Ich würde sagen, diese Zelle hat mehr Kapazität oder die anderen wurde nie wirklich voll geladen (TopBalancing nicht gemacht).
Da die jetzt zu volle Zelle sicher auch als erste voll meldet, weil die scheinbar weit mehr geladen ist nach der Spannung. Miss aber mal ob die Werte auch an dem Zellpol selber gleich sind.
Dann mach mal ein Top Balancing, mit dem Seplos Minibalancer wird das aber lange dauern bis unmöglich sein. Dann musst per Hand diese eine Zelle mit ein paar Autoglühbirnen am besten entladen bis sie auch die 2,8V hat, dann sind sie schon mal besser zusammen bevor du mit dem laden anfängst.
Vor allem beschäftige dich mal mit dem seriellen Top Balancing und deinem Akku.
Ich hätte noch ne Frage zum parallelschalten von Akkupacks.
Bei 3 Akkupacks einfach alle P+ und P- parallel und die BMS per Patchkabel über RS485 verbinden? Und den Master dann per CAN an den DEYE? Oder RS485 auch?
Und dann die DIP Settings 00000001, 00000010 und 00000011?
Bitte nur antworten wer sich ganz sicher ist, ich will nicht meinen Keller in die Luft sprengen 😉