Benachrichtigungen
Alles löschen

Welches BMS für Victron Multiplus 2 und 2x16 FePO4

43 Beiträge
11 Benutzer
1 Reactions
8,718 Ansichten
(@assi05)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 12
 

@stromsparer99 Widerstand war durchgehend fast komplett identisch.

 

Anbei die Fotos. (Thomas, Du kennst mich und die Anlage eh 😉  )

 Grüße!

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von assi05

   
AntwortZitat
(@assi05)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 12
 

Ich bin etwas sprachlos: Nach Monaten des Betriebs hatte ich den SOC ja nochmal resetted und den Speicher diese Woche ausnahmsweise auf 5% leerlaufen lassen.

Heute früh bin ich bei 10% gestartet und durch den sonnigen Tag ist die Batterie jetzt, um 14:00 tatsächlich "VOLL". Keine Zellen, die davon rennen. (0,2V jetzt, bei 97%)

 

Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat die Entladung auf 5% nochmal deutlich zur Synchronisierung der Zellen beigetragen?


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Warum steht bei dir Bulk, hast du seit längerem keine Updates gemacht? Da müsste Ext. STG. stehen

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @assi05

Vielleicht hat die Entladung auf 5% nochmal deutlich zur Synchronisierung der Zellen beigetragen?

Ganz bestimmt nicht.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Du hast doch 4 Anschlüsse, dann verlege doch 4 Kabel, das sollte den Widerstand verringern.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@assi05)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 12
 

@stromsparer99 Warum er bei 9x% auf Bulk geschaltet hat, habe ich nicht verstanden. Ich hatte vom BMS auch keine Fehlermeldung. Alle Geräte sind up-to-date.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Eigentlich gibt es kein Bulk mehr, nur noch entladen oder Ext. Stg.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Volli6611
(@volli6611)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
 
  1. Moin Leute
  • Ich bin neu und habe auch einen Victron 48/ 5000 als GX in Betrieb, der is online und Updates kommen normal rein, bei mir steht auch Bulk. Wenn er laden tut.

   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Eigentlich gibt es kein Bulk mehr, nur noch entladen oder Ext. Stg.

 

Wurde mit 2.93~2 wieder geändert: Per a recent version, that register returned "Ext. control" which broke customer implementations. Now the register will return the usual status (Bulk, Absorption, Float, etc) again, when the inverter/charger is in fact externally controlled by a smart battery.

 

Sapere aude!


   
assi05 reacted
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Ich habe die 3.0017 drauf und bei mir steht beim Laden Ext. Stg.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@assi05)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 12
 

@stromsparer99 bekenne mich schuldig: Venus ist noch auf 2.89, alle anderen Komponenten sind aktualisiert. Ich kann von 2.89 nur mit "plattmachen" migrieren, da hatte ich noch keinen Nerv zu, aber Baxter hatte es ja auch aufgelöst. 3.001 ist Beta, oder?


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Hast du dir überlegt, ob du das mit 4 Kabeln probieren willst?

Auf dem Foto hast du ja 1 x 70qmm und einem 35qmm? Das dünnere sieht auf jedenfall nicht so aus, als wenn der Kabelschuh zum Kabel passt.

Ich nehme an, das Kabel hatte viel Luft im Schuh vorm pressen?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@assi05)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 12
 

@stromsparer99 Ja, das werde ich wohl tun. Muss morgen mal das Kabel und den Schuh messen und schauen, was noch da ist. Melde mich auch nochmal via WhatsApp...

 

Back to topic: vielleicht reicht ja doch EIN Rec BMS für 16S2P ;), wobei der NEEY Balancer schon auch die ganze Zeit am schuften ist 


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Teilen: