Benachrichtigungen
Alles löschen

EEL Seplos und Victron, Frage und beste Settings

80 Beiträge
17 Benutzer
10 Reactions
4,905 Ansichten
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1133
 

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Was genau meinst du mit "und das Ding macht genau das Selbe wie du beschreibst"? Er hält bei dir die 56V auch bis die Sonne dann untergegangen ist?

Nein dann wird ja wieder entladen.

So sieht das bei mir aus.

 

Veröffentlicht von: @rasti

Woher kommen bei dir die 54,66V? Für den Float-Modus erwarte ich eigentlich  3,37V x 16 =  53,92V

Das war der von dir angebene Wert. Wo ist denn im Cerbo oder sonstwo hinterlegt, dass die Float-Spannung 3,37V x 16 =  53,92V ist ?

 


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Veröffentlicht von: @rasti

So sieht das bei mir aus.

-- attachment is not available --

Ah, okay. Das heißt bei dir wird der Speicher auch stundenlang auf Ladeschlussspannung gehalten, wie bei mir. Das möchte ich aber nicht und die Lebensdauer der Zellen leidet. Ich habe einen dritten Akku im Gartenhaus laufen, der ist dort aber via dbus.serialBattery angebunden. In der config des Treibers kann man komfortabel eine Ladekurve anlegen und die Zeit nach der auf Float Modus gewechselt wird- sowie die Zellspannung die in Float gehalten werden soll einstellen.

Veröffentlicht von: @rasti

Das war der von dir angebene Wert.

Ah, jetzt - war etwas verwirrt. Im SEPLOS V3 habe ich den OvervoltageAlarm auf 3,43V eingestellt. Diese Spannung muss an allen Zellen mind. 30min gehalten werden, dann geht der SOC im SEPLOS auf 100%. Der Wert des Alarms weicht absichtlich etwas von der Ladeschlussspannung ab damit die Chance höher ist die 100% SOC zu erreichen. Ich merke aber langsam, dass das keinen Sinn macht wenn ich eh den SOC des Smart-Shunts nutze.

Veröffentlicht von: @rasti

Wo ist denn im Cerbo oder sonstwo hinterlegt, dass die Float-Spannung 3,37V x 16 =  53,92V ist ?

Genau das ist der "Schalter" oder Parameter den ich im Vergleich zum dbus.serialBattery Treiber schmerzlich vermisse. Ich hab aktuell einfach keine Ahnung wo eingestellt werden muss wann und bei welchem Spannungswert auf Erhaltung gewechselt wird.

 

 

 

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1133
 

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Genau das ist der "Schalter" oder Parameter den ich im Vergleich zum dbus.serialBattery Treiber schmerzlich vermisse. Ich hab aktuell einfach keine Ahnung wo eingestellt werden muss wann und bei welchem Spannungswert auf Erhaltung gewechselt wird.

Im Multiplus kann man die Ladekurve einstellen. Aber eigentlich regelt der Cerbo. Vielleicht werden die Werte aus dem MP genommen ? Keine Ahnung.

 


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

@rasti Also, für mich gibt es aktuell leider keine Lösung über das BMS in eine Art Float-Modus zu kommen. Außer: Man provoziert einen OvervoltageProtection Alarm, dann werden die FETs fürs Laden abgeschaltet. Über zwei Parameter könnte man nun dafür sorgen dass die charging FETs bis zu einem einstellbaren SOC abgeschaltet bleiben. Alles schön und gut, aber ich möchte nicht einen Protection-Alarm dazu missbrauchen um einen Akku ordnungsgemäß zu laden, bzw. das Laden ordnungsgemäß zu beenden wenn der Akku voll ist - da hat SEPLOS m.E. reichlich Mist verzapft.

Nach ein bisschen Google bin ich dann bei einer sehr ähnlichen Anfrage gelandet  https://community.victronenergy.com/questions/127476/new-useful-dvcc-function-switching-to-float-voltag.html   Dort hat jemand freundlicherweise einen Node-Red Lösungsansatz gepostet den ich jetzt mal testen werde. 

Hier wird einfach über das VenusOS die max. Ladespannung herabgesetzt wenn ein im Flow eingestellter SOC Wert erreicht wurde. Ich hab das eben mal getestet, der Schiebeschalter geht dann auf "ON" und die 53,9V sind dann die neue CVL. Fällt der SOC Wert wieder unter eine programmierbare Schwelle wird der Schiebeschalter wieder auf OFF gestelt.

Allerdings hat auch dieser Lösungsansatz einen kleinen Hasenfuß (oder möglicherweise hab ich den Hasenfuß quasi eingebracht): Dem Balancer bleibt nur wenig Zeit zum Ausgleichen. Hier müsste man den Flow evtl. noch mal mit einem Timer versehen der die Umschaltung der CLV auf "float Spannung" erst nach X Sekunden durchführt. Oder man lässt den SOC-Istwert auf "Batterie" stehen und hofft, das der Trick mit dem CellOvervoltageWarning den SOC der Akkubank nach 30min auf 100% setzt.

Des Weiteren hab ich den Flow bei mir dahingehend geändert, dass ich nicht auf den SOC von der Akkubank zugreife sondern auf den SOC meines Smart-Shunt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von Win

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 486
 

Nachdem ich mit dem Verhalten nicht zufrieden war weil:

- Entweder man nimmt den SOC des / der Akku-Packs, also von SEPLOS (die gehen aber nie auf 100% und auf eine Nachkommastelle z.B. 99,9% kann nicht abgefragt werden)

- Oder man nimmt (wenn man ihn verbaut hat) den SOC des Smart-Shunts (der geht allerdings bezüglich balancing zu früh auf 100%)

Hab ich einfach mal ein Delay eingefügt. D.h. ich frage jetzt den SOC vom Smart-Shunt auf =100% ab, wenn das der Fall ist wird das Herabsetzen der Ladespannung um 30min Verzögert und die Packs können ausgleichen. Werde das die Tage mal beobachten ob die 30min reichen. Den ab Werk verbauten NEEY hab ich auf 2A gedrosselt.

Hier waren dann die 30min bereits abgelaufen:

 

 

1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200


   
AntwortZitat
Seite 6 / 6