[Gelöst] Seplos BMS mit Deye 12k

47 Beiträge
19 Benutzer
2 Reactions
6,689 Ansichten
 Edu
(@edu)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 4
 

@quax04 Hi, hast du das Problem mit der Entladung lösen können? Kann das ggf. mit der "intermittent charging function" im BMS zusammenhängen?


   
AntwortZitat
(@quax04)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

Veröffentlicht von: @edu

@quax04 Hi, hast du das Problem mit der Entladung lösen können? Kann das ggf. mit der "intermittent charging function" im BMS zusammenhängen?

Hi,

nein bisher nicht. Ich hab an der Stelle mal aufgegeben und den Pack anderweitig verwendet. Neue Packs befinden sich gerade im Aufbau, ich werde berichten wenn ich soweit bin.

 

 


   
AntwortZitat
(@leiner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Veröffentlicht von: @edu

@quax04 Hi, hast du das Problem mit der Entladung lösen können? Kann das ggf. mit der "intermittent charging function" im BMS zusammenhängen?

 

Moin Zusammen

Ich habe das gleiche Phänomen.

Wenn der Akku bzw. eine Zell bei Laden über PV die Alarmschwelle erreicht, spring der Strom direkt von 80/90Ampere Ladestrom auf etwas über 2 Ampere Entladestrom wenn Time of use und Solar Sell aktiv ist.

Dabei wir der Akku dann über die Zeit mindestens bis 97% entladen. Länger hab ich das noch nicht laufen lassen.

Wenn ich "Solar Sell" deaktiviere bleibt SoC auf 100% und der Strom 0 bis nicht mehr genug PV-Leistung vom Dach kommt. So wäre ja richtig. 

Ich will aber ja meinen Überschuss dann auch Einspeissen ohne dabei den Akku gleich mit 

Der Schalter "IntermittentCharging" im Seplos abschalten hat leider am Verhalten kein Änderung gebracht.

Seplos ist per CAN mit dem Deye verbunden.

 

Ich wäre auch für eine sachdienlich Tipp dankbar ...

 

Grüsse 

Leiner

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von leiner

   
AntwortZitat
(@quax04)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

Veröffentlicht von: @leiner

Veröffentlicht von: @edu

@quax04 Hi, hast du das Problem mit der Entladung lösen können? Kann das ggf. mit der "intermittent charging function" im BMS zusammenhängen?

 

Moin Zusammen

Ich habe das gleiche Phänomen.

Wenn der Akku bzw. eine Zell bei Laden über PV die Alarmschwelle erreicht, spring der Strom direkt von 80/90Ampere Ladestrom auf etwas über 2 Ampere Entladestrom wenn Time of use und Solar Sell aktiv ist.

Dabei wir der Akku dann über die Zeit mindestens bis 97% entladen. Länger hab ich das noch nicht laufen lassen.

Wenn ich "Solar Sell" deaktiviere bleibt SoC auf 100% und der Strom 0 bis nicht mehr genug PV-Leistung vom Dach kommt. So wäre ja richtig. 

Ich will aber ja meinen Überschuss dann auch Einspeissen ohne dabei den Akku gleich mit 

Der Schalter "IntermittentCharging" im Seplos abschalten hat leider am Verhalten kein Änderung gebracht.

Seplos ist per CAN mit dem Deye verbunden.

 

Ich wäre auch für eine sachdienlich Tipp dankbar ...

 

Grüsse 

Leiner

 

 

 

Hi,

hast du deine PV direkt am Deye dran?

Wenn ja dann musst du natürlich Solar sell aktivieren. Und "Zero Export to CT". Intermittent Charging würde ich auch aktivieren, denn dann nimmt er beim Laden ab 96 oder 97% den Ladestrom zurück. Damit kannst den Akku voller laden, denn am Ende läuft immer eine Zelle voraus und dann ist der Ladevorgang vorzeitig beendet. Wenn die Option aktiv ist  und gegen Ende der Ladestrom zurückgenommen wird, dann kann der Balancer nach oben hin länger ausgeleichen.

 

Mein Problem bezieht sich auf was anderes, ich habe keine PV direkt am Deye dran. Und da geht der Akku nie auf "static".

Gruß

Micha

 


   
AntwortZitat
 Edu
(@edu)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 4
 

@leiner 

Exakt das gleiche Verhalten habe ich bei mir auch beobachtet. Leider habe ich noch keine Idee wie hier entgegenwirken kann.

Allerdings gehe ich davon aus, dass es an den BMS Einstellungen meines Seplos BMS V2 liegt.

Die gleiche Anlagenkonstellation (Deye Sun 12K, 2 PV Strings und Seplos BMS verbunden über CAN) bei meinem Nachbarn mit Seplos BMS V1 zeigt dieses Verhalten eben nicht. Da wird der Ladestrom noch vor dem Erreichen der 100% heruntergenommen. Nach Erreichen verbleibt der Akku auf 100% bis die produzierte PV Leistung nicht mehr ausreicht. Erst dann erfolgt die Entladung. In der Zwischenzeit haben seine (passiven) Balancer die Möglichkeit ihre Arbeit zu verrichten.

Stichwort Balancer: In meinem Battery Case ist ein NEEY 4A Active Balancer verbaut, die native Seplos Balancing Option ist deaktiviert. Bei meinem Nachbarn ist kein externer Balancer verbaut.

 

Vielleicht hat einer von euch hier eine Idee oder sogar eine Lösung parat 🙂

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Na ja, mein Deye 12k mit Seplos V2 (16E) macht genau das was ihr haben wollt, laden bis kurz vor voll, Ladestrom begrenzen und voll laden, wenn 100% und genug PV, dann bleibt der auch bei 100% (Ausnahme sind hohe Lasten die schnell abgefordert werden, da geht meist erst mal was aus dem Akku.).

Selbst bei "no PV sell" regelt er die PV runter und hoch wie der Bedarf gerade ist, auch hier, hohe Last an, erst mal auch was aus dem Akku um das abzufangen.

Keine Ahnung was ihr wie verstellt hat damit es bei euch nicht geht. Ohne Bilder von euren Einstellungen wird es schwer da was zu sagen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@leiner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Veröffentlicht von: @linuxdep
..

....

Keine Ahnung was ihr wie verstellt hat damit es bei euch nicht geht. Ohne Bilder von euren Einstellungen wird es schwer da was zu sagen.

 

Hay Linuxdep

Na wenn ich das wüsste wärs ja einfach Face  

Ich bin Übrigens auch der Ansicht das es mit den BMS Einstellungen zusammen hängt.

 

Du hattest ja in deinem Deye Konfigurations-Thread die Seplos Config.xml gepostet. Ist die noch aktuell, oder könntest Du deine aktuelle nochmal zur Verfügung stellen?

Wir habe ja ziemlich gleiche Setup am Start Deye12 und Seplos 10E /200A ...

 

Ich habe so den Verdacht das da das zusammenspiel von OV- Alarm/Protoction beim Pack und den Zellen irgendwie nicht zusammen passen.

 

 

Danke schon mal für Deine Eure Anteilnahme/Hilfe

 

Gruss Leiner

 

 

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209

   
AntwortZitat
(@leiner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

.....

--schnipp--

Habe aber mal von der App Bilder gemacht gehabt. Wenn das erst mal reicht.

Hay Linuxdep

Das ist schon mal ein guter Anfang Wink Starry Eyes

Ich bin noch nicht so in der App angekommen ... alles so klein und die Übersicht fehlt etwas. Gut zugegeben bei dem Win-Programm ist Übersicht der Konfig-Parameter sicher auch kein Designziel gewesen Formal Smile

Hier ist gerade norddeutsches schiett Wedder und Akku und WR sind im Nebergebäude ...  wenn der Weltuntergang durch ist vergeleiche ich mal deine Werte mit meinen Einstellungen.

Schon mal vielen dank dafür!

Ich werde mich auf jeden Fall melden ...

 

Danke Leiner

 


   
AntwortZitat
(@masterrol)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

@linuxdep 

 

wieviele und welche Batterien hast du am Deye angeklemmt?

Ich frage wegen der Einstellung "automatic address coding".

Die Pinns (Master / Slave) müssen dann ja theoretisch nicht mehr gestellt werden, oder doch?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

@masterrol derzeit ist nur ein Pack dran damit der Strom nicht verfällt, soll ist 2 Pack, aber soweit bin ich noch nicht.

 

Was mir aufgefallen ist, wenn man neben dem WR arbeitet, schaut man auch schon mal ab und an drauf, das BMS gibt einen Ladestrom von 0A vor, aber der WR scheint sich einen feuchten darum zu scheren und lädt mit kleinen Strömen (etwa max. 2A) trotzdem weiter. Irgend wie scheint der WR die Vorgabe 0A zu ignorieren. Erst mal nicht so wild, aber das darf ja nicht sein, wenn das BMS sagt 0A, dann haben das auch 0A zu sein. Schade den gelieferten Wert sieht man im HA so nicht.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@leiner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

Moin Zusammen

@Linuxdep

Leider haben deine Werte keine Verbesserung gebracht.

 

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/143010/

Hier Beschreibt Joe_RG ebenfalls das Verhalten das Deye nach kurzer Zeit den Akku mit etwa 160W wieder entlädt...Aber er hat vor wenigen Tage nochmal ergänzt das ein Deye Firmware Update Besserung gebracht hat.

Ich werde also mal den Deye Support an Mailen..Mal sehen was dabei raus kommt..

 

Grüsse Leiner


   
AntwortZitat
(@leiner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 77
 

So hier mal mein Status

Nach knapp eine Woche und einer Errinerungsmail gab es eine neue Firmware - 1140-.

Und die verhällt sich genau wie gewünscht. Lädt bis 100% mit abnehmender Stromstärke und wenn BMS 100% meldet (glaube ich, weil CAN-Bus kann ich nicht sniffen/mit lesen) geht der Batteriestrom auf 0.

Die Zellen Spannungen fällt dann wieder auf 3,35V . Erste wenn PV nicht genügend Leistung liefert oder die Sonne langsam schwächer wird, wird Strom aus den Akku gezogen.

Kleiner Wermutstropfen: Die Einstellung des minimalen Netzbezuges lässt sich nicht mehr kleiner 20W Speichern. Dass hatte ich schon irgendwo gelesen ...

Leider hab ich am 25. zuletzt den Akku voll bekommen - weil dunkel/trübe hier im Norden.

 

Grüsse Leiner

 


   
AntwortZitat
(@peter86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 98
 

Moment - wonach richtet sich denn der Deye  beim laden und entladen?

nach diesem Bild ? Bei dem Bild dachte ich eigentlich sei egal was eingestellt ist bei LAde und Entlade solange es auf Lithium steht nimmt er die werte vom unteren Bild die ausm BSM kommen  ?

 

 oder diesem ?

weil der linuxdep hat in seinem BMS 280A ladestrom eingestellt damit 140 in Bild 2 angezeigt werden ?

ist das nicht unlogisch ? dann würde das BMS ja quasi bis 280A beim laden zulassen oder regelt das BMS dann tatsächlich bei der hälfte ab also 140 ?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten 3 mal von Peter86

   
AntwortZitat
(@xjust)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 21
 

Hallo Leute, tut mir leid wegen der Google-Übersetzung. Aber ich habe heute etwas entdeckt.

Ich möchte meine Erfahrungen mit Seplos BMS und meinem Deye 12K Hibrid teilen.
Seplos BMS v2 sendet den Alarm „Ladespannung = maximale Packspannung“ an Deye 12k.

Diese Werte können dann über Modbus in den Registern 99, 100 und 101 (Ausgleichs-, Absorptions- und Float-Spannungen) überschrieben werden. Jedes Mal, nachdem das BMS wieder mit dem Auge verbunden wurde.

Bei sunsynk werden diese Werte auf dem Display angezeigt und können bei Bedarf überschrieben werden. Ähnlich wie Deye im Spannungsarbeitsmodus.

Auf diese Weise geht der Akku nicht mehr bei jedem Ladezyklus in den Hochspannungsalarm.

Seplos bms v3 behebt dieses Problem jedoch und verfügt über unterschiedliche Sollspannungen für Alarm und Ladespannung im Inneren.

Grüße,
Adrian


   
AntwortZitat