Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS

1,464 Beiträge
201 Benutzer
126 Reactions
161.2 K Ansichten
(@maxpd)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 190
 

@joma71 ich meine weil du 4 Kommentare hinterlassen hast. 😆 

deine 50mm² langen doch. theoretisch sogar 25. wozu 95?


   
AntwortZitat
(@biertrinker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 86
 

Hi, man kann hier nicht einfach nach VDE Tabellen den Durchmesser bestimmen und dann sagen das ist doch ok so. 3% Spannungsabfall will man bei 100A 48V halt vielleicht nicht auf 1,8m haben. (keine Ahnung ob die bei 25mm2 auftreten würden) das wären über 140W Verlustleistung mit der du das Kabel heizt. Daher macht es da schon sinn etwas Dicker zu dimensionieren.

Ich habe auch nach Dickeren Steckern gesucht. Ich glaube ich habe eine 70mm2 Version irgendwo entdeckt, kostete aber über 50€ pro Stecker. Ich habe das anders gelöst. Ich habe einen NH-Lasttrenner direkt neben dem Akku an der Wand, da gehen die Kabel mit 50mm2 drauf. ca. 50cm lang. Ab da geht es mit 70mm2 weiter bis zur Busbar, dann mit 3x 50mm2 zu drei Multiplus.


   
AntwortZitat
(@maxpd)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 190
 

@biertrinker joa, aber auch das geben dir die Rechner mit Smile

vielleicht verstehe ich was falsch. aber ich glaube die Mehrkosten für 95qmm lohnen sich nicht.

 

 


   
AntwortZitat
JoMa71
(@joma71)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 188
 

@biertrinker Welchen Lade und Entladestrom hast du am WR eingestellt.


   
AntwortZitat
(@biertrinker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 86
 

Ich habe drei MP2 3000, die sind auf Max. eingestellt, also 3x35A. Dazu kommen noch 2 MPPT 150/35, die könnten Theoretisch nochmal 2x35A liefern, das geben die Panels aber nicht her, die da dran hängen. Anders rum könnten es zwar vom Akku 200A werden. Das ist aber auch nur theoretisch. Abgesichert hab ich das mit 150A


   
AntwortZitat
(@raumi23)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 58
 

Hat jemand zufällig ein Seplos V3 bei dem der 100% SoC reset funktioniert und könnte seine Einstellungen teilen?
Ich habe leider das Problem, dass der SoC nicht nach über 30 Min. Battery Voltage > (Cell overvoltage alarm * 16) resetted wird und finde den Fehler einfach nicht 🙁

Anlage 1: 21,12 kWp O/W Volleinspeisung - 48x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Huawei SUN2000-17KTL-M5
Anlage 2: 10,56 kWp O/W Überschusseinspeisung - 24x Trina TSM-440 NEG9R.28 - Deye 12K - 14,33kWh Amy Luyuan 16S LifePo4


   
AntwortZitat
 PNT
(@pnt)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 288
 

Veröffentlicht von: @maxpd

@joma71 ich meine weil du 4 Kommentare hinterlassen hast. 😆 

Das ist ein Formufeature. Passiert wohl wenn man einen Post absetzt auf einer 504er Seite landet und den Refresh bemueht.
Aber das ist nur eine grobe These.

Gruss,
PNT


   
AntwortZitat
(@kollebecker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 8
 

Hallo liebe Gemeinde, 

 

Ich habe mir überlegt mir folgenden Speicher zuzulegen:

https://lichtex.de/Seplos-Mason-280-LV-48V-Batterie-Strom-Speicher-System-270Ah-51-2V-mit-paralleles-Stromkabel?googlede=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_aGuBhACEiwAly57MWpRQaPttI9OEJzpn9FzaXapHMoiKWyPYX4F-jPDHEeDixwT9MJ9FRoCqY8QAvD_BwE

Nach Nachfrage beim Händler wurde mir mitgeteilt das in dem Speicher das BMS V2 verbaut ist, was mich erstmal wundert, da es ja schon v3 gibt und der Speicher ist ja so recht neu. 

Nun denn, hier meine Frage:

Wäre es zu empfehlen diesen Speicher so zu kaufen trotz v2 und ohne da einen aktiven Balancer noch zusätzlich einzubauen?

Ich möchte das nicht so gerne machen da ich da keinerlei Erfahrung habe und außerdem denke ich würde dadurch auch die Hersteller Garantie erlöschen.

Kann ich den so betreiben wenn ich den vor erst Betrieb langsam lade oder hat das auf Dauer extrem negative Auswirkungen auf den Speicher? 

Vielen Dank schonmal für die Antworten, 

Lg

Kolle


   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Gestern hatte das Seplos wieder eines seiner Anfälle:

Oben Spannung am SI, Mitte Strom vom BMS, unten SOC.

Um 13:23 kommt das Seplos über 56V was dazu führt dass es den Soll-Ladestrom auf 10A stellt. Dem folgt der Wechselrichter ganz brav und lädt weiter auf 56,4V Zielspannung. Soweit alles normal.

Um 13:44 bei 56,1V fällt dem Seplos dann plötzlich ein wild die Charging-FETS aus und einzuschalten.

Passieren tut das ganze zweimal. über ein paar Minuten. Dann um 14:04 gibt es plötzlich diesen Spannungssprung und danach war alles wieder tiptop.

Das Volladen heute war auch wieder ganz normal:

 

Ich habe absolut keine Ahnung was dem Seplos da über die Leber gelaufen ist. Die einzelnen Zellspannungen waren es zu dem Zeitpunkt aufjedenfall nicht, da zu dem Zeitpunkt die vollste Zelle bei 3,53 und die schwächste bei 3,47 war.

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8459
 

Die Kombination von Batterieinnenwiderstand, Strom und abschaltspannung bzw umschaltgrenzen kann zu Schwingneigung führen, wenn der Strom zu hoch ist. Geh Mal runter auf 5 Av und teste, ob's dann auch vorkommt.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@maxpd)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 190
 

@werbungspam Immerhin schafft deiner 56V. Meiner riegelt bei 55V ab. Max Cell Voltage war 3.45.

Wo stellt man das ein? Mein BMS sagt dann zu Recht, dass es erst bei 98% ist.

 

Mein Batteriemonitor scheint nicht das Limit zu sein:

CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = 3.55, 3.50, 3.45, 3.35, 3.15, 3.0, 2.7
MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.05, 0.5, 1, 1, 0.6, 0.1

 

Beim ESS im Victron war mir keine Einstellung diesbezüglich bekannt.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8459
 

Veröffentlicht von: @maxpd

@werbungspam Immerhin schafft deiner 56V. Meiner riegelt bei 55V ab. Max Cell Voltage war 3.45.

Wo stellt man das ein? Mein BMS sagt dann zu Recht, dass es erst bei 98% ist.

 

Mein Batteriemonitor scheint nicht das Limit zu sein:

CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = 3.55, 3.50, 3.45, 3.35, 3.15, 3.0, 2.7
MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.05, 0.5, 1, 1, 0.6, 0.1

 

Beim ESS im Victron war mir keine Einstellung diesbezüglich bekannt.

???

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Er hat halt auch "unten" eine Begrenzung drinne.. die sollte da Problem auch nicht verursachen.. es ist zwar bestimmt nicht so vorgesehen, müsste aber funktionieren.. ein Blick unter Parameter wird es aber zeigen, warum bei 55V ggfs. Schluss ist.. 

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@werbungspam)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 75
 

Veröffentlicht von: @carolus

Die Kombination von Batterieinnenwiderstand, Strom und abschaltspannung bzw umschaltgrenzen kann zu Schwingneigung führen, wenn der Strom zu hoch ist. Geh Mal runter auf 5 Av und teste, ob's dann auch vorkommt.

 

Hä? Der SI lädt auf 56,4V. Das BMS muss bei >3,65V/Zelle zu machen und meldet ab 55,6V ein Ladestromlimit von 10A an den SI.

Was soll da irgendwie schwingen? Das schwingt sich nur so auf, wenn das BMS dauernd die Ladefets auf und zu macht. Das mag der SI nicht.

 

Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Veröffentlicht von: @werbungspam

[..] zu machen und meldet ab 55,6V ein Ladestromlimit von 10A an den SI.

10A Begrenzung bei 55,6V Gesamtspannung ist aber relativ früh.. außer wenn eine Zelle nach oben stark ausreißt. Wie ist denn der OVA im Seplos bei Dir eingestellt?-- sowohl auf Zellebene, als auch bezogen auf die Gesamtspannung?

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
Seite 93 / 98
Teilen: