Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS

1,464 Beiträge
201 Benutzer
126 Reactions
161.2 K Ansichten
(@jhank77)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 6
 

@linuxdep 

Erweitern möchte ich, da ich mit meiner 9,6 kWp PV eigentlich Zuviel Strom ins Netz schicke und ich selbst in den Sommermonaten wenn die Tage lang und die Nächte kurz sind, mit dem Speicher nicht durch die ganze Nacht komme.

Das würde bedeuten, wenn der kleine Akku leer ist, sinkt der Strom für das Gesamtsystem weil das Seplos BMS das runterregelt und es steht dann nicht mehr die volle Leistung (4,6 kW) vom Sunny Island zur Verfügung? Der jetzige Akku muss ja maximal 90A für den Sunny Island liefern, wegen der Schieflastbegrenzung. Das benötige ich selten und bis jetzt macht das der 200Ah Akku auch ohne Probleme.


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

@hertmond 

Hallo

Meinst du so etwas?:

https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/batterie-seplos-mason-ausschalter/

mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @jhank77

mit dem Speicher nicht durch die ganze Nacht komme.

Dann macht eine Erweiterung auch wirtschaftlich Sinn. Da mit dem neuen Akku beide recht lange zusammen laufen, teilt sich der Strom auf beide Packs auf, auch der eine Pack liefert dir locker in der Spitze 280A (1C) was du sicher nicht ausreizt. Beim laden sind es 0,5C (140A+100A) Auch mit so viel Strom muss man seinen PV Speicher eigentlich nie laden.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@chriskroggi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

Hallo zusammen, habe gestern bereits ein eigenes Thema aufgemacht… leider ohne Erfolg. Vielleicht liesst hier einer mit der mir helfen kann. Ich hab mein erstes Seplos in Betrieb genommen und habe gedacht ich sollte parallel external polling aktivieren. Ja blöd gelaufen, can und rs485 sind jetzt tot. Ich komm weder per Bluetooth noch per RS 485 drauf. WR bzw. CAN ist auch tot. Was kann ich tun? Ich habe hier im Forum gesucht und auch andere Teilnehmer gefunden die das Problem haben oder hatten… Leider aber keine Antwort wie es behoben werden kann. Dip habe ich bereits mal eingestellt. 1 an Rest off, 2 an Rest off. Hat einer ne Idee wie ich das wieder hinbekommen? Ist eine 10e. Gruss Christoph 


   
AntwortZitat
(@jhank77)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 6
 

vielleicht kann Jerry von Seplos helfen. Einfach den Seplos Support anschreiben, der reagiert meistens recht schnell.


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 946
 

Hallo

 

Ich hatte die Funktion auch schon mal aktiviert. Du bekommst über den Rechner (USB Adapter/RS485) noch eine Verbidung zum Pack, keine Sorge. Verbindung wie üblich, dann folgendes beachten:

Wähle Pack 1 und dann connect.

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
Hertmond
(@hertmond)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 65
 

@leverkusen3 

Nein, sondern einen Taster der am BMS angeschlossen wird, der das System ein und ausschaltet.

Viele Grüße
André


   
AntwortZitat
(@dark-spirit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Hallo Zusammen,

ich haben ein komisches Verhalten und könnte Rat benötigen. Ich habe EEL Battery Packs mit Seplos BMS2 (16E) und Neey Balancer. Nun bin ich gerade am Top Balancing und es scheint so als ob sich das BMS und der NEEY in die Quere kommen. Der NEEY hat bei 3.45V angefangen zu Balancen. Sobald er das aber tut, zeigt das BMS auf der Zelle die gerade gebalanced wird kurzfristig eine Spannung von >= 3.5V an (siehe Bild). Das führt dazu, dass das Seplos BMS sofort in die Protection geht. 

Ich fürchte das liegt daran, dass sich das BMS als auch der NEEY ein Balance Kabel bzw. das PCB-Board teilen. 

Konnte das schon jemand beobachten? Wie habt ihr das ggf. gelöst?

Grüße und Danke

Alex


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 467
 

Veröffentlicht von: @dark-spirit

Ich fürchte das liegt daran, dass sich das BMS als auch der NEEY ein Balance Kabel bzw. das PCB-Board teilen.

macht man auch nicht.. du musst den mitgelieferten Kabelbaum vom NEEY separat verkabeln und nutzen.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
Carolus reacted
AntwortZitat
(@dark-spirit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Naja, ist so von EEL vorgesehen. Sind ja extra Kabel und PCB-Board dabei um den Neey so anzuschließen. Kann gerne mal ein Foto davon machen


   
AntwortZitat
(@dark-spirit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Anbei mal Fotos von dem Inneren des EEL Gehäuse


   
AntwortZitat
 PVH
(@pvh)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 247
 

Veröffentlicht von: @dark-spirit

Ich fürchte das liegt daran, dass sich das BMS als auch der NEEY ein Balance Kabel bzw. das PCB-Board teilen. 

Ich hatte das Phänomen auch bei mir. Mein Gehäuse ist noch das altere von EEL ohne Anschluss für den Balancer. Ich habe die Balancer Kabel an den oberen Anschluss vom PCB für das BMS angelötet um so das PCB-Board zu nutzen und eine schöne Verkabelung im Gehäuse zu haben. Das Ergebnis war leider so wie du es beschrieben hast. Ich gehe davon aus, dass die Leiterbahnen des PCB zu gering dimensioniert sind und es in diesem Zusammenhang zu einem Spannungsabfall-/anstieg kommt.

Jedenfalls als ich die Balancer Kabel direkt an die Zellen angeschlossen habe funktioniert alles ohne Probleme.


   
AntwortZitat
(@dark-spirit)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Ja, habe bei YT bzw. Jens video auch noch weitere EEL User gefunden die vom selbigen Problem berichten. Ist somit gut gemeint von EEL aber ein klarer Designfehler! Habe EEL auch gerade kontaktiert, da ich dann die Kabel für den NEEY benötige. Habe aktuell nur die kurzen Anschlusskabel für das PCB. 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @dark-spirit

Anbei mal Fotos von dem Inneren des EEL Gehäuse

-- attachment is not available --
-- attachment is not available --

Hi Hi, gut gedacht, aber von einem der keine Ahnung von allem hat, EEL ist halt eine Bude die verkaufen... technisch haben sie einen ganzen sack voll Ausreden, technisches Verständnis eher weniger.

 

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
Solartester reacted
AntwortZitat
(@alexno)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 12
 

Veröffentlicht von: @dark-spirit

Ja, habe bei YT bzw. Jens video auch noch weitere EEL User gefunden die vom selbigen Problem berichten. Ist somit gut gemeint von EEL aber ein klarer Designfehler! Habe EEL auch gerade kontaktiert, da ich dann die Kabel für den NEEY benötige. Habe aktuell nur die kurzen Anschlusskabel für das PCB. 

@dark-spirit

Hast du dazu von EEL eine Antwort bekommen? Ich habe hier auch noch drei Kisten stehen, die auf die Zellen warten. Möchte nicht nachher noch auf die Kabel von EEL warten.

 

Gruß

Alex

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von AlexNo

   
AntwortZitat
Seite 86 / 98
Teilen: