ich habe seplos direkt angeschrieben und dort Kontakt mit einer kuma per WhatsApp.
ich kann Morgen mal fragen ob ich die nummer oder email von kuma hier einstellen darf.
Wo bzw. wie kann ich beim Seplos (SMA SI 4.4 dran) einstellen, wie weit meine Batterie entladen werden darf? Habe es jetzt gehabt, das er bei 26% aufgehört hat und zum Netz gewechselt ist. Finde die Schwelle von 26% ein wenig hoch. So 18-20% wären doch OK oder?
Ist das noch aktuell? Es dürfte nicht an den Einstellungen des Seplos liegen, das erlaubt auch in Werkseinstellungen eine weitere Entladung. Schau eher mal nach den Parametern des SMA SI für den Eigenverbrauch (Abschnitt #260 SlfCsmpBackup). Vermutlich ist seasonable aktiviert (was ok ist) und 262.05 (MinSlfCsmpSOC) steht auf dem Default von 70%, heißt 30% min SOC am kürzesten Tag des Jahres.
Die 26% min SOC sind halt irgendwo auf dem Weg zum kürzesten Tag des Jahres. Erhöhst Du die 70%, wird auch im Winter weiter entladen. Stellst Du seasonable ab, kümmert er sich nicht mehr um Jahreszeiten.
3,5kWp Solarwatt - SMA SB-3000TL (04/11)
48V 280Ah LFP Seplos Mason 280, Neey v4 (12/22) - SMA SI 6.0H-11, SMA EM (02/13)
Smart ForTwo Cabrio ED 451 (11/12)
Tern Verge - Gboost Gold - 48V 14Ah LiIon DIY (03/21)
neuer Beitrag von Andi aus Australien
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Hallo,
ich habe hier ein komisches Verhalten entdeckt, ist das bei euch richtig? Im Venus OS wird unter dem Seplos Akku vollkommen wirres Zeug angezeigt. Der Akku ist noch in seinem ersten Zyklus und wurde seit Zusammenbau genau einmal von ca. 30% auf 100% aufgeladen. Bei 16S 280A Zellen wüsste ich nicht, wie da 130kWh rein gegangen sein sollen. Die Zahlen steigen auch relativ schnell an, das sind also nicht einfach nur werte vom Testen.
Guten Morgen zusammen,
ich habe es jetzt hinbekommen, die Seplos BMS über RS485 und Python direkt auslesen zu können, habe mir das Script dazu selber geschrieben.
Weiß einer von Euch wann und wie in der BMS der SOC neu referenziert wird? Die Berechnung vom SOC erfolgt ja über ein Stromintegral, es muss ja aber ab und an eine Referenzierung erfolgen damit das System nicht wegdriftet. Wenn ich das richtig verstanden habe macht das der Victron MP2 beim Umschalten auf Absorption...
Wie und wann passiert das in der BMS? 🙂
Danke euch
Gruß Martin
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
@biertrinker habe dasselbe Problem, bin seit Tagen dabei, das mit Alan zu klären. Der hat "Historic Data" angefordert, da werden die besagten Counter allerdings nicht erfasst ... Und von daher: Wir können nix feststellen
Mein System ist noch nicht korrekt kalibriert, sondern bisher nur manuell auf 280Ah gestellt (via Software). Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat.
Kann mir einer einen Tip geben wo ich dir Software finde? Bei Google gibt's nur eine .Apk Datei zum runterladen.
@double Wenn du den Battery Monitor meinst, den gibt's im Seplos Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1pAZ_i8w6QFbBYsoweEd93eP94szeZjKW
@double Wenn du den Battery Monitor meinst, den gibt's im Seplos Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1pAZ_i8w6QFbBYsoweEd93eP94szeZjKW/p >
Danke!
wie schließt ihr eigentlich euer Seplos an die Batterie an? Ich hätte jetzt alle 3 Anschlüsse benutzt, dort pro Port 25mm2 kabel genommen, diese auf eine 4er Busbar gesetzt und von dort dann mit einem 70mm2 Kabel Richtung Batterie und einmal Richtung Plus Busbar.... MInus läuft ja über den internen Seplos Shunt und ist nur ein Kabel... Oder habt ihr wie andy von der Off Grid Garage beim Heltec BMS alle Kabel in ein Rohrkabelschuh "gequetscht"?
Ich weiß 70mm2 sind überdimensioniert, aber sicher ist sicher 😀
Ich habe es mit einer kupferschiene gemacht.
@double Wenn du den Battery Monitor meinst, den gibt's im Seplos Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1pAZ_i8w6QFbBYsoweEd93eP94szeZjKW/p >
Danke, komisch, der Ordner heißt 2.1.9 und drin ist 2.1.8..
Und wo gibt es die FW Dateien?