laut Epever-Anleitung soll der IP3000-22 (24V, 3000W) Sinus-Wechselrichter mit 2-poligen DC-Sicherungen ausgestattet werden.
Warum ist das so?
Meine Akku-Hauptsicherung ist ein NH-00-Trenner 1-polig, 160A.
Ich möchte schon einen separaten Trennschalter zum Insel-Wechselrichter haben, aber muss der 2-polig sein?
Ich würde eigentlich gerne einen weiteren NH-00 1-polig als Trenner vorsehen, da die Batteriehauptsicherung mit 160A schon ganz gut zum Sinus-Wechselrichter passt. Also keine extra Sicherung für den Sinus-WR, sondern nur ein Trenner…?
Danke + Grüße
eine sicherung reicht
allpolig trennen ist aber besser, bau ein nh00 trennmesser ein statt einer sicherung, auf minus.