Wann balanced euer BMS?

37 Beiträge
9 Benutzer
0 Reactions
5,758 Ansichten
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3948
 

Ich hab hier mal die Ladekurve eines Inselsystems besorgt:
Unbenannt.png

Das war ein fertiges System, vor einem Jahr gekauft und parametriert von Offgridtec mit 3 Stk Pylontech US3000C und Multiplus 2.

Was mir hier auffält, die Arbeiten garnicht in diesem hohen Spannungsbereich. Der geht um 10:15 Uhr in die Stromreduktion über. Bei etwas über 51,4V!
Danach geht die Stromkurve schön bergab... liegt das vielleicht auch daran weil die von Pylontech sagen, wir gehen nicht so hoch rauf, weil wir da oben nicht vernünftig balancen können? Da ja die Spannung doch relativ schnell ansteigt im oberen Bereich?

Dies würde wieder ganz klar für eine niedrigere Ladeschlussspannung sprechen... eine Test ist das ja mal wert!

Pylontech gibt im Handbuch eine Spannung von 45...53.5V an, vielleicht haben die auch ganz andere Zellen verbaut... :wtf:

Ich glaube Pylontec hat keine 16S

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 sega
(@sega)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

genau... pylontech hat 15S - 51,75V und 50,25V dann bist du gut aufgestellt ganz unten würde ich bei 45V schluss machen

Meine Anlage: 2 x Fronius Symo 8.2 und 3 x Victron MP-II 48/5000 - 13,29kWp und 46,70kWh


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7549
 

wenn bei mir was aus dem ruder laufen sollte schalte ich bei 3,68V meine laderegler ab bevor das bms trennt, bms ist auf 3,75V eingestellt.

mein diy bms hat relais mit denen steuer ich ein schütz an welches den ac gekoppelten wr abwirft und mit nem anderen relais den victron mppt laderegler abschaltet
so kommt das bms garnicht zum abschalten

das ist wichtig bei mir denn wenn es die ladung wegschaltet geht mein sunny island auf störung weil die spannung 65V kurz überschreitet, dann ist blackout bei mir weil kein netz vorhanden
der sunny island kommt mit der trennung der ladung nicht zu recht ist ja auch klar wie sollte der das auch.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

.
Und ob ich in 15 Minuten mit 30mA oder 1A oder 2A shifte ändert denk ich mal nicht viel... aber ich weiß noch nicht!

Und warum denkst du das?

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3948
 

Weil du wenns oben voll wird, mit mindestens dem gleichen Strom schiften musst wie der Multi lädt, sonst geht die zelle oben raus.
Im Endeffekt hilft da nur ein reduzieren des Ladestroms, oder immer unter deutlich unter 3,45V Ladespannung bleiben.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 sega
(@sega)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

Habe heute eine Mail von Daly bekommen - angeblich gibts jetzt einen Aktiven Balancer, bin gespannt Smile

Meine Anlage: 2 x Fronius Symo 8.2 und 3 x Victron MP-II 48/5000 - 13,29kWp und 46,70kWh


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7549

   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Weil du wenns oben voll wird, mit mindestens dem gleichen Strom schiften musst wie der Multi lädt, sonst geht die zelle oben raus.
Im Endeffekt hilft da nur ein reduzieren des Ladestroms, oder immer unter deutlich unter 3,45V Ladespannung bleiben.

Wenn du soweit bist,isses längst zu spät.
Die Zellen dürfen garnicht so auseinanderlaufen.
Ich benutze zur Zeit 3,55 V.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3948
 

Weil du wenns oben voll wird, mit mindestens dem gleichen Strom schiften musst wie der Multi lädt, sonst geht die zelle oben raus.
Im Endeffekt hilft da nur ein reduzieren des Ladestroms, oder immer unter deutlich unter 3,45V Ladespannung bleiben.

Wenn du soweit bist,isses längst zu spät.
Die Zellen dürfen garnicht so auseinanderlaufen.
Ich benutze zur Zeit 3,55 V.
Screenshot_20220515-210035.png

Momentan ist ja auch Sommer und jeden Tag genug Sonne zum Balancen. Warte mal ab bis der Winter durch ist und deine Zellen wochenlang kein Balancing gesehen haben.
Wenn dann das erste mall wieder lange genug die Sonne scheint hast du ein Problem.

Kannst natürlich auch Glück haben, wenn deine Zellen sehr gut zusammen passen und nicht auseinander laufen. Aber das kommt eher selten vor bei den B Grade Zellen aus China.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 sega
(@sega)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7549
 

Wenn dann das erste mall wieder lange genug die Sonne scheint hast du ein Problem.

wann tauschst du endlich deine defekten zellen aus?

der von der offgrid garage bei youtube hatte nicht diese probleme, der hat wenig pv und auch noch total krass verschattet
laden tut der die auch nur bis 3,45V

in australien ist jetzt winter

noch mal was anderes
hast du deinen akku mal bei vollast mit einer ordentlichen wärmebildkamera unter vollast ladung/entladung untersucht?
da siet man eventuelle fehler ganz schnell, nicht das es an deinen verbindern liegt
hast du kontaktpaste zwischen pol und verbinder?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3948
 

Ja ich habe eine Flir One Pro, und auch mal über 1 Stunden mit 200A (PV u. BHKW) geladen. Keine Hotspots.
Ich habe schon Zellen getauscht, aber auch die hatte deutlich mehr als 280AH und waren beim Selbstentladungstest und beim Innenwiderstand nicht auffällig.

Bei mir summiert sich das eben etwas mehr, weil ich im Winter mit dem BHKW über 3000 KWh durch den Akku schiebe ohne einmal in die Balancerspannung zu kommen.
Bei euch werden es nur wenige KWh sein, weil im Winter eh nicht viel vom Dach kommt.
Habe Jetzt gerade mal geschaut nach 13 Monaten habe ich

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 TomC
(@tomc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Hallo Leute,
derzeit haben wir ja das „Problem“ das wir eher Zuviel Strom erzeugen und so die Batterien ständig voll sind.
Ich habe 16x 230ah lifepo4 an einem fsp (baugleich mpp 10kw) laufen.
Bin mir aktuell aber noch nicht sicher wie ich die „Float Spannung“ einstellen soll.
Setze ich Diese gleich wie die „Bulk Spannung“?

In meinem Fall sind die Einstellungen relativ zurückhaltend mit 3 -3,4V pro Zelle. Das ergibt eine Ladeschlussspannung von 54,4V. Sollte das dann auch die Erhaltungsspannung sein?

Danke für eure Einschätzung!


   
AntwortZitat
(@my2cents)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 46
 

Bin mir aktuell aber noch nicht sicher wie ich die „Float Spannung“ einstellen soll.
Setze ich Diese gleich wie die „Bulk Spannung“?

In meinem Fall sind die Einstellungen relativ zurückhaltend mit 3 -3,4V pro Zelle. Das ergibt eine Ladeschlussspannung von 54,4V. Sollte das dann auch die Erhaltungsspannung sein?

Danke für eure Einschätzung!

Moin,

dazu hat der Andy für einer Woche ein Video gemacht, wo er wirklich im Detail auf die Werte eingeht und sie so erklärt, dass sie ein Ahnungsloser verstehen kann.

Grüße
Markus


   
AntwortZitat
 TomC
(@tomc)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Danke Markus!
Kannte das Video noch nicht. War eher am lesen und habe dazu leider nichts konkretes gefunden.

Falls noch jemand eine Antwort auf meine Frage sucht, im Video am Sec. 16:00 wird man fündig 😉


   
AntwortZitat