Ich habe mein JKBMS HW11.XW per BT an einem Raspi mit Venos OS 3.13 seit einiger Zeit am Laufen. Heute habe ich serialbattery auf 1.1.20240112dev aktualisiert, die Mosfet Temperatur wird jetzt angezeigt.
Frage 1:
Im Venus OS werden die Einzelzellenspannungen alle angezeigt. Habe ich eine Chance, die Einzelzellenspannungen auch per iobroker auszulesen, wie all die vielen anderen Parameter über den modbus-iobroker Adapter?
Frage 2:
Die beiden externen Temperatursensoren vom JKBMS lese ich über modbus mittels iobroker aus. Abweichend von der bekannten Victron Excelliste muss ich die Temperatur vom Modbus-Parameter 262 als 8bit big endian eingeben. Stelle ich ihn wie von Victron beschrieben als 16bit big endian Wert ein, erhalte ich bei Minustemperaturen immer eine Anzeige von 100°C . Ist das bei Euch auch so?
Hallo,
hat wirklich niemand einen Hinweis zu beiden Fragestellungen??
Es hat jetzt funktioniert. Allerdings steht unter Parameter CCL 50A und DCL 30A. In der Config steht aber 100A und 80A. Woher kommen die Werte. Ändern kan ich sie nicht
Ich habe mein JKBMS HW11.XW per BT an einem Raspi mit Venos OS 3.13 seit einiger Zeit am Laufen. Heute habe ich serialbattery auf 1.1.20240112dev aktualisiert, die Mosfet Temperatur wird jetzt angezeigt.
Frage 1:
Im Venus OS werden die Einzelzellenspannungen alle angezeigt. Habe ich eine Chance, die Einzelzellenspannungen auch per iobroker auszulesen, wie all die vielen anderen Parameter über den modbus-iobroker Adapter?
Frage 2:
Die beiden externen Temperatursensoren vom JKBMS lese ich über modbus mittels iobroker aus. Abweichend von der bekannten Victron Excelliste muss ich die Temperatur vom Modbus-Parameter 262 als 8bit big endian eingeben. Stelle ich ihn wie von Victron beschrieben als 16bit big endian Wert ein, erhalte ich bei Minustemperaturen immer eine Anzeige von 100°C . Ist das bei Euch auch so?
Hallo,
hat wirklich niemand einen Hinweis zu beiden Fragestellungen??
Hallo Andi,
wenn über Modbus nicht weiterkommst, dann gibt es noch die Möglichkeit per MQTT. So mache ich es.
MbG Daniel
Hallo Andi
Wie Daniel geschrieben hat kommst du nur mittels MQTT an die Einzelspannungswerte. Dafür musst du den MQTT Broker im VenusOS aktivieren, dich darauf verbinden, und per Regelschleife ein Keep Alive schicken, damit die Werte kontinuierlich veröffentlicht werden, sonst sendet der Victron Broker nichts mehr.
ich verwende den multiplus gx. Benötige ich dann einen bluetooth Stick (usb) ? schön wenn man den victron bluetooth port verwenden könnte.
Hallo an alle, kann hier aktuell jemand Erfahrungen beitragen? Gibt es funktionsfähige BT-Sticks für den USB-Anschluss am MP-II GX?
Danke
@d-san Manche GX Geräte haben eingebautes Bluetooth. Hier eine Fußnote aus der Produkt Range Victron GX.
-
Late 2021 / early 2022, the hardware of the MultiPlus-II GX and EasySolar-II GX product range has been updated. The update adds Bluetooth and changes the CAN-communications port from a limited 500kbps BMS-Can only type to a full featured VE.Can port (non-isolated). Status per model, updated 2024-05-20:
-
MultiPlus-II GX 24 3kVA; per HQ2231. Ships from all warehouses, except South Africa.
-
MultiPlus-II GX 48V 3kVA; per HQ2124. Ships from all warehouses.
-
MultiPlus-II GX 48V 5kVA; per HQ2220. Ships from all warehouses.
-
EasySolar-II GX 24V 3kVA; introduced per HQ2203. Ships from all warehouses.
-
EasySolar-II GX 48V 3kVA; per HQ2229. Ships from all warehouses.
-
EasySolar-II GX 48V 5kVA; per HQ2220. Ships from all warehouses.
-
Aber welche Sticks funktionieren, bin ich noch nicht schlau geworden.
Nachdem mir mein USB Adapter am JKBMS futsch gegangen ist, dabei wohl den TTL Ausgang des BMS mitgenommen hat und ich keinen Ersatz da hatte habe ich die normale Installation für Bluetooth auf meinem Cerbo GX durchgeführt wie sie zb. andi_pad hier schon gepostet hat. Hat sofort fehlerfrei funktioniert. Wollte nur mal zum besten geben das es grundsätzlich also funktionierten sollte. Ich trau dem ganzen nur nicht und werde mir wohl trotzdem ein neues BMS zulegen müssen. Für den inneren Schweinehund
Die Verbindung jkbms mit dem Venus OS Raspberry über Bluetooth funktioniert bei mir seit knapp 1 Jahr völlig problemlos. Ich habe mir aber trotzdem ein neues, baugleiches BMS als Reserve geholt.
Das einzig ungünstige ist, ich kann bisher die Einzelzellenspannungen nicht per iobroker aufzeichnen. Die Einzelzellenspannung in Venus OS ansehen, geht dagegen.
wenn man 4x das neue jk inverter bms mit bt über serial battery verbindet geht das?
läuft das zuverlässig?
ich werde irgendwann auf jk umbauen habe den canbus aber schon mit nem anderen bms belgt wollte die jk zusätzlich verbinden zur kontrolle
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Kann man eigentlich dann auch Werte schreiben? Eines meiner BMS entriegelt den Entladen Modus manchmal nicht selbstständig. Dann muss ich über die App einmal entladen an und aus schalten. Dann geht es wieder. Eine komfortable Lösung über ioBroker wäre natürlich schick.
wenn man 4x das neue jk inverter bms mit bt über serial battery verbindet geht das?
Sollte funktionieren, allerdings erzeugt SerialBattery auf dem Cerbo u.U. ne wirklich heftige CPU-Last, wenn's zwei oder mehr Packs sind. Wie es auf nem Pi aussieht, keine Ahnung. War für mich einer der Gründe mit meinen beiden Packs wieder auf Standard per CAN zu gehen. Da hilft nur "Versuch macht klug" und vielleicht ist das Problem mittlerweile behoben... Ist bei mir etwa nen 3/4 Jahr her.