Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
mein WR braucht in Standby für den Notstrom nämlich ca 0,75 A und diese werden im bms angezeigt u d der Soc ändert sich auch. Das geht dann solange bis das bms wegen low voltage protection abschaltet.
Es ist ein v16 200A bms
@werbungspam Bei mir hat das BMS Ladung angefordert, vermutlich weil der untere Spannungswarnwert (bei mir 2,9V bzw. 46,4V gerissen wurde). Erst damit aktualisierte sich dann auch der SOC (sprunghaft, nicht linear). Im Detail müsste ich das im History Log mal nachvollziehen, maß dem bislang keine Bedeutung bei (funktioniert ja...).
Mein SI ist älter (von 2013) und zeigt noch nicht so viel an...
Was auch sein kann, wenn das BMS bei anderen wie ich sehe keine Ladung anfordert, sondern irgendwann stumpf wegen Undervoltage abschaltet: In meinem SI habe ich beim Eigenverbrauch neben der Saisonalität auch Untergrenzen zum SOC definiert (BattResProt etc), die da evtl auch eine Rolle spielen. Jedenfalls wurde die Batterie automatisch etwas hochgezogen. Ist erst einmal passiert, muss ja länger dunkel bleiben dafür...
3,5kWp Solarwatt - SMA SB-3000TL (04/11)
48V 280Ah LFP Seplos Mason 280, Neey v4 (12/22) - SMA SI 6.0H-11, SMA EM (02/13)
Smart ForTwo Cabrio ED 451 (11/12)
Tern Verge - Gboost Gold - 48V 14Ah LiIon DIY (03/21)
Hi,
der Sunny Island arbeitet nur mit SOC Bereichen. Die Spannung spielt dabei leider keine Rolle. Zumindest nicht in der Betriebsart Lithium.
Man könnte eine Ausgleichsladung aktivieren, oder den Parameter Eigenverbrauchsoptimierung deaktivieren, damit er mit P-Nenn die Batterie kurzzeitig auflädt.
Es gibt aber meiner Meinung nach auch keine CAN-ID wo man einen Ladevorgang setzen kann.
Die Einzige Möglichkeit die ich da sehe ist, dass das BMS wegen "Unterspannung" den Soc anpasst und damit den Ladevorgang im Sunny Island auslöst.
Andernfalls muss man den Sunny Island immer per Hand komplett ausschalten, und per Software bei Einspeisung zum Versorger wieder hochfahren. (In Betriebsart Off-Grid natürlich nicht zu empfehlen)
Grüße aus der Entwicklung bei SMA br />
der Sunny Island arbeitet nur mit SOC Bereichen. Die Spannung spielt dabei leider keine Rolle. Zumindest nicht in der Betriebsart Lithium.
Man könnte eine Ausgleichsladung aktivieren, oder den Parameter Eigenverbrauchsoptimierung deaktivieren, damit er mit P-Nenn die Batterie kurzzeitig auflädt.
Es gibt aber meiner Meinung nach auch keine CAN-ID wo man einen Ladevorgang setzen kann.
Die Einzige Möglichkeit die ich da sehe ist, dass das BMS wegen "Unterspannung" den Soc anpasst und damit den Ladevorgang im Sunny Island auslöst.
Andernfalls muss man den Sunny Island immer per Hand komplett ausschalten, und per Software bei Einspeisung zum Versorger wieder hochfahren. (In Betriebsart Off-Grid natürlich nicht zu empfehlen)
Ich sehe das Problem hier nur bei Seplos und nicht beim SI.
Denke das wird es sein, dass das BMS vlt den SOC anpasst wenn es in die Unterspannungsschwelle kommt. Genauso wie der SOC auf 98% bzw 100% gesetzt wird wenn ich in den oberen Spannungsbereich komme. Aber das werde ich erst wieder sehen wenn es nochmal 7 Tage lang Schnee hat. 😁
Da ich 15kwp habe gibt es eigentlich - außer bei Schnee oder extremer Kälte - immer ein wenig Überschuss um die Batterie zu laden.
Die "Notladung" habe ich gemacht indem ich im sunnyportal ein manuelles Ladezeitfenster eingerichtet habe. PRes kurzzeitig hochsetzten wäre auch eine Alternative.
Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl
@meisterq Plausibel, dass das Seplos den SOC bei Erreichen der Warnschwelle sprunghaft anpasste und dadurch die Ladung des SI auslöste. Passierte jedenfalls automatisch.
In Symcon sehe ich für den Tag, dass der SOC schnell von 30% auf ca 8% fiel und dann geladen wurde. 8% ist unterhalb der in meinem SI definierten Untergrenze selbst für den längsten Tag des Jahres...
Stört mich nicht, immerhin geht's nicht einfach in die Abschaltung, sondern löst die Ladung aus.
3,5kWp Solarwatt - SMA SB-3000TL (04/11)
48V 280Ah LFP Seplos Mason 280, Neey v4 (12/22) - SMA SI 6.0H-11, SMA EM (02/13)
Smart ForTwo Cabrio ED 451 (11/12)
Tern Verge - Gboost Gold - 48V 14Ah LiIon DIY (03/21)
Das ist auch sehr gut. Das Daly BMS bei mir macht das nicht. Da geht der Sunny Island in die Abschaltung und ich muss den per Hand neu starten und die Ladung auslösen.
Hatte mir vom Seplos BMS eigentlich erhofft, dass es den SOC mit Abfallender Spannung reduziert, bzw den Strom messen kann im Standby, aber wenn es schlagartig angepasst wird, wäre ich auch sehr zufrieden.
Hallo zusammen,
ich habe bei mir jetzt auch das Seplos BMS verbaut (in einem Seplos MASON 280 DIY KIT, bestückt mit 16 EVE Zellen von Gobelpower).
Gibt es hier im Forum eine Beispiel-Konfiguration die auf Basis von Erfahrungswerten einen Optimalen Betrieb sicherstellen?
Klar sind einige Einstellungen abhängig von der Wechselrichter-Infrastruktur, aber so ein Grundset wäre sehr hilfreich.
Viele Grüße
Alex
@meisterq Plausibel, dass das Seplos den SOC bei Erreichen der Warnschwelle sprunghaft anpasste und dadurch die Ladung des SI auslöste. Passierte jedenfalls automatisch.
Dann werde ich wohl nochmal kontrollieren müssen wo meine Warnwerte stehen.
Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl
@solarandi
Für einen Sunny Island sind die Daten hinterlegt.
Es kommt ja auch immer auf den Wechselrichter an. Wenn einer mir die Daten gibt stelle ich die da gerne mit rein.
Hallo, ich benötige auch mal eine kleine Hilfe um meine grauen Zellen im Kopf zu reaktivieren.
Ich mußte den Multiplus wegen zu hohem Lärm heute mal demontieren zum isolieren/entkoppeln.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich habe 2 x 280Ah Seplos Mason mit neuem E10 BMS dran hängen und nach dem erneutem Einschalten des Fi/BatterieTrennschalter usw.
stellte sich ein Kit von 49,8 SOC auf 100% und ein Kit blieb auf 49%. Beide haben die selbe Spannung und beide haben die gleiche Entladung/Ladung.
Wie kann ich jetzt das wieder angleichen? Ich habe im Shunt von Victron den SOC manuell auf 49% gesetzt aber das Hilft nicht.
Also hat jetzt ein Pack einen SOC von 49 und einer von 100 bei gleicher Spannung von 52,6V. Guter Rat erbeten. Stehe auf dem Schlauch.
Danke
Hallo all Ihr Seplos Speziallisten hier, habe eine Frage und würde mich über eine Antwort freuen, Danke
Hallo
Hast du nach dem wieder Einschalten schon einen ganzen Zyklus aus Laden und Entladen hinter dir?
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Wurde hier auch nicht erfasst und nach ein paar dunklen Tagen im Dezember war die Batterie dann am Entladewarnwert (Spannung), der SI zog sie dann selbst etwas hoch. Der SOC stand vorher zwar bei 30%, wurde bei Anspringen des SI auf 18% korrigiert und dann auf 30% geladen. Musste nichts manuell machen.
Inzwischen ist's ja wieder heller...
PS: Bei mir ist noch ein Neey Balancer verbaut, den sieht der Shunt gar nicht, sitzt dahinter. Braucht im Standby auch etwas.
Also das mit dem automatischen anpassen vom SOC funktioniert bei mir nicht. ie letzten Tage habe ich den Aku nicht ganz voll bekomen, weshalb der SOC gedriftet ist.
Die Batterie dümpelt seit heute morgen am "Total pressure low pressure" alarm mit 14,66% SOC rum und das einzige was passiert ist dass der SI sich abschaltet wegen "Fehler Batterieunterspannung"
BMS ist ein V16, ohne Bluetooth und mit Version 16.4
Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl
Hier mal noch die Liste meiner aktuellen Parameter. Vlt sieht einer von euch ob da was falsch ist.
Mittlerweile habe ich auch mal noch getestet was passiert, wenn ich den "Undervoltage protection switch" deaktiviere (so das die MOSFETS an bleiben) und die Spannung so setze dass der Alarm auslöst. Da wird der SOC aber auch nicht kalibriert.
Muss jetzt dann aber aufhören mit testen. Solangsam wird der Akku arg leer
Edit: Ha... Wenn das Seplos in Fehler geht wegen "Total undervoltage Warning" verriegelt sich der SI und lädt dann auch nicht mehr. Egal ob ich den SOC manuell auf 2% stelle (Batteriereservebereich, sollte dann zwangsladen) oder wenn ich Solarüberschuss habe.
Deaktiviere ich den "total undervoltage warning" verschwindet der Fehler am Seplos, aber am SI bleibt er und kommt auch wieder wenn ich das BMS neustarte. Ich musste jetzt die "total undervoltage warning" niedriger stellen wie die aktuelle Pack-Spg, damit der SI nicht in Fehler geht und anfängt mit laden. 😣
Edit2: @mola kannst du mir mal die Parameter von deinem Seplos schicken? Dann würde ich mal vergleichen
Strom: 14,8kwp SMA Tripower Süd+Ost / SMA HomeManager 2.0
16*280Ah mit Seplos BMS / SI 6.0H (aktuell noch ohne Ersatzstrom)
Heizung: Fernwärme Biogas + Holz + Öl + Splittis
Wasser: Fernwärme Biogas + Öl
Moin,
ich habe da auch noch mal eine Frage zu dem Seplos BMS. Ich habe zwei Kisten fertig gemacht mit je 16 CATL 280Ah Grade A Zellen.
Mir fällt auf das die Zellen im oberen Bereich doch stark auseinander driften. Werde sie wohl noch einmal auseinander bauen und die Zellen alle parallel auf 3,65v laden.
Dann ist mir aufgefallen das der SOC und der Strom in den beiden Packs leicht unterschiedlich ist. SOC ca 0,5-1%. Strom ist auch leicht unterschiedlich.
Sollte ich die eine „Current calibration“ durchführen?
Die Kommunikation mit dem Deye klappt ganz gut. Jedoch wird von dem Seplos 200A Ladestrom vorgegeben für beide Packs. Für einen sind es 100A.
Kann diesen Wert ändern?
Man kann über RS485 auf beide Packs zugreifen. Pack 1 kein DIP auf on, Pack 2 DIP 1 auf on. Dann bekommt der Deye aber nur ein Pack angezeigt. Für die korrekte Kommunikation zwischen Deye und zwei parallelen Packs muss Pack 1 DIP 5 auf on und Pack 2 bleibt DIP 1 auf on.