Benachrichtigungen
Alles löschen

Problem mit Spannungsspitzen, unterschiedliche Spannung in Seplos Boxen

16 Beiträge
6 Benutzer
1 Reactions
72 Ansichten
Geoluchs
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 100
Themenstarter  

Hallo Leute,

ich habe hier zwei Batterieprojekte, a) 42 kwh, b 28 kwh. Seplos Original Boxen. Jeweils Neey 4.0 Balancer. 3 x MP2 und MPPT, sowie 23 kwp auf dem Dach, eine selbstgebastelte Busbar.

Folgendes Problem habe ich: Nachdem die Batterien aufgeladen sind, fällt die Spannung, siehe Abbildung, doch dann "plötzlich" gibt es eine Stromspitze, dafür habe ich keine Erklärung. Es gibt zu dem Zeitpunkt keine Erklärung. Kein Gerät schaltet ein, keine Wolke verzieht sich. Zunächst habe ich gedacht die MP2 laden in die Batterie, kann aber nicht sein, da sie zum Laden abgeschaltet sind, jedenfalls sagt das der "Elektriker".

Der Elektriker meint, dass es ein Problem mit einem Übergangswiderstand gibt. Da ist natürlich alles denkbar, aber mir erschließt sich daraus nicht, weshalb die Spannung (und Strom) so stark ansteigen. Fakt ist scheinbar auch, dass ein Block (BMS) wegen Überspannung abschaltet. Das wäre auch eine Erklärung, der Spannugsdifferenz der beiden Blöcke. BMS Seplos 2.0 ist auf Auslieferungszustand (Einstellungen). Es ist mit den kleinen Kippschaltern eingerichtet, dass Victron alles erkennt und die Blöcke entsprechend zusammenarbeiten.

Hat jemad eine Idee? Ein Freund meinte noch, dass die MP2 zu hoch eingestellt sind, evtl muss man den Strom begrenzen, weiß aber gerade nicht, denn die Ladung scheint ja ausgeschlatet zu sein - Es landen ausschließlich die MPPT´s.

Viele Grüße

ins Netz
Geoluchs

 

 

23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius

12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Panasonic 7kW Wärmepumpe


   
Zitat
(@drescher-2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 44
 

Veröffentlicht von: @geoluchs

doch dann "plötzlich" gibt es eine Stromspitze,

Meinst du eine Spannungsspitze?

“What is not started today is never finished tomorrow” (Goethe)
Wachstum macht nur Reiche reicher.
Börse ist Monopoly für Reiche.


   
AntwortZitat
Geoluchs
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 100
Themenstarter  

@drescher-2 Ja, tatsächlich gibt es auch eine Stromspitze, ich will mal sehen ob ich die Stromspitze auch einstellen kann. ABer Danke für die Richtigstellung, gemeint ist eine Spannungsspitze.

schaut Euch das mal an, wie ist das zu erklären, durch Übergangswiderstände?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Tagen von Geoluchs

23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius

12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Panasonic 7kW Wärmepumpe


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4028
 

Naja, im Normalfall regelt das BMS die Multis/Laderegler runter wenn eine zelle oben raus läuft. Bei dir scheint das eher nicht gut zu funktionieren.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@drescher-2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 44
 

Nach deinem Chart lädst du mit fast hundert A hoch ist fast 3,6 V. 

Beabsichtigt?

“What is not started today is never finished tomorrow” (Goethe)
Wachstum macht nur Reiche reicher.
Börse ist Monopoly für Reiche.


   
AntwortZitat
Geoluchs
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 100
Themenstarter  

@stromsparer99 
Nach dem Neey und BMS sind alle Zellen pro Einheit/Block gut gebalanced, durch Überspannung schaltet dann ein Block ab und der andere geht hoch, oder umgekehrt. Die Frage ist nur, wie kommt es zu der Spannungsspitze? Oder welchen Ansatz müssen wir gehen. Ein Freund meinte, die Victrons runterzustellen, weil sie die Spannungspitze steuern. Zum Beispiel nur bis 3,45V hochzuladen.
Der Elektriker meinte, es gibt ein Übergangswiderstand. Das glaube ich jedoch nicht wirklich.

23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius

12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Panasonic 7kW Wärmepumpe


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8437
 

Ich sehe StromSpitzen nach Wiedereinschaltung des BMS , jeweils nach der OVP Abschaltung.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
HF_SPSler reacted
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4028
 

Ich würde sagen der Fehler liegt in der Konfiguration vom BMS.

Du hast doch im Cerbo unter DVCC Steuerndes BMS dein Seplos stehen?

Und im Systemsetup das Seplos als Batteriewächter?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Geoluchs
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 100
Themenstarter  

steuerndes BMS. = Automatische Auswahl
Systemsetup Battereiwächter = Automatic.  (autom. ausgewählt: CAN-SMARTBMS-BAT on CAN-bus)

es würde ja nichts schaden, wenn ich das SEPLOS BMS manuell einrichte / einstelle oder?

OK, ich habe es auf manuell eingestellt, und den Automatikmodus rausgenommen,

mal sehen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Tag von Geoluchs
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 24 Stunden von Geoluchs

23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius

12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Panasonic 7kW Wärmepumpe


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 583
 

Veröffentlicht von: @carolus

Ich sehe StromSpitzen nach Wiedereinschaltung des BMS , jeweils nach der OVP Abschaltung.

Ich bin bei Begutachtung bei der gleichen Aussage. Da gehen über 80A Ladestrom in die schon ziemlich vollen Packs. Dann schnellt, wie zu erwarten, die Batteriespannung nach oben, dann löst im BMS die Overvoltageprotection aus und der Ladestrom geht auf 0A da die MOSFETs für den Ladestrang abgeschaltet werden. Dadurch sinkt natürlich auch die Batterie-Gesamtspannung wieder und wenn sie einen im BMS eingestellten Schwellwert unterschritten hat wird der OVP Alarm zurück genommen und das Prozedere startet von vorn. Nur, da der Akku einfach mal mehr als randvoll ist, wird die OVP gleich wieder erreicht usw.

Ich würde empfehlen, die Ladeschlussspannung im BMS (ich meine die Konfig muss auf alle (!) BMSse eingespielt werden) mal auf 3,45V runter setzen. Die ist, zumindest bei unseren drei SEPLOS V3 nämlich ab Werk viel zu hoch. Dann den CellOverVoltageAlarm (nicht zu verwechseln mit CellOverVoltageProtection) auf 3,43V -und den BatteryOverVoltageAlarm auf 16xCellOverVoltageAlarm setzen. Ist der CellOverVoltageAlarm und/oder BatteryOverVoltageAlarm beim Laden erreicht, -jetzt bin ich mir nicht sicher ob das V2 das auch so macht- wird der max. Ladestrom vom BMS aus auf 10A pro Pack herab gesetzt und dem MPPT-Lader mitgeteilt. Durch die vorher eingestellte Ladeschlussspannung von 3,45V/Zelle wird der Ladestrom immer weiter sinken, die Neeys haben Zeit zum Ausgleichen und alles sollte gut sein.

Übrigens, die Neeys sind ab Werk auch katastrophal parametriert. Sie fangen ab Werk viel zu früh an zu balancen und meines erachtens sind 4A auch nicht unbedingt nötig bzw. ich hab sie eine Weile bei 4A gelassen und dann auf 2A herabgesetzt. Ich denke die folgenden Einstellungen sind recht brauchbar:

 

Veröffentlicht von: @geoluchs

ich habe hier zwei Batterieprojekte, a) 42 kwh...

42kWh lässt mich auf eine ungerade Anzahl (3) Packs schließen. Da wäre jetzt die Verdrahtung mal interessant um schon unterschiedliche Spannungsfälle auf den Leitungen zu den Packs ausschließen zu können.

 

edit: Einstellungen NEEY aktualisiert...

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 22 Stunden von HF_SPSler
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Stunden von HF_SPSler

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 43kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8437
 

Leute, macht die bitte die Startdifferenz des Balancers nicht zu klein. Beim Entladen, mit moderatem Strom, aber noch oberhalb der Startspannung ist die Differenz das einzige, wasbden balancer davon abhalten kann in dieser Zeit Unsinn zu machen. Ich benutze 20mV , habe zwischen 15 und 25 rumprobiert und einmal sogar 50. Sobald 0,5 % SOC raus sind sieht man nichts mehr von 50 mV Differenz. 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Geoluchs
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 100
Themenstarter  

@hf_spsler 
Hallo Carolus, ja, das hört sich gut an. Ich habe, ich weiß nihct mehr ob ichs oben erwähnt habe, die BMS auf werkseinstellung gelassen. Ich kann mit der iPhone App einfach nur bedingt zugreifen. Ich sehe sie wohl, kann auch "Victron" einstellen, aber das wars dann auch schon. Habe keinen Windowsrechner mit dem ich via Lan zugreifen kann. Muss ja auch ein Laptop sein, da das System runterfahren muss, wenn ich auf die Blöcke zugreifen will, oder kann ich nach und nach einen nach dem anderen abschalten und vom "Netz" nehmen, nachdem ich das BMS verändert habe, glaube, das ging nicht, da beim zusammenschalten die Einstellungen sofort überschrieben wurden (vom Master).

Ja ich habe 3 Blöcke, alles gut gecrimpt, Kabellängen sind zwar nicht identisch aber nur 20 cm länger (50mm2, (jeweils pro Block), jeder Block ist einzeln an Bus-Bar angeschlossen.

Interessant ist übrigens, das die Fehler bei beiden PV-Anlagen identisch auftreten, also würde ich einen Übergangswiederstand ausschließen. Ich tippe dann auch mal auf die BMS.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 17 Stunden von Geoluchs

23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius

12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Panasonic 7kW Wärmepumpe


   
AntwortZitat
Geoluchs
(@geoluchs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 100
Themenstarter  

@carolus 

0,005 V sind 50mV? Dann ist die Vorgange nicht so gut oben im Beispiel?

23kWp
3 x MP2 5.000
42 kWh Akku LiFePO4
10kW Fronius

12kWp
3 x MP2 5.000
28 kWh Akku LiFePO4
Panasonic 7kW Wärmepumpe


   
AntwortZitat
(@lars72)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 123
 

0,005V sind 5 mV.


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 583
 

Moin,

Veröffentlicht von: @carolus

Leute, macht die bitte die Startdifferenz des Balancers nicht zu klein. Beim Entladen, mit moderatem Strom, aber noch oberhalb der Startspannung ist die Differenz das einzige, wasbden balancer davon abhalten kann in dieser Zeit Unsinn zu machen. Ich benutze 20mV , habe zwischen 15 und 25 rumprobiert und einmal sogar 50. Sobald 0,5 % SOC raus sind sieht man nichts mehr von 50 mV Differenz. 

Jaaa, das Bild ist war etwas älter, ich mach gleich mal ein Neues. Die Startdifferenz liegt heute tatsächlich bei 15mV.

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Stunden von HF_SPSler

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 43kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: