Hallo liebes Forum

Nächstes Projekt soll es sein den landwirtschaftlichen Betrieb von meinem Bruder mit einem Speicher auszustatten um hier die nächtliche Grundlast (5-8kW) zu versorgen.

sind es wirklich 5-8kW oder 5-8 kWh pro Nacht?

Bei 5 kW hätte er jeden Monat eine Stromrechnung über 1000€?

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
(@nielscho)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 97
Themenstarter  

sind es wirklich 5-8kW oder 5-8 kWh pro Nacht?

Bei 5 kW hätte er jeden Monat eine Stromrechnung über 1000€?

Ja, sind es. Vorwiegend im Sommer wenn Nachts die ganzen Lüfter laufen damit den Tieren nicht zu warm wird.

Für ein 3P System nur ca. 4500€ für die blanken MP2 5000 Wechselrichter hinzulegen ist imo net wirtschaftlich. Da kann mein Eigenverbrauch lange lange lange laufen. Auch mit 100W Eigenverbrauch ca. 19 Jahre, in meinem Fall.

Sofern ich gesehen habe gibt es von Deye aber keine Batteriewechselrichter, nur als hybrid mit PV. Aber die sind ja schon vorhanden.


   
AntwortZitat
YellowGuy
(@yellowguy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 239
 

sind es wirklich 5-8kW oder 5-8 kWh pro Nacht?

Bei 5 kW hätte er jeden Monat eine Stromrechnung über 1000€?

Ja, sind es. Vorwiegend im Sommer wenn Nachts die ganzen Lüfter laufen damit den Tieren nicht zu warm wird.

Für ein 3P System nur ca. 4500€ für die blanken MP2 5000 Wechselrichter hinzulegen ist imo net wirtschaftlich. Da kann mein Eigenverbrauch lange lange lange laufen. Auch mit 100W Eigenverbrauch ca. 19 Jahre, in meinem Fall.

Sofern ich gesehen habe gibt es von Deye aber keine Batteriewechselrichter, nur als hybrid mit PV. Aber die sind ja schon vorhanden.

Ja Deye baut String- und Hybriden.
Aus dem einfachen Grund, das ein Hybrid nicht erheblich teurer herzustellen ist als ein Batteriewechselrichter. PV musst du ja nicht nutzen.

We cant stop here.... this is bat country.


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Sorry aber ihr habt doch keinen Plan.

1. Ein Multi zieht 70A, im Notstrombetrieb sogar biszu 140A, bei 3 Multis also 420A.
2. Victron kann nur mit einem BMS kommunizieren, mehrere Akkubänke mit je einem BMS sind daher scheiße.
3. Seplos hat massive Probleme mit der Ladestromreduzierung wenn Zellen oben raus laufen.
4. Wenn jemand 60KWh baut, dann will er keine Bastellösung, sondern etwas was funktioniert.

Pkay
Dann läuft es ja schon auf ein REC hinaus.

Kann es denn bei der 4p16s Variante Probleme geben dadurch das 4 Zellen parallel sind oder ist das sowohl den Zellen als auch dem BMS egal?
Mein Nachbar der ein REC am Sunny Island betreibt hat hier Blöcke mit jeweils einem slave BMS und dann ein Gateway oder so welches letztendlich mit dem wr spricht. Hat das Vorteile oder ist das nur für das gute Gewissen?
Gruß

Du kannst mit REC auch eine Master / Slave Konfiguration mit parallelen Blöcken realisieren, habe ich mit 44kWh problemlos am Laufen.

Haben beide Ansätze ihre Vor- und Nachteile, die absolute Wahrheit gibt es hier nicht.

Sapere aude!


   
AntwortZitat
(@fanta)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 15
 

Ist letzten Endes wahrscheinlich eine Preisfrage ...
Es gehen 4x JK BMS-pro Bank eins und ein Victron Smart Shunt -> Youtube "Off-Grid Garage", oder auch ein Batrium BMS -> Youtube "Meine Energiewende".

Sind alles Victron Projekte, das sollte dir etwas weiterhelfen.


   
AntwortZitat
 yaq
(@yaq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 50
 

Hallo liebes Forum

nachdem jetzt seit einem halben Jahr der Multiplus 3k im eigenen Wohnhaus erfolgreich mit DIY-Batterie (EVE 105Ah mit Seplos 100A) werkelt kommt nun langsam der Größenwahn durch.

Nächstes Projekt soll es sein den landwirtschaftlichen Betrieb von meinem Bruder mit einem Speicher auszustatten um hier die

die Frage ist dann jedoch noch was für ein BMS man nimmt.
zuerst hatte ich da an ein Seplos gedacht da das bei mir bisher Problemlos läuft. Nach querlesens des Seplos-Fadens hier im Forum ist da aber wohl Softwaretechnisch noch Luft nach oben...
Was kann man also alternativ nehmen? Schön wäre wenn es direkt mit dem Victron spricht. Wäre das JK-BMS mit dem dbus-treiber etwas oder ist das zuviel gefummel?

Gruß

ps: nimmt man hier eigentlich je Block ein eigens BMS und lässt diese dann per Master-Slave laufen oder sollte man zunächst alle Zellen zusammen mit 1 BMS betreiben?

TAO bms,

Für ~ 60 kW, die ich gerade baue, wären 4 x 16S ideal gewesen, aber aus Kostengründen habe ich mich für 2 x 2P16S entschieden!

Für die getätigte Investition habe ich mich für Sicherheit und Langlebigkeit entschieden: keine Fets, sondern Relais.

Wenn man sich den westlichen bms-Markt anschaut, und das ist sehr zeitaufwendig, dann sticht der TAO bms wirklich aus der Masse heraus.

Und der Preis ist vergleichbar mit REC etc. für viel mehr Funktionen und Sicherheit.

Für zuverlässiges (selbstgebautes) Material für den bms müssen Sie mit ~ 15% der Gesamtkosten rechnen!


   
AntwortZitat
(@nielscho)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 97
Themenstarter  

Hab mich im Kopf jetzt erstmal auf ein 4P16S (Evtl auch 5p16s) festgelegt.
nen REC-BMS ist aktuell in Anfrage.
wird hierfür eigentlich das Batterie-Relais benötigt?
habe mal von jemandem gehört das man bei DEM Victron die Batterie nicht trennen darf.

Muss man die Zellen vor dem verbinden irgendwie sortieren das die besser zusammen passen? Nach welchem Kriterien wäre das dann? Innenwiderstand?

Gruß


   
AntwortZitat
(@nielscho)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 97
Themenstarter  

Hallo

benötige ich für das System zwangläufig ein Batterie-Trennrelais oder kann ich die Zellen direkt auf eine Busbar legen und gehe von dort jeweils über eine 200A Sicherung und Batterie-Trennschalter auf die Multiplus ?

Gruß


   
AntwortZitat
(@bastler0815)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

was soll es dem Multiplus machen wenn das BMS Masse trennt?

Man muss halt aufpassen das die Kommunikation BMS-Raspi / Cerbo galvanisch getrennt ist

mein Speicher: BMW G05 45e


   
AntwortZitat
(@jaschkopf)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Schonmal über ein Batrium BMS nachgedacht? Shunt gibt es mit 500A oder 1000A, du kannst unendlich viele Zellen überwachen (Blockmons werden einfach durchgeschliffen) und mit einem zusätzlichen MCCB (Lasttrennschalter) kann das Batrium den Akku im Notfall sicher abwerfen. Einen nagelneuen Lasttrenner mit 320A Nennstrom hätte ich sogar noch übrig. Wenn du Interesse hast kannst du dich ja mal per PN melden 😉

EFH Bj. 11/2015 (Massa Fertighaus)
9,76kWp PV Süd/West
28,7kW DIY Speicher (inkl. 3P-Notstrom)
--> Hier gehts zur Mitgliederkarte


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Hallo

benötige ich für das System zwangläufig ein Batterie-Trennrelais oder kann ich die Zellen direkt auf eine Busbar legen und gehe von dort jeweils über eine 200A Sicherung und Batterie-Trennschalter auf die Multiplus ?

Gruß

Nimm das Paket für Victron. Den Precharger und das Wifi Modul dazu, dann hast du alles was du brauchst.
Trennrelais ist da mit drin.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@nielscho)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 97
Themenstarter  

Nimm das Paket für Victron. Den Precharger und das Wifi Modul dazu, dann hast du alles was du brauchst.
Trennrelais ist da mit drin.

Wo gibt es dieses Paket?
habe bisher nur bei einem Bekannten gesprochen der bei rec als Händler registriert ist und warte hier noch auf das Angebot.

Schonmal über ein Batrium BMS nachgedacht? Shunt gibt es mit 500A oder 1000A, du kannst unendlich viele Zellen überwachen (Blockmons werden einfach durchgeschliffen) und mit einem zusätzlichen MCCB (Lasttrennschalter) kann das Batrium den Akku im Notfall sicher abwerfen. Einen nagelneuen Lasttrenner mit 320A Nennstrom hätte ich sogar noch übrig. Wenn du Interesse hast kannst du dich ja mal per PN melden 😉

Das Batrium hatte ich auch schon gesehen, mich verwirren da aber die vielen Module die es gibt.

Gruß


   
AntwortZitat
(@jaschkopf)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Ist eigentlich ziemlich simpel. Das WatchMon Core ist quasi die Zentrale. Dann brauchst du für jeden Zelle in BlockMon, ein Shunt je nachdem wie hoch dein max. Strom ist und ein IsoMon als Galvanische Trennung zwischen Core und BlockMon. Die Blockmons werden dann alle in Reihe gehangen und am ende wieder aufs IsoMon. Optional gibt es noch das Expansion Board wenn du weiter Ein-Ausgänge brauchst.

EFH Bj. 11/2015 (Massa Fertighaus)
9,76kWp PV Süd/West
28,7kW DIY Speicher (inkl. 3P-Notstrom)
--> Hier gehts zur Mitgliederkarte


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Nimm das Paket für Victron. Den Precharger und das Wifi Modul dazu, dann hast du alles was du brauchst.
Trennrelais ist da mit drin.

Wo gibt es dieses Paket?
habe bisher nur bei einem Bekannten gesprochen der bei rec als Händler registriert ist und warte hier noch auf das Angebot.

Gruß

https://www.off-grid-systems.de/REC-BMS-Lithium-Akku-Zelle-Balancer-GBS-LiFePo4-Bausatz-SMA-Sunny-Island_1

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@nielscho)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 97
Themenstarter  

Hab jetzt das REC bestellt.

aber mal eine Frage zum späteren Aufbau des Akkus:
Wenn jetzt alle Zellen vor mir stehen:
-Wonach sortiere ich diese bei einem 4p16s? Reicht hier die Messung des Innenwiderstandes als Parameter fürs Sortieren oder muss ich bei allen 64 Stk eine Kapazitätsmessung machen? Gibt es da Programme für wie man die dann im Pack zusammen würfelt?
-wie bekommt man die 4 Zellen die jeweils parallel geschaltet werden auf möglichst das gleiche Spannungslevel? Bzw um wieviel mV dürfen die sich unterscheiden wenn ich die Parallel schalte?
-Welche Art von Verbindern sollte man nehmen? Kann über ein Unternehmen in der Nachbarschaft 5x30 Kupferschienen bekommen. Oder sollte man hier besser flexible Verbinder nehmen?
-wie oft und wie stark müssen die Zellen "verspannt" werden?

Gruß


   
AntwortZitat