Ja, ich habe Polfett verwendet. Einmal erneuern kann nicht schaden...
Ja, ich habe Polfett verwendet. Einmal erneuern kann nicht schaden...
Halt, so was macht man nicht auf die Kontakte.
Es ist besser gar nichts drauf zu machen als das falsche.
..,-
Hm. Und wieder ein Irrglaube ausgeräumt... Also erstmal ordentlich Iso draufschütten.
Also erstmal ordentlich Iso draufschütten.
und wago 249-130 drauf
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Bevor ich jetzt auseinander schrauben würde, würde ich unter Last von mindestens 50A die Spannungsdifferenz an den Polen messen, von einer zur nächsten Zelle.
Aber immer am Pol vom Akku und nicht am Busbar.
Eventuell zeigt dir dein BMS ja schon Innenwiderstände der Zellen an, dann hast du ja schonmal eine Richtschnur.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ich habe heute noch ein wenig rumgespielt; Ales entfettet und einmal aufgeladen.
Bulk Ladung: Zelle peakt wie gehabt rum.
Eine Stunde Absorbtion bei 56V: Zelle wird balanced.
Nach einer weiteren Stunde geschaut: Zelle hat weniger Spannung als alle anderen und wird geladen??! Irgendwas läuft hier schief.
Ich kann mir das nicht erklären und es ist mir auch zu blöd. Am liebsten würde ich die Zelle einfach tauschen, leider ist es schwierig eine Einzelne irgendwoher zu bekommen.
Könnte man theoretisch einfach eine 50Ah parallel schalten und das Problem damit erschlagen? https://www.ebay.de/itm/165599510285
leider ist es schwierig eine Einzelne irgendwoher zu bekommen.
bei nkon.nl
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Könnte man theoretisch einfach eine 50Ah parallel schalten und das Problem damit erschlagen?
Ja, mittels Parallelschaltung kann man fehlende Kapazität von Zellen ausgleichen.
Was ist mit Zelle 14? da sieht man nichts im BMS
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Doch, ist leicht erkennbar. Das ist die problematische Zelle, der Wert blinkt und ich habe einen schlechte Moment bei Screenshot erwischt. Die Spannung liegt bei 3.419 nachdem sie vorher ständig den Überspannungsalarm auslöste.
Ich tippe mal, deine Zellen waren nie wirklich alle zur gleichen Zeit voll. Da würde ich noch mal ansetzen, 3,4V/54,4V laden, bis der Strom unter 1A ist, dabei einzelne Zellen ausgleichen. Ich hatte auch eine Zelle, die hing hinter her, die brauchte ordentlich nachladen bis die auch bei 3,4V blieb. Diesen Nachzügler lieber per Hand erst mal auf 3,45V laden, bis der Strom 500mA runter ist. dann mit dem Pack weiter auf 3,5V/56V gehen bis der Strom <1A ist und schauen bis der Balacer nix mehr zu tun hat. Ich habe noch bis 3,55V/56,8V geladen, weil dort die Zellen mit recht hoher Wahrscheinlichkeit gleichmäßig voll sind.
Wenn du dann deine Zellen nach unten 10% Puffer(oder so viel damit deine schlechteste Zelle noch nicht leer ist) lässt, sollten die Zellen auch zusammen bleiben. Dann heißt es beobachten.
Hast auch mal einen Lasttest gemacht? also mal Richtung max. Strom beim Laden und entladen? Dabei Daten mitschreiben für die Auswertung, da sieht man dann schnell Probleme mit den Kontakten oder sehr schlechten Zellen.
Tja, du hattest Recht. Per Hand nachladen hat es gebracht, das waren ca. 15Ah die noch gefehlt haben. Das hätte der JK Balancer innerhalb von zwei Stunden Absorbtion nie geschafft, daher hat sich das auch nie ausgeglichen. Jetzt hab ich zumindest eine Reservezelle liegen... *facepalm
Zum Bild: Ich hatte parallel ein Labornetzgerät mit 5A zum laden, welches sich zwei Mal bei erreichen der gewünschten Zellspannung abschaltete. Daher die beiden Peaks. Den Rest hat der Balancer geleistet.