Bin mir aktuell aber noch nicht sicher wie ich die „Float Spannung“ einstellen soll.
Setze ich Diese gleich wie die „Bulk Spannung“?

ich würde bulk auf 3,55v und float auf 3,45v setzen

mein derzeitiges bms (welches ich einsetzen muss da sonst der sunny island bei mir nicht funktioniert) hat kein bulk und float so habe ich dort dauerhaft 3,55v wegen der besseren balancing eigenschaften gewählt

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Für die Victron Welt erzählt er aber viel Unfug. In der Victronwelt hat man in Verbindung mit einem MPPT immer DVCC on, damit wird der MPPT schon mal fremdgeregelt und die Einstellngen im MPPT Laderegler sind irrelevant.
Sonst würde Multi und MPPT unterschiedlich Laden

Zustand Externe Steuerung

Ich kenne jetzt Andys Zellen nicht, aber meine Zellen fallen nach Volladung nicht auf 3,35Vol, auch nicht nach 14 Tagen. Selbst die B-Grade von Shenzhen Basen hatten nach einer Woche noch 3,5V.
Nur die defekten Zellen aus der 2. Lieferrung von Shenzhen Basen sind innerhalb ein paar Stunden auf 3,35Volt gefallen. Die gingen aber Retour.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 TomC
(@tomc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Hmmm...

Im Schnitt gehen seit ca. 3 Stunden zwischen 20 und 30A in den Akku und die Spannung will nicht über 54,4V gehen.

Shenzhen Basen
3,2V Grade A
230Ah
16 Stk in Serie mit JK Bms
(Die selben die Adreas S. in seinen Videos vorstellt)

Die Einzelzellen sind noch nie über 3,4V gekommen.
Ist womöglich der Ladestrom zu gering?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7751
 

Es gibt keine Grade a bei Basen oder anderen
Lasst euch doch nicht verarschen

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Joergsen
(@joergsen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 47
 

Hmmm...

Im Schnitt gehen seit ca. 3 Stunden zwischen 20 und 30A in den Akku und die Spannung will nicht über 54,4V gehen.

Das ist doch gut, da siehst du mal wie wenig die Spannung mit der Kapazität zusammen hängt.
Wie schon gesagt, ab ca. 3,45V werden sie dann relativ schnell voll.

4,1 kWp aus 2010 nur Einspeisung. 5,75 kWp aus 2021 nur Eigenverbrauchs Insel mit Voltronic Axpert Max 7.2K-48 und 20 kWh DIY Lifepo4 Speicher und seit 2022 einen Dacia Spring Plus, 2023 Opel Corsa E und Inselerweiterung um 7,5 kWp. :thumbup:


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8465
 

Hmmm...

Im Schnitt gehen seit ca. 3 Stunden zwischen 20 und 30A in den Akku und die Spannung will nicht über 54,4V gehen.

Shenzhen Basen
3,2V Grade A
230Ah
16 Stk in Serie mit JK Bms
(Die selben die Adreas S. in seinen Videos vorstellt)

Die Einzelzellen sind noch nie über 3,4V gekommen.
Ist womöglich der Ladestrom zu gering?

Nö.
Der Akku ist noch nicht voll.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8465
 

Weil du wenns oben voll wird, mit mindestens dem gleichen Strom schiften musst wie der Multi lädt, sonst geht die zelle oben raus.
Im Endeffekt hilft da nur ein reduzieren des Ladestroms, oder immer unter deutlich unter 3,45V Ladespannung bleiben.

Wenn du soweit bist,isses längst zu spät.
Die Zellen dürfen garnicht so auseinanderlaufen.
Ich benutze zur Zeit 3,55 V.
Screenshot_20220515-210035.png

Momentan ist ja auch Sommer und jeden Tag genug Sonne zum Balancen. Warte mal ab bis der Winter durch ist und deine Zellen wochenlang kein Balancing gesehen haben.
Wenn dann das erste mall wieder lange genug die Sonne scheint hast du ein Problem.

Kannst natürlich auch Glück haben, wenn deine Zellen sehr gut zusammen passen und nicht auseinander laufen. Aber das kommt eher selten vor bei den B Grade Zellen aus China.

Bei mir ist der Balancer die meiste Zeit abgeschaltet. Aus Forschungsgründen.
Es sind gebrauchte Zellen, eine .mit hohem RI, eine .mit geringerer Kapazität. Geht trotzdem.
Wenn du im Winter garnicht balancierst, kannst du ja im Frühjahr einmal nachhelfen, und schon läuft es wieder rund. Und dann weisst du auch, welche Zellen deine Pappenheimer sind.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat