Hallo zusammen, ich plane einen 16s Akku mit 280er Zellen. Ich habe eine 12,4 kWp Anlage mit 2 String WR.
Ich habe hier einiges rumgelesen, aber es fällt mir grad schwer die Broken zusammen zu kriegen. Daher ein paar Fragen :
1. Spricht was gegen die Kombi JKBMS und Mp2 ( es soll der 5000er werden).
2. Wenn nicht, wie Dimensioniere ich das BMS am besten ? Es wird allgemein 2A / 200A empfohlen. die 200A stehen woll für die maximale Belastung ( beim Entladen?) also 48x200 = 9600 Watt ... das wäre ja zu viel , der Mp2 macht ja in Sitze nur 5000 ... oder sehe ich das falsch?
3. Was bringen mit die 2A .. es ist für das Balancing, bedeutet dass, dass größere Spannungsdifferenzen bei den Zellen ausgeglichen werden können ?
vielen Dank für eure Hilfe ...
Kommt drauf ab ob du nur über den mp2 lädst oder später noch dc laderegler dazukommen.
Aber es langt normal auch das 1a 150a jkbms
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
1: nichts was mir bekannt wäre
2: Das Ding kommt aus China... 200A ist 40Euronen teurerer als 150A.
Wenn du sie nicht über hast - kauf 150...
ich hab beide - sie schauen genau gleich aus (auch innen)
3: Meine Zellen waren sehr verschieden, wein EBC40 ist immer noch unterwegs. Mit Top-balancing (nach Carolus seiner Anleitung bin ich immer noch nicht fertig (weil keine Zeit und nie daham)) - wenn alle Zellen gleich und ausbalanciert brauchst du die 2 A nicht... die kosten beim jk aber auch nichts - oder?