Immer mal wieder Spannungsabfall am Seplos V2

16 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
316 Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8379
 

Veröffentlicht von: @onemorename

Nun stellte sich raus dass hier stellenweise enorme Spannungsschwankungen im Netz - wenn auch nur wenige ms - waren.

Was nun passiert ist, dass der Victron Eingangsspannung und Frequenz sowie Ausgangsspannung und Frequenz immer gleich halten solange das Grid connected ist. Ein Disconnect vom Grid passiert bei Gridcode Germany (so wies sein sollte in Deutschland) erst bei 180V, der Victron segelt also ein Stück mit runter bevor er abwirft. Nun muss er allerdings innerhalb kürzester Zeit die Spannung auf 230V anheben, und hier hat das Seplos 200A BMS zugemacht weil ihm das auf einen Schlag zu viel Strom war. Dabei ist die Spannung der Batterie runter gerauscht, stellenweise so weit dass der Cerbo mit weg war.

Ein schönes Beispiel dafür, dass es Probleme gibt, die man aus der Ferne einfach nicht lösen kann, weil Informationen fehlen.

Beifall für die erfolgreiche Analyse. 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.