Ich habe hier 32 280ah EVE Zellen. Diese möchte ich mit EINEM JK BMS überwachen. Ich werde also jeweils zwei Zellen parallel schalten und den Block dann mit einem Kabel zum JK BMS überwachen. Abgesehen davon, dass ich logischerweise immer nur einen 2er Block überwachen kann, gibt es dann irgendwelche Nachteile?
PS: kann man die Kabel vom BMS belieb verlängern (geht um max 50cm) oder brauche ich dann für die 2 A nen größeren Querschnitt?
Wenn du die Zellen ordentlich über Busbars oder was Vergleichbares verbunden hast, reicht das.
Selbst bei 1x16 Zellen hast du immer ein Blech mit dabei.
..,-
Danke für die Antwort.
Was meinst Du mit „immer ein Blech mit dabei“?
Na, wenn die roten Strippen alle am + klemmen müssen die Balncerströme auf der Minusseite durch das Blech zum nächsten roten Kabel.
Sonst müsste ja an jeder Schraube ein Kabel sein.
..,-