Ja, so die Theorie... leider habe ich mir ein SolarEdge SE10k-RWS eingebildet, da lässt sich Inverterseitig überhaupt nichts einstellen soweit ich das bis jetzt verstanden habe.
Meine sehr begrenzte Erfahrung bisher: 90A bis Cell/Pack High Warning, dann Ladestrom runter auf 10A bis SOC auf 100%. Mehr macht der Inverter nicht. :-/
Das BMS hat afaik auch keine konfigurierbare Ladestrombegrenzung... also bleibt wohl doch nur Top Balancing.
Der Heltec ist leider nicht wirklich für Lifepo4 geeignet, da man die Balance Startspannung nicht einstellen kann.
Ich hatte selbst mal den 5A Heltec, der hat alles nur schlimmer gemacht, habe den nach 14 Tagen entsorgt und den Neey installiert, seit dem ist alles IO.
Balancen sollte man Lifepo4 erst ab 3,45V. Darunter ist die Spannungskurve von Lifepo sehr flach, und eine durchgehendes Balancen kann die Zellen dann eher mehr durcheinander bringen.
Der Neey ist einstellbar und daher viel besser geeignet.
Eigentlich brauchst du ein BMS welches mit deinem Solaredge kommunizieren kann, damit der Strom reduziert wird wenn eine Zelle vorraus eilt.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
@carolus: Habe ich, wird nicht angezeigt. Es ist dabei egal ob mit oder ohne Link
nimm mal den smiley raus.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
da man die Balance Startspannung nicht einstellen kann.
Workaround hierzu: bei Victron über das frei programmierbare Relais, verbinde den Schalter auf dem Heltec. (Lötbrücke öffnen) bei 3.4x16 = 54.4V Batteriespannung und schalte es bei 54,0V ab.
Kein Victron vorhanden: programmierbaren Schalter benutzen.
Andy von der Offgridgarage hat dazu auch ein Video gemacht:
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A
Der Heltec ist leider nicht wirklich für Lifepo4 geeignet, da man die Balance Startspannung nicht einstellen kann.
Ich hatte selbst mal den 5A Heltec, der hat alles nur schlimmer gemacht, habe den nach 14 Tagen entsorgt und den Neey installiert, seit dem ist alles IO.
Balancen sollte man Lifepo4 erst ab 3,45V. Darunter ist die Spannungskurve von Lifepo sehr flach, und eine durchgehendes Balancen kann die Zellen dann eher mehr durcheinander bringen.
Der Neey ist einstellbar und daher viel besser geeignet.
Eigentlich brauchst du ein BMS welches mit deinem Solaredge kommunizieren kann, damit der Strom reduziert wird wenn eine Zelle vorraus eilt.
Deswegen hängt da ein Shelly Plus 1 dran, der schaltet den Balancer an wenn eine Zelle über 3.4V kommt (gesteuert über OpenHab). Du meinst 3.45V wäre besser?
Das BMS kommuniziert doch mit dem SolarEdge, wenn eine Zelle über die Warning Voltage geht wird auf 10A begrenzt. Oder meinst du was anderes?
Es gibt BMS die regeln den WR in echtzeit soweit runter, dass die Zellen nicht über max Spannung gehen und der Balancer die Möglichkeit hat die Zellen auszugleichen.
Also nicht nur statisch auf 10A oder 5A.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
da man die Balance Startspannung nicht einstellen kann.
Workaround hierzu: bei Victron über das frei programmierbare Relais, verbinde den Schalter auf dem Heltec. (Lötbrücke öffnen) bei 3.4x16 = 54.4V Batteriespannung und schalte es bei 54,0V ab.
Kein Victron vorhanden: programmierbaren Schalter benutzen.
Andy von der Offgridgarage hat dazu auch ein Video gemacht:
Sorry aber das ist doch nicht das Gleiche, so kannst du doch nur nach Akkuspannung einschalten und nicht nach Zellspannung.
Da bleibt ja der Balancer aus, wenn 2-3 Zellen vorraus eilen, und dafür andere hinterher sind und der Akku damit unter der eingestellten Spannung ist.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Es gibt BMS die regeln den WR in echtzeit soweit runter, dass die Zellen nicht über max Spannung gehen und der Balancer die Möglichkeit hat die Zellen auszugleichen.
Also nicht nur statisch auf 10A oder 5A.
BMS, die regeln - bist du dir sicher ???
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Ja klar, wenn ein BMS die Zellspannungen messen kann und entsprechend der Spannung dann dem WR den CCL vorgibt, dann ist das regeln.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ