Hallo zusammen, wer kennt sich mit dem Charging float mode ? Ich muss ein top balancing machen, weil meine 4 Pack a 16 Zellen 280AH auseinanderlaufen.
Mitgliederkarte:https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum_28799#6/51.337/9.492
Fronius Primo 8,2kW in Spanien, Deutschland Fronius SYMO 7kW
2 x 12 k Deye hier aus der Sammelbestellung, 74 * 410 Watt Module, Batterie Deye 2 x 6,1kWh + DIY15,5 kWh JK BMS, SBC Controller aus dem Forum
Hi Leute,
hilft mir bitte ein Rätsel zu lösen, ich habe leider alle Teile vom Deye 12k, JK Inverser BMS und RD6018 Netzteil in eine Tüte geschmissen, jetzt weiß ich nicht was wozu gehört. Was ist das für ein Teil? Es ist ein RJ45 Stecker mit einem Stück Kabel und einem Bauteil drin. Widerstand, oder ähnliches...
Ich habe schon im Deye Forum geschrieben, aber da antwortet niemand...
@assa13 also vom deye is es nicht,
Vom bms auch nicht. Eventuell das du ein selbst gefrickeltes kabelpeitscherl hast wo einer den Kommunikations chip angelötet hat. Mach mal den mantel auf um zu sehen welche geheimnisse verborgen sind.
Bei meinem deye war ein netzwerkabel dabei und beim bms ein rj45 auf usb kabel
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
Es war definitiv beim Deye, oder JK Inverter BMS dabei, ich habe hier im Forum darüber gelesen, finde den Beitrag aber nicht...
@assa13 Für den Betrieb von DEYE und JK BMS wird oft ein Kabel erstellt, in dem nur 2 Adern belegt sind für den RS485 Anschluss. Man braucht dann noch einen Adapter, der in dem BMS eingesteckt wird. Vielleicht ist das so ein Kabel. Schau mal hier:
Das teil ist sicher nur durch zufall reingefallen
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
@voltmeter Jou, es ist ein Widerstand. Ich habe den Schrumpfschlauch aufgeschnitten und gemessen, es sind 15kΩ
Wieder was gelernt, überall ist das anscheinend nicht dabei
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
Eine etwas offtopic Frage:
wenn man etwas paranoid ist, kann man 2 BMS in Serie schalten?
also bms 1 normal an Batterie Minus.
bms 1 statt System Minus an bms 2 Batterie.
und bms 2 System Minus wie es sich gehört an Sammelschiene.
die Zellüberwachungskabel liegen dann parallel an jeder Zelle doppelt an.
müsste doch funktionieren?
lg Alex
also machen kannst du das sicher, den BMS wirds egal sein was vor ihm hinter ihm hängt ob batterie oder anderes bms also aus elektrischer sicht, für den überwachungszweck okay.
aber sollte es zu einer chemischen reaktion kommen und eine zelle durchgehen helfen dir auch 2 bms nicht. da würde ich eher sagen du benonierst dir einen würfel mit 1,5*1,5*1,5m mit 70 cm wandstärke mit uhpc und 4facher 16mm Stahl Armierung, nicht vergessen die türe mit 16 sperrbolzen a 40mm auszustatten. Ein Hydraulikrohr mit doppel explosionsklappe nach aussen also so ein 400x50 rohr
so sag der letzte batterieraum aus den ich betreten habe gut da standen aber 600 kwh blei säure Batterien drinnen
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
(ACTIIAC7392) NICHT KAUFEN-Schlechter Support nach nur 18 Monaten Kaputt
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
16S230ah Catl B Grade mit
JK B2A24S15P
wenn man etwas paranoid ist, kann man 2 BMS in Serie schalten?
also bms 1 normal an Batterie Minus.
bms 1 statt System Minus an bms 2 Batterie.
und bms 2 System Minus wie es sich gehört an Sammelschiene.
da würde ich am minus ein jk bms verwenden und an plus ein günstiges jbd bms mit 200a relais
das ist eigentlich das beste mit 2 bms, kostet aber dann auch.
das jbd gibts bei alibaba glaube ich um die 70eur, hat halt nicht wirklich nen balancer aber das brauchst du ja auch nicht da das jk schon einen sehr guten hat
in fertige akku gehäuse bekommst 2 bms aber nicht mehr rein da must du dann ein spezielles gehäuse für bauen. zb so wie meins doppelte gipsfaserplatte auf die zellen drauf und drauf dann die bms befestigen eine gipsfaserplatte ist dann für die durchgehenden senkschrauben und die zweite gipsfaserplatte von unten die isolierung zwischen akku und bms.
ist dann recht solide.
es steht und fällt aber damit ob man auch den akku ordentlich baut dh mit hitzebeständigen materialen zwischen den zellen und den siebdruckplatten und bitte keine plastikschläuche über den gewindestangen...
am besten mal alles was man verbauen will bei 500°C mit dem lötkolben ankokeln und schauen obs hält
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Hallo Zusammen, habe den Thread jetzt durch, aber auf meine Frage leider keine Antwort gefunden:
Möchte in meinem Gobel Power 15kWh das derzeit verbaute RN150 BMS gegen ein JK Inverter 200A tauschen.
Als Balancer habe ich derzeit einen aktiven 4A Neey verbaut, der perfekt funktioniert. Kann ich den mit dem JK Inverter 200A BMS weiter betreiben oder kommt sich der mit dem JK internen Balancer in die Quere? Oder kann ich den JK internen Balancer deaktivieren, so dass weiterhin nur der Neey arbeitet?
Oder kann ich den JK internen Balancer deaktivieren, ...
ja, "Balance" kann man via App Ein/Ausschalten.
Schau mal hier in dem Video, ab ca. 26:39 => Youtube - Off-Grid-Garage
Bestand (seit ca. 2017): WVC-700 mit 2x340Wp
aktuelles Projekt: DIY Powerstation (5,3kWh, 3kW cont. 230V Wechselrichter, 3kW Ladegeräte, Victron 100/20 48V mppt)
Geplant:
- 15kWp Bifaziale Module (liegen schon hier)
- 1x Deye 12kW
- 1x Victron 250/70 mppt
- 2x 16s 314Ah = ca. 32kWh LFP Akku