ich nur für das initial top balancing damits schneller geht, sonst wird der nicht gebraucht
kommunikation ist aber derzeit nur mit pylontechfähigen canbus invertern oder mit victron möglich
in zukunft wirds sicher auch noch updates geben aber das reicht ja schon für 90% aller diy fälle
die lösung ist eigentlich ideal da kostengünstig, man spart sich relais und kabelgeraffel und man hat 2 bms als zusätzliche sicherheit
hier das verhalten vom initial balancing des diy bms
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Wieviel kWh hat dein Rack?
Warum hast du einen 3 poligen NH Griff genommen wo nur der Ubat + abgesichert wird ?
Hast du mal das Material seriös zusammengerechnet und mit einem Pylon US5000 verglichen ?
Vielleicht sollten wir über REC einen eigenen Thread aufmachen ?
Also ehrlich Leute, ich verstehe den ganzen Aufriß um Seplos nicht. Bei mir laufen 2 Stück seit 1,5 Jahren ohne Probleme (einmal hatte ich ein Meßkabel nicht richtig gecrimpt was zu overvoltage und undervoltage gleichzeitig geführt hat wie bei den Gobelpacks) aber ansonsten laufen die sauber jeden Tag und resetten bei 55,4 Volt auf 100 SOC und machen einfach Ihren Job ohne das ich jeden Tag dran schraube und messe und meine Lebenszeit damit verbringe den Akku anzustarren.
Seit dem Video von Andy wo er den Reset mit den 30min erklärt hat, habe ich nochmals Hand angelegt per App und das wars auch, seit dem läuft es rund, ich lade mit 140A in 2 Packs und habe keine ich wiederhole keine Probleme.
Sucht euch eine Freundin, dann habt Ihr auch was zum spielen.
Gruß 😊
...
Seit dem Video von Andy wo er den Reset mit den 30min erklärt hat, habe ich nochmals Hand angelegt per App und das wars auch, seit dem läuft es rund, ich lade mit 140A in 2 Packs und habe keine ich wiederhole keine Probleme.
Gruß 😊
Moin @Solartester
Könntest Du bitte mal deine eingestelleten Werte angeben?
Ich bin zwar schon ziemlich zufrieden, aber noch nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe.
Ich reduziere per Homeassistant ab 90% SoC den Ladestrom am Deye WR, weil mir sonst die Zellspannungen zu schnell in den Alarm bzw in die Protection laufen.
Ich habe leider nicht das Verhalten, das der Ladestrom automatisch abnimmt.
Hab aber auch nicht die Traute den Zellalarm und die Zell Protection abzuschalten.
Meine Werte sind Alarm 3,45 / 55,5
Protection 3,6 / 56
Danke und schon mal fröhliches Eiersuchen 🙂
Leiner
@leiner Hab gerade extra für Dich die unendliche Arbeit auf mich genommen und 2 Finger am Handy für ein paar Screenshots zu machen bewegt und das heute, obwohl ich heute nichts machen wollte 😀
Hoffe Dir damit geholfen zu haben und viele Grüße
Victron System DVCC on and max charge at 55,4 Volt
@leiner Normalerweise wird der Ladestrom vom BMS selber runter geregelt, ist bei mir jedenfalls so, sobald eine gewisse Grenze überschritten wurde, geht der Ladestrom langsam runter bis 10A um dann wieder langsam anzusteigen und das wiederholt sich.
Gruß
Bei mir laufen 2 Stück seit 1,5 Jahren ohne Probleme
v1 läuft bei mir auch ohne probleme bis auf das es sich nie auf 100% resetet sondern auf 98% rumdümpelt
aber ok egal
dient ja eh nur als dummes bms den akku zu trennen. die kommunikation macht mein diy bms.
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Super vielen Dank!
Ich werde das die Tage mal checken wo der Unterschied zu meinen Einstellungen liegt und wie sich das wohl auswirkt.
Wie gesagt, ich lade mit 80 A. Aber er rennt schon recht früh in den Zellalarm und dümpelt dann Stunden lang auf 10A Rum oder pumpt immer zwischen 10 und 80.
Deshalb Regel ich über Homeassistent den max Ladestrom im WR (Deye 12k) runter.
Noch schöne Rest Ostern
Leiner
@leiner Das deine Zellen so früh in den Zellalarm kommen sollte Dich motivieren mal ein ordentliches Balancing zu machen.
An den 80A ist nichts schlechtes dran, 0,3C ist wirklich nicht zuviel.
Grüße
@leiner Das deine Zellen so früh in den Zellalarm kommen sollte Dich motivieren mal ein ordentliches Balancing zu machen.
An den 80A ist nichts schlechtes dran, 0,3C ist wirklich nicht zuviel.
Grüße
Nun Ja .. Ich dachte ich hätte schon ein ganz ordentliches top-Balancing gemacht. Und den Rest sollte der Neey erledigen.
Damit der Balancer etwas mehr Zeit hat, hab ich ja den Ladestrom zurück genommen.
Aber der Spannungsbereich zwischen 3,45 und 3,5 wohl zu eng und auch bei wenig Strom zuschnell durch schritten.
Deine Werte sind ja durchweg etwas höher. Da bleibt natürlich auch mehr Zeit in dem Bereich wohl der Balancer arbeiten kann.
Ich habe leider kein vernünftiges Netzteil, das stabil genug ist, um mich von Millivolt zu Millivolt an die Ladeschlussspanung ran zu tasten.
Grüse Leiner
Hat jemand zufällig eine Liste mit allen Parametern, wie Sie beim Seplos
V3 mit der Seplos APP optimal eingestellt werden sollten?
Habe 2 x die Version 48200 V10 mit 16 Zellen (290AH)
Wechselrichter 2 x Growatt SPF 5000 ES
Herzliche Grüße
Marc
v1 läuft bei mir auch ohne probleme bis auf das es sich nie auf 100% resetet sondern auf 98% rumdümpelt
Das Problem hat selbst das V3 und das auch mit der aktuellsten Firmware noch immer. Beim Entladen geht der SOC nicht unter 6% - never ever, und beim Laden nicht über 99,9% ebenfalls never ever. Das ist ziemlich doof da im schlimmsten Fall, wenn die Akkus schon um 11Uhr voll sein sollten, die Packs den rest des Tages unnötig auf einem viel zu hohen Spannungswert gehalten werden. Zumindest dann, wenn das SEPLOS die Ladestromeinstellungen bzw. die Modi Bulk/Absorption/Float vorgeben soll. So kommt man nie in den Float Modus.
Und nach unten hin driftet der wahre SOC dann fleißig nach unten weg während das Display brav 6% anzeigt. Das ist m.E. nicht sauber gelöst, ich bin gespannt ob und wann SEPLOS da was unternimmt.
Nun Ja .. Ich dachte ich hätte schon ein ganz ordentliches top-Balancing gemacht. Und den Rest sollte der Neey erledigen.
Damit der Balancer etwas mehr Zeit hat, hab ich ja den Ladestrom zurück genommen.
Aber der Spannungsbereich zwischen 3,45 und 3,5 wohl zu eng und auch bei wenig Strom zuschnell durch schritten.Deine Werte sind ja durchweg etwas höher. Da bleibt natürlich auch mehr Zeit in dem Bereich wohl der Balancer arbeiten kann.
Welche Ladeschlusspannung hast du denn eingestellt? Mit z.B. 16x3,45V sollte das Wegrennen eigentlich nicht mehr so schnell stattfinden.
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 43kWh LiFePo MPPT RS450/200
Welche Ladeschlusspannung hast du denn eingestellt? Mit z.B. 16x3,45V sollte das Wegrennen eigentlich nicht mehr so schnell stattfinden.
Das Seplos v2 übermittelt soweit ich das verstanden habe ja die PackOverVoltage-Protection als Ladeschlussspannung.
Die habe ich auf 56v eingestellt (16x3,5). die eigendliche Zelle OvProtection bei 3,6V.
Hatte versucht damit ConstantVoltage zu simulieren ohne das das BMS gleich in eine Protection läuft und alles abschaltet.
So wie ich das sehe, ignoriert der Deye die Spannungsangaben, wenn das BMS per Can die Steuerung übernimmt.
Gruss Leiner
@leiner Ich habe im Victron System die Max Ladespannung auf 55,4Volt stehen, das BMS gibt zwar 56,8 V vor aber das wird vom DVCC eingebremst, trotzdem hat der Balancer (ich habe einen 1A Balancer) genug Zeit seine Arbeit zu machen. Das Seplos überschießt den Ladestrom auf 55,5-55,6 Volt wenn zu viel Sonne und zu viel Ah, aber dann wird der Ladestrom reduziert und das Pack fällt auf 55 Volt runter, dann wird der Ladestrom langsam von 0-40Ah erhöht bis wieder55,4-55,5 Volt erreicht sind und das ganze beginnt von vorne, aber jedesmal wird weniger Ladestrom vom Seplos zugelassen, bis nachher nur noch so 1-2 Ah geladen werden und dann auf 0 Ah gehalten wird. Dann wird über den Tag immer wieder mal 1-3Ah geladen und entladen um den Wert zu halten. Einen Float Modus gibt es dabei nicht, welches auch bei Lithium Akkus umstritten ist. Mir wäre es auch lieber, wenn nach erreichen der 55,4 Volt kein Ladestrom mehr über den Tag zugegeben wird und der Pack dann ganz natürlich langsam seine Spannung verliert, bis auf 54 Volt. Aber das bietet Seplos halt nicht, man muß halt auch bedenken, das der MPPT ja weiter produzieren soll um den DC dann an den Multiplus zu senden welcher das dann in AC wandelt und dem Netz zur Verfügung stellt. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden mit dem BMS. Wir werden in 10-20 Jahren Wissen, ob das gut war oder ob Float besser gewesen wäre. Ich hatte mal Andy angeregt das Peter Board mit seinem Kontakt auf Seplos zu erweitern und nicht nur das JK BMS zu unterstützen. Habe aber schon länger nichts mehr davon gehört. Es ist halt auch ein Riesen Unterschied ob ich offgrid oder ongrid arbeite.
Schönen Tag noch
Gruß